Witam
Po kilku miesiącach przygotowań udało mi się w ostatnich dniach zakończyć realizację projektu Inteligentnego Budynku dla znajomego w nowo budowanym domu.
Założenia projektowe:
- sterowanie oświetleniem ON-OFF oraz z regulacją jasności
- sterowanie roletami i bramą garażową
- sterowanie ogrzewaniem z odczytem temperatur 1-Wire
- integracja z systemem alarmowym

Całość oparta jest na sterowniku Wago 750-880. Sterowanie rolet, gniazd, oświetlenia ON-OFF odbywa się poprzez 16 wyjściowe moduły i przekaźniki  788-312. Za regulację jasności odpowiada moduły DMX SPL-3C oraz karta 750-652. Odczyt temperatur realizuje moduł pomiarowy ADA 401 WP poprzez Modbus RTU i moduł 750-653/003-000. Całość została zabudowana w obudowie Eaton.

Poniżej fotorelacja z przebiegu prac.

https://goo.gl/photos/9zn9bCoYQqSJhQne9

Dziękuję wszystkim Formowiczom za wskazówki i sugestie.
Zapisane

vakul

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 149
    • Zobacz profil
Odp: Inteligenty dom Widget - fotorelacja
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 03, 2017, 11:38:30 pm »

Szafa ładnie wykonana, fajna robota.
Pozdrowienia z południa Wrocławia ;)

Od razu pytanie. Dlaczego użyłeś dodatkowego modułu ADA? Sam ADA-401 nie wystarczył na całą instalację?
U mnie termometry zamontowane ale jeszcze nieużywane. Rozważam raspberry pi ale jakoś mnie to rozwiązanie nie przekonuje. Chciałbym coś, co będzie stabilnie wpadało prosto do sterownika PLC. No i jeszcze żeby stabilne finansowo było ;)
Zapisane

lukaszdebiec

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 63
    • Zobacz profil
Odp: Inteligenty dom Widget - fotorelacja
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 03, 2017, 11:56:35 pm »

To jest pasywny spliter 1-wire. Na biurku ponad 20 czujników działało bez problemów jednak po zainstalowaniu w budynku przy podpinaniu  ostatniej magistrali moduł ADA zgłaszał błędy komunikacji.  Magistrala 1-Wire jest mieszana, większość domu jest w standardzie typowo magistralnym jednak są jeszcze odnogi w formie gwiazdy do kilku czujników. Po kontakcie z pomocą cel-mar zaproponowali 2 rozwiązania (rezystory szeregowo w linii DATA rozmieszczone na odnogach magistrali lub gotowy spliter). Po zainstalowaniu splitea moduł nie zgłasza już żadnych błędów i wszystko działa bezbłędnie.
Generalnie przy projektowaniu całego układu chciałem aby odczyt temperatur był zrobiony na urządzeniach "przemysłowych". Pi nie jest przemysłowe i za dużo się naczytałem że po pół roku ciągłej pracy pada. ADA plus moduł 750-653 wydawał się najbardziej optymalny cenowo i niezawodny.
Zapisane

mendium

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 49
    • Zobacz profil
Odp: Inteligenty dom Widget - fotorelacja
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 08, 2017, 08:51:13 pm »

Kawał dobrej roboty!:)
W jaki sposób wysterowałeś ściemniacze? jak działa ten układ? Jakie żarówki?
Dobrze widzę końcówki miedziane bezpośrednio do bednarki podpiąłeś, nie dawałeś podkładek?
Co to za zawory do podłogówki? w jaki sposób wysterowane są?
Trasy kablowe ułożyłeś bezpośredni ona chudziaku? nie będziesz podkładał pod nie żadnej foli lub papy?
Sporo pytań, sam jak skończę murowanie ścian to biorę się za instalację więc rady mile widziane:)

Zapisane

lukaszdebiec

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 63
    • Zobacz profil
Odp: Inteligenty dom Widget - fotorelacja
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 09, 2017, 08:21:04 pm »

Hej
Ściemniacze pracują w standardzie DMX poprzez moduł 750-652 i biblioteki dostarczone przez WAGO. Żarówki LED są z firmy EcoEnergy http://www.eenergy.com.pl/pl/zrodla-swiatla-led-spotlight-gu53/lampa-led-mr-16-gu53-spotlight-5w i tylko one dobrze współpraowały ze ściemniaczami PWM a testowałem pięciu różnych producentów.
Dzięki za uwagę. Faktycznie zapomniałem o podkładkach bo złączki miały być pobielane ale nie mieli innych w hurtowni a czasu było coraz mniej.
Zawory firmy Herz NO na 230V sterowane poprzez przekaźniki w rozdzielni.
Trasa kablowa nigdzie nie leżała bezpośrednio na chudziaku. Pod korytkiem kablowym baks jest papa a narożniki przed układaniem styropianu były zabezpieczone  specjalną folią.
Zapisane

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Wiadomości: 313
    • Zobacz profil
Odp: Inteligenty dom Widget - fotorelacja
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 14, 2017, 03:26:08 pm »

Cześć,

mógłbyś napisać więcej o sposobie instalacji czujników 1-wire?  Widzę na zdjęciach, że stosujesz jakieś zielone wtyczki.  Jakie to wtyczki?  Do każdej z nich podłączone jest więcej niż 3 żyły.  Czy to znaczy, że niejako prowadzisz sygnał do czujnika i z powrotem do rozdzielni, by unikać układu gwiazdy?  Czy tak jest rzeczywiście skuteczniej? (link do zdjęcia)

Poza tym do łącznika ściennego również doprowadzonych masz więcej niż 3-4 żyły.  Dlaczego? (link do zdjęcia)

Dzięki!
Zapisane

lukaszdebiec

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 63
    • Zobacz profil
Odp: Inteligenty dom Widget - fotorelacja
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 14, 2017, 04:00:22 pm »

Hej
Starałem się prowadzić przewody do czujników 1-Wire w formie magistrali (nie w formie gwiazdy). W większości pomieszczeń przewód magistrali wchodzi do puszki łączeniowej i dalej biegnie do kolejnego pomieszczenia. W pokojach są po 2 czujniki więc trzeci przewód biegnie w formie odgałęzienia do drugiej puszki.
Aby ułatwić sobie montaż czujników kupiłem złącza montażowe https://botland.com.pl/734-zlacza-montazowe do których przylutowałem czujniki DS18b20 i zabezpieczyłem je klejem na gorąco. W puszkach zamontowałem wtyczki więc samo podpięcie czujników było już proste. Wtyczki i gniazda poprzez swój kształt uniemożliwiają odwrotne podpięcie czujnika, minimalizują możliwość popełnienia błędów a w przypadku uszkodzenia szybką wymianę.

W instalacji zastosowane są łączniki berkera wieloklawiszowe (4 przyciski ze stykami NO). Do zasilania przycisku wykorzystana jest para pomarańczowa. Odejścia klawiszy są na 4 przewodach więc cały łącznik wykorzystuje 6 przewodów (wystarczyło by 5 ale tak było wygodniej :) ). 
Zapisane

marcys

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 17
    • Zobacz profil
Odp: Inteligenty dom Widget - fotorelacja
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 15, 2017, 08:51:00 am »

Cześć,

Mam pytanie w jaki sposób zmieniasz barwę pasków led (DMX SPL-3C)? Szukam opisu jak zrobić wizualizację "kółka kolorów" tak aby z urządzenia mobilnego (tablet, smartphone) z wykorzystaniem HTML5 za pomocą przesuwania palcem po ekranie zmieniać barwę.

Dodatkowo dlaczego zdecydowałeś się na moduł SPL-3C a nie SPL-3CM ?

No i oczywiście gratulacje wykonania
Zapisane

Balak

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 1
    • Zobacz profil
    • http://serum-na-zmarszczki.pl/kategoria/domowe-sposoby/
Odp: Inteligenty dom Widget - fotorelacja
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 15, 2017, 01:40:28 pm »

Świetna relacja i odwalony kawał dobrej roboty :)
Zapisane
Cześć!

lukaszdebiec

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 63
    • Zobacz profil
Odp: Inteligenty dom Widget - fotorelacja
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 15, 2017, 02:48:38 pm »

Hej
Nie wykorzystuję pasów LED RGB. Moduły steruję tylko standardowe oświetlenie (1 moduł - 3 obwody). Taka gotowa wizualizacja dostępna jest w bibliotece DMX Wago ale nie poprzez HTML5 tylko poprzez WebVisu. Moduły SPL-3C miałem już przetestowane i Wago ma gotowe biblioteki DMX. Moduł SPL-3CM to nowość i po stronie sterownika nie ma gotowych bibliotek wiec wybór mógł być tylko jeden. Aktualnie przymierzam się do testów SPL-3CM i może w kolejnym projekcie będzie wykorzystany.

Dzięki za aprobatę prac:)
Zapisane

seler

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 91
    • Zobacz profil
Odp: Inteligenty dom Widget - fotorelacja
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 03, 2018, 05:09:24 pm »

Witam,
Ponieważ zaczynam kablowanie, mam pytanie.
Czemu skrętka a nie np. 2x2x0,5?
Abstrachując od ceny taka ilość par wydaje się wystarczająca (do zwykłego on/off i dallasów) i znacząco redukuje ilość par w rozdzielni które będą niewykorzystane. Ja wiem że backup ale nawet gdy do włącznika podwójnego doprowadzę dwuparowy to od biedy jeden drut jest w zapasie bo "masę" można jednym zrealizować...

Czy dla dallasów magistrala od łącznika do łącznika to mus czy niekoniecznie i można w gwiazdę przy założeniu że będzie ok 15 czujników włącznie z zewnętrznymi (przy podłogówce i jej bezwładności i tak chyba nie ma sensu więcej...)

pozdrawiam noworocznie
Zapisane

bogasman

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 56
    • Zobacz profil
Odp: Inteligenty dom Widget - fotorelacja
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 03, 2018, 10:38:33 pm »

Bo uniwersalna, wytrzymalsza mechanicznie, bo bardziej odporna na zakłócenia, bo dodatkowe pary zawsze się przydają, bo... będziesz żałował oszczędzania. Zasada jest jedna "skrętki nigdy za wiele". Jeśli argumentem przeciw jest dla Ciebie cena i nadmiar skrętki, której rozprucie będzie Cię kosztowało więcej miejsca i czasu to, o ile nie masz DOKŁADNIE zaplanowanej instalacji tzn. z dokładnością co do pojedynczej pary, lepiej przemyśl czy chcesz w ogóle się bawić w samodzielnie wykonany inteligentny dom, bo będzie Cię ta zabawa kosztowała znacznie więcej czasu i kasy niż obecnie sądzisz. Nie namawiam do rezygnacji, ale jeśli wolisz bardziej mieszkać niż ślęczeć w rozdzielnicy czy przy komputerze na programowaniu lub też kombinowaniu jakby tu dodać kolejną funkcjonalność to sprowadzisz na siebie tylko kłopoty. A jeśli chcesz mieć spokój ducha, że masz w ścianie kilka par w zapasie to po prostu użyj skrętki. Kable są najtańsze w całej tej zabawie, nie warto oszczędzać i na cenie i na ilości.
Zapisane

seler

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 91
    • Zobacz profil
Odp: Inteligenty dom Widget - fotorelacja
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 03, 2018, 11:30:37 pm »

Jak napisałem, cena nie jest istotna, nad instalacją myślę już dwa lata więc raczej mam przemyslaną jeśli chodzi o funkcje, dom wybudowałem sam włącznie z wykonaniem drewnianych bram garażu i stalowych industrialnych okien, więc i instalacje sobie ogarnę, zwłaszcza że parę lat pracowałem przy układaniu sieci komputerowych i zdarzyło mi się szyć nawet szafy po 600+ punktów więc nie w tym rzecz. Również wytrzymałość mechaniczna mi nie przemawia bo w cenie skrętki 4x2x0,5 mogę mieć 2x2x0,8 który jest znacznie wytrzymalszy.

Po prostu się zastanawiam czy skrętka to mus?
Lubię porządek w szafach i mniej zbędnych kabli to ułatwia. Owszem jeśli dallasy dać w gwiazdę to skrętka jak najbardziej bo i tak by poszło 4 par tylko w dwóch kablach. Ale jeśli dallasy od puszki do puszki to po co skrętka do łącznika? A a i między dallasami cztery pary zbędne...
Cztery magistrale dallasów i 20łączników w wersji skrętka to 96 par do rozszycia a więc 10 łączówek a w wersji dwuparowej to 5 łączówek, plus oczywiście kontaktrony, czujki etc... Do kontaktronów to już chyba skrętki nikt nie kładzie?
Zapisane

bogasman

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 56
    • Zobacz profil
Odp: Inteligenty dom Widget - fotorelacja
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 04, 2018, 02:04:47 am »

Jak napisałem, cena nie jest istotna, nad instalacją myślę już dwa lata więc raczej mam przemyslaną jeśli chodzi o funkcje, dom wybudowałem sam włącznie z wykonaniem drewnianych bram garażu i stalowych industrialnych okien, więc i instalacje sobie ogarnę, zwłaszcza że parę lat pracowałem przy układaniu sieci komputerowych i zdarzyło mi się szyć nawet szafy po 600+ punktów więc nie w tym rzecz. Również wytrzymałość mechaniczna mi nie przemawia bo w cenie skrętki 4x2x0,5 mogę mieć 2x2x0,8 który jest znacznie wytrzymalszy.

Po prostu się zastanawiam czy skrętka to mus?
Lubię porządek w szafach i mniej zbędnych kabli to ułatwia. Owszem jeśli dallasy dać w gwiazdę to skrętka jak najbardziej bo i tak by poszło 4 par tylko w dwóch kablach. Ale jeśli dallasy od puszki do puszki to po co skrętka do łącznika? A a i między dallasami cztery pary zbędne...
Cztery magistrale dallasów i 20łączników w wersji skrętka to 96 par do rozszycia a więc 10 łączówek a w wersji dwuparowej to 5 łączówek, plus oczywiście kontaktrony, czujki etc... Do kontaktronów to już chyba skrętki nikt nie kładzie?

Skrętka to nie mus ale jej uniwersalność vs cena jest nie do pobicia. Równie dobrze możesz użyć YTDY, którego nie trzeba "odkręcać", ale nie nada się do transmisji danych w dystansach ethernet. Jeśli masz pewność, że nic nie zamierzasz na przyszłość dokładać to możesz sobie zaplanować dokładnie gdzie i jaki kabel chcesz. Uważam jednak, że to jest niepotrzebne ryzyko i możliwość pomyłki. Jeśli nie lubisz zbędnych kabli to nieużywane żyły zawsze możesz odciąć w taki sposób, żeby w razie potrzeby dolutować i wykorzystać. To jest naprawdę łatwiejsze niż późniejsze prucie tynku, bo zapomniało się o jednej parze. A tak, do kontaktronów też mam skrętkę i to kilka, bo mam np 5 okien w jednym miejscu, a na każde okno przypada mi jeszcze roleta, do tego czujka inercyjna etc. YTDY używam na linii: moduły PLC <->przekaźniki, pomiędzy centralą alarmową i modułami manipulatorów oraz do krosowania łączówek, bo są łatwiejsze w obsłudze niż skrętka.
Zapisane

seler

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 91
    • Zobacz profil
Odp: Inteligenty dom Widget - fotorelacja
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 04, 2018, 08:42:27 am »

Czyli temat rozbija się o pytanie: czy dallasy w gwiazdę czy od puszki do puszki...
Prostota przemawia za opcją pierwszą, ale jak widać wyżej może to powodować komplikacje...
Zapisane

lukaszdebiec

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 63
    • Zobacz profil
Odp: Inteligenty dom Widget - fotorelacja
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 04, 2018, 01:06:35 pm »

W przypadku Cel-Mar dział techniczny zaleca skrętkę UTP lub FTP w przypadku pomieszczeń z dużą ilością zakłóceń. Na przykładach http://cel-mar.pl/1-wire_rs485_modbus_m401wp.htm?idk=1#poz widać że magistrala może być mieszana (gwiazda lub Punkt-Punkt). Wydaje mi się że wszytsko zależy od rozkładu pomieszczeń i jakiego typu urządzenie chcemy zastosować jako centrala 1-Wire (RPi, Cel-Mar itd.)
Zapisane

blackbox

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 27
    • Zobacz profil
Odp: Inteligenty dom Widget - fotorelacja
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 05, 2018, 01:44:14 pm »

W przypadku Cel-Mar dział techniczny zaleca skrętkę UTP lub FTP w przypadku pomieszczeń z dużą ilością zakłóceń. Na przykładach http://cel-mar.pl/1-wire_rs485_modbus_m401wp.htm?idk=1#poz widać że magistrala może być mieszana (gwiazda lub Punkt-Punkt). Wydaje mi się że wszytsko zależy od rozkładu pomieszczeń i jakiego typu urządzenie chcemy zastosować jako centrala 1-Wire (RPi, Cel-Mar itd.)

Ja używam WireChip, na razie mam podpięte 20 czujników, wszystkie w układzie gwiazdy (podpięte dwie pary skrętki UTP: po jednym przewodzie z każdej pary - masa, pozostałe zasilanie i dane) i do tej pory wszystko działa bez problemów.
Zapisane

grzeniu666

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 68
    • Zobacz profil
Odp: Inteligenty dom Widget - fotorelacja
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 05, 2018, 01:52:23 pm »

...podpięte dwie pary skrętki UTP: po jednym przewodzie z każdej pary - masa, pozostałe zasilanie i dane...

Mam identycznie, polecam. U mnie tymczasem spore "drzewo" DSów zbiega się do MP00202 (MERA-PROJEKT) podpiętego do lapka, i działa pewnie.
Zapisane

lukaszdebiec

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 63
    • Zobacz profil
Odp: Inteligenty dom Widget - fotorelacja
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 08, 2018, 01:05:20 am »

Jakie masz długości przewodów do 20 czujników? U mnie problem występował w momencie przekroczenia długości magistrali 250 m. Czy WireChip ma diagnostykę magistrali 1-Wire? Z jaką częstotliwością odpytujesz czujniki?
Zapisane

tito

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 1
    • Zobacz profil
Odp: Inteligenty dom Widget - fotorelacja
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 11, 2018, 07:44:55 pm »

Hej
Nie wykorzystuję pasów LED RGB. Moduły steruję tylko standardowe oświetlenie (1 moduł - 3 obwody). Taka gotowa wizualizacja dostępna jest w bibliotece DMX Wago ale nie poprzez HTML5 tylko poprzez WebVisu. Moduły SPL-3C miałem już przetestowane i Wago ma gotowe biblioteki DMX. Moduł SPL-3CM to nowość i po stronie sterownika nie ma gotowych bibliotek wiec wybór mógł być tylko jeden. Aktualnie przymierzam się do testów SPL-3CM i może w kolejnym projekcie będzie wykorzystany.

Dzięki za aprobatę prac:)


Gratulacje wykonania - mam pytanie jako że mineło troche czasu to chciałem sie zapytać czy udało sie uruchomić moduł SPL-3CM ? Zastanawiam sie czy są jakies bibliotki pod ten moduł
Zapisane

lukaszdebiec

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 63
    • Zobacz profil
Odp: Inteligenty dom Widget - fotorelacja
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 11, 2018, 11:54:55 pm »

Niestety brak czasu na moduł SPL-3CM. Aktualnie na tapecie jest mini stacja pogodowa (kierunek i prędkość wiatru oraz opad deszczu)
Zapisane

blackbox

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 27
    • Zobacz profil
Odp: Inteligenty dom Widget - fotorelacja
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 16, 2018, 03:29:35 pm »

Jakie masz długości przewodów do 20 czujników? U mnie problem występował w momencie przekroczenia długości magistrali 250 m. Czy WireChip ma diagnostykę magistrali 1-Wire? Z jaką częstotliwością odpytujesz czujniki?
Odczyt z WireChip chodzi jako zadanie (wyklikane kreatorem Modbus Master Configuration) co 5ms. Długości przewodów nie znam, ale czujniki umieszczone są w różnych (odleglych) częściach domu, również na zewnątrz.