Główna => Programowanie => Wątek zaczęty przez: Gradek w Września 09, 2019, 11:45:16 am

Tytuł: Create boot project - błąd przy downloadzie
Wiadomość wysłana przez: Gradek w Września 09, 2019, 11:45:16 am
Cześć,

rozbudowuję program co jakiś czas i od kilku wersji wstecz mam problem z downloadem. Wyskakuje mi info: "The last online service has not been executed correctly! Servive number: 47, Error number: 80. File 'DEFAULT.PRG' could not be written".

W targecie mam ustawione automatyczne tworzenie boot projectu. Ten sam komunikat, jeśli ręcznie próbuję utworzyć boot project z menu "online". Czy ktoś z Was się z tym spotkał? W oknie statusu wyświetla mi się też ostrzeżenie, że "unused I/O will not be updated, see target settings". Nie wiem o jakie ustawienia targetu chodzi.

Edit: dodam jeszcze, że problem dalej występuje mimo resetu (original) i wgrania programu sprzed kilku miesięcy, który działał prawidłowo.

Pozdr,
Gradek
Tytuł: Odp: Create boot project - błąd przy downloadzie
Wiadomość wysłana przez: Simeone w Września 10, 2019, 07:31:59 am
Pobierz aplikację Wago Ethernet Settings (https://www.wago.com/medias/WAGO-EthernetSettings-Setup-06.10.04.10.exe?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3wyMDE1OTMzNnxhcHBsaWNhdGlvbi9vY3RldC1zdHJlYW18ZG93bmxvYWRzL2g1MS9oNjcvOTY1ODQ1NTM1OTUxOC5iaW58NzUxMGY1MzRlMDY4YzViYjQ3OWQ3NjZkMTliOTRkMDJlNDUxYjlhMTgwZGY1MjBhNzE4ZGVjNGM0ZDM0NmE5Mg&attachment=true), zainstaluj, połącz się ze swoim sterownikiem.

Następnie wybierz opcję Factory Settings, co spowoduje powrót do stanu fabrycznego.