'Inteligenty' dom ze sterownikiem PLC

 Language:
Szukanie zaawansowane  

Aktualności:

Powrót do strony głównej: www.edom-plc.pl

Autor Wątek: Dodanie karty 750-653  (Przeczytany 8945 razy)

zim

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 54
    • Zobacz profil
Dodanie karty 750-653
« dnia: Maja 28, 2016, 01:57:27 pm »

Witajcie,

Mam pytanie, jak poprawnie dodać taka kartę do systemu.

Fizycznie wpinam ją na końcu modułów przed 600, jest to moja karta numer 55.

W CoDeSys w konfiguracji dodaje ją na końcu. Po wgraniu programu do sterownika mam całkowicie pomieszane wyjścia.

W programach nie używam adresów fizycznych tylko nazwy (in1, out1) zresztą sprawdzałem po dodaniu karty poprzednie adresy  nie zmieniły się.

Podpowiedzcie jak to zrobić poprawnie.

Pozdrawiam
Zapisane

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Wiadomości: 313
    • Zobacz profil
Odp: Dodanie karty 750-653
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 28, 2016, 02:11:23 pm »

Cześć,

wszystko robisz dobrze.  Karty RS232 i RS484 przesuwają całość adresów o (chyba) 2 słowa.  Dodanie 750-653 sprawia, że adresy IW0 - IW1 zostają zajęte i fizyczne DI trafiają na kolejne adresy (np. IX2.0, choć wcześniej było IX0.0). 

Jeśli nazywałeś zmienne wyjść/wejść przez Resources -> PLC Configuration (jak w załączniku), adresy zaktualizują się same i IN_XXX będzie dalej odpowiadać za to samo fizyczne wejście sterownika.

Jeśli natomiast definiowałeś IN_XXX w kodzie programu podając adres (np. VAR IN1 AT %IX0.0:BOOL), to teraz musisz ręcznie przepisać adresy.

Wszystkie wizualizacje, które miały na sztywno przypisane przyciski/sygnalizatory do adresów (IX0.0 lub QX0.0) trzeba ręcznie zaktualizować....

Daj znać, czy to jakoś pomogło ;)

Pozdrawiam,
Zapisane

zim

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 54
    • Zobacz profil
Odp: Dodanie karty 750-653
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 28, 2016, 04:33:28 pm »

Dzięki za odpowiedz,

Wszystkie zmienna zapisywałem w PLC Configuration ale niestety to tez się rozjechało, tzn sytuacja jest dziwna.

W podglądzie widzę że załącza się poprawne wyjście ale wysterowane jest inne.

Walczę dalej, dam znać czy się udało,
Zapisane

zim

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 54
    • Zobacz profil
Odp: Dodanie karty 750-653
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 28, 2016, 06:10:52 pm »

Niestety poległem, przy dodawaniu odejmowaniu karty DI,DO nie ma problemów i jest jak Admin napisał.

Ale RS wywala całą konfiguracje, nie pomaga restart przebudowa programu. Nie widzę tez logiki po zmianie adresacji.

Wygląda tak jak by program zmieniał adresację ale nie na taką jaka jest w sterowniku.

Jutro kontakt z WAGO może coś pomogą.
Zapisane

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Wiadomości: 313
    • Zobacz profil
Odp: Dodanie karty 750-653
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 28, 2016, 06:16:47 pm »

...hmmm to jeszcze strzał w ciemno: może Project -> Clean All i Rebuild All?
Zapisane

zim

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 54
    • Zobacz profil
Odp: Dodanie karty 750-653
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 28, 2016, 07:10:57 pm »

Robiłem :-) Restart do factory. Nie mam pojęcia co się dzieje a najgorsze jak to wyprowadzić.
Zapisane

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Wiadomości: 313
    • Zobacz profil
Odp: Dodanie karty 750-653
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 28, 2016, 08:58:42 pm »

bardzo to dziwne.  W załączeniu zrzut z ekranu konfiguracji mojej 750-653. 

Przejrzyj jeszcze listę modułów, czy są w takiej kolejności i w takiej ilości jak w realu...  czy np. lista dostępna przez stronę www -> IO Config odpowiada temu, co masz  w CoDeSys.

Bardzo jestem ciekawy, co to może być.
Zapisane

gojac

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 16
    • Zobacz profil
Odp: Dodanie karty 750-653
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 29, 2016, 10:13:22 pm »

Czy istnieje możliwość konfiguracji modułu? Jeśli to spróbuj ustawić to tak.
Zapisane

zim

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 54
    • Zobacz profil
Odp: Dodanie karty 750-653
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 30, 2016, 06:24:31 am »

Witajcie,

Dzięki za podpowiedzi, nie mam zielonego pojęcia dlaczego się tak dzieje.

Przeczytałem masę postów na forach i wygląda na to, że mam jakiś odosobniony przypadek.

W załączniku screen.

Dzisiaj zadzwonię do Wago może Oni będą mieć jakiś pomysł.

Czy istnieje możliwość konfiguracji modułu? Jeśli to spróbuj ustawić to tak.

Niestety nie mam wago I/O


Ps.
Natomiast dzięki temu znalazłem wczoraj alternatywę dla tej karty, cena rozwiązania ok 15zl + RPi.

Jeśli tylko uda mi się w pełni to odpalić opiszę na forum.

Pzd

« Ostatnia zmiana: Maja 30, 2016, 06:28:59 am wysłana przez zim »
Zapisane

zim

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 54
    • Zobacz profil
Odp: Dodanie karty 750-653
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 25, 2016, 01:32:12 pm »

Witajcie,

Karta dodana poprzez Wago I/O. Wejścia i wyjścia działają.

Tylko wago wywala poprzez www:

Error code:    6
Error argument:    9
Error description:    invalid terminal mapping description file (ea-config.xml)


A I/O błąd jak w załaczniku.

Restart do fabryki i wgrywanie programu od nowa nie pomogło.

Macie jakieś pomysły ?
Zapisane

mordorr

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 156
    • Zobacz profil
Odp: Dodanie karty 750-653
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 25, 2016, 10:16:08 pm »

Dodałeś nowa kartę w codesysie i następnie wgrales program do sterownika?
Zapisane

sebik

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 6
    • Zobacz profil
Odp: Dodanie karty 750-653
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 26, 2016, 09:29:46 am »

Prawdopodobnie mam podobny problem:
http://www.edom-plc.pl/forum/index.php?topic=245.0

Do tej pory skupiałem się bardziej na możliwym problemie z wydajnością zasilania, ale wygląda na to, że to specyfika modułu RS...

Rozwiązania narazie brak.
Zapisane

zim

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 54
    • Zobacz profil
Odp: Dodanie karty 750-653
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 26, 2016, 06:50:24 pm »

Powiem tak, te karty to jakiś babol Wago.

Po kilkunastu restartach wgrywaniu programów i przywracaniu pamięci, w końcu sterownik zaskoczył.
 
Niestety nie mam konkretnego sposobu rozwiązania, za x razem wszystko zadziałało.
Zapisane

Marek Koval

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 2
    • Zobacz profil
Odp: Dodanie karty 750-653
« Odpowiedź #13 dnia: Października 29, 2016, 08:36:52 pm »

Witam,

Miałem podobny problem, sprawę rozwiązała zmiana definicji karty na 750-653 generic 5 bytes.

Pozdrawiam,
Mark