'Inteligenty' dom ze sterownikiem PLC

Główna => Programowanie => Wątek zaczęty przez: mordorr w Lipca 25, 2016, 10:04:25 am

Tytuł: Wago webserv i webvisu przestają odpowiadać
Wiadomość wysłana przez: mordorr w Lipca 25, 2016, 10:04:25 am
Hej,
Miał może ktoś taki problem: ??
W miarę zapychania sterownika programem (w tej chwili nie jest on jakiś super-duży,370kb) tracę możliwość dostępu do webserv i wizualizacji.
Sam sterownik i jego wszystkie moduły działają dobrze, ale otwarcie webvisu czy webserv robi się już problematyczne.
Jeśli sterownik jest zatrzymany (STOP) to wtedy wszystko działa OK, ale w trybie RUN już tak dobrze nie jest.

W skrajnych przypadkach jak np. próbuję dostać się do webvisu, które nie odpowiada tracę też możliwość zalogowania się przez TCP/IP codesysem.
W tym czasie sterownik odpowiada normalnie na PING. No i działa program sam w sobie.
Zauważyłem też, że wgranie programu boot (Create Boot Project) przestaje działać na uruchomionym programie. Jedynie da się wgrać boot’a kiedy sterownik jest w trybie STOP, a wgranie Source.dat to już w ogóle problem (około 2MB)


Tytuł: Odp: Wago webserv i webvisu przestają odpowiadać
Wiadomość wysłana przez: admin w Sierpnia 18, 2016, 09:17:37 am
Witaj,

Poradziłeś już sobie z problemem? Mój PLC miał podobne objawy, gdy przepełniłem pamięć sterownika, tzn. umieściłem dużo rozbudowanych wizualizacji.  Nie pojawił się żaden komunikat, a sterownik wariował tak, jak opisałeś.  Pomogło włączenie kompresji na wizualizacjach i skasowanie plików, które z pewnością dotyczyły starych projektów...

Pozdrawiam,
Tytuł: Odp: Wago webserv i webvisu przestają odpowiadać
Wiadomość wysłana przez: mordorr w Sierpnia 18, 2016, 01:37:40 pm
Tak - chyba sobie poradziłem.

Włożyłem kartę pamięci i przestawiłem sterwonik, żeby wgrywał program na kartę. teraz wydaje się, że jest OK.
diagnostyka tego problemy to jakies nieporozumienie... zero informacji:)