Witam wszystkich na forum.
Mordorr nie będę orginalny z pochwałami, ale znalazłem wzór szafy więc się zarejestrowałem:) Czy możesz udostępnić schemat Twojej szafy? Widzę numerki przewodów więc schemat by ułatwił/umożliwił zidentyfikowanie co jest z czym.
Ktoś wcześniej pisał, że bez ZUGów jak trzeba coś przerobić to konieczne sztukowanie przewodów. Wg mnie wystarczy zostawić w szafie Twojego typu na górze i na dole kilka cm miejsca na szynie żeby w przyszłości móc tam wstwić ZUGa. jeśli jakiś przewód okaże się za krótki to wpinamy go w ZUGa i przedłużamy (czyli tak jak jest w szafie gdzie jest mnóstwo ZUGów).
Patrząc na szafę możesz/możecie mi podpowiedzieć co jest czym w kolejnych rzędach?
Od góry neutralne od światła?
1: bezpiecznik główny; ?; ?; żółte?; ?; bezpiecznik; i dalej różnicówka i bezpieczniki do niej
2,3: różnicówka i bezpieczniki do niej
4: różnicówka i bezpieczniki do niej (dobrze widze jakieś podwójne te bezpieczniki?); na końcu przekaźniki
5: te pierwsze 16 to też przekaźniki?; dalej przekaźniki do światła/gniazdek
6: wejścia/wyjścia + kilka przekaźników w zapasie
7: przyłącze; steronik;
Na dole neutralny od gniazdek i zasilacz?
Jakie kryterium grupowania bezpieczników do różnicówki?
Co do schematu - to zrobię go dopiero jako schemat powykonawczy. poki co wszystko jest opisane w excelach i w zeszycie p. Krzysztofa
od góry od lewej:
1 rząd: wyłącznik nadprądowy (WN) "główny", ogranicznik przepięć B+C, lampki kontrolne, szyny zbiorcze (to zółte), stycznik w wersji "cichej", odpływ na poddasze, roznicowka dla obwodow 3fazowych, WN gniazada 3faz, WN plyty kuchennej, roznicowka i 2xWN dla obwodow krytycznych
2 i 3 rząd: obowdy gniazd i oswietlenia, przy czym pierwsza roznicowka i WN są dla obowodów rozłączanych stycznikiem, a pozostałe są "na stałe" i sterowane przekaźnikami.
4ty rząd: RCD i WN obwodow zewnętrznych oraz te dwupolowe do rolet (rozłączalny N dla rolet, i tak - mam tylko 3 rolety i markizę) i zaczynają się przekaźniki. dzisiaj jest ich tam juz więcej, ale na zdjęciu widać 8 przekaznikow do sterowania rolet. pierwszy przekaznik podaje napiecie na napęd, a drugi "odbiera" to napiecie COMem i podaje: NC w gore. NO w dol. zabezpiecza to jednoczesne podanie napiecia na oba kierunki silnika.
5 rząd: na poczatku wąskie przekazniki w sumie do niczego. nie polecam ich, chyba, ze do zaworow do ogrzewania. kleją się bardzo łatwo. potem przekazniki do oswietlenia i gniazdek.
6 rzad: sterownik i karty (teraz jest 9x DI 9x DO, RS485 do modbusa, RS485 do DMX, KNX) przekazniki zapasowe, ktore dzisiaj juz sa rozmnozone i odrutowane i juz nie sa zapasowymi
w sumie jest ich tam dzisiaj 10 sztuk. pojawil sie tam tez modul ADA do 1-wire i modul radiowy do bramy garazowej (mam pilota dwukanalowego do bramy dla calego osiedla i chcialem go wykorzystac do sterowania bramą somfy)
7 rząd: podejscie alu ze złącza, licznik 3faz z wyjsciem impulsowym (dzisiaj kupibym 3 liczniki 1faz) luzem lezy zasilacz meanwella
kryterium podzialu na RCD byly dwa: po pierwsze nie dopuscic do kopletnego braku zasialania gdziekolwiek. czyli wywalenie jednego RCD nie powoduje zaniku napiecia np na calym pietrze. w nocy mozna bezpiecznie dojsc do tablicy i "dzwignac" roznicowke. po drugie - rownomierne rozlozenie obciazenia faz.
poki co wszystko dziala tak jak nalezy. moze troszke przesadzilismy z liczba RCD i RB, ale nie dzisiaj tego nie załuję ani trochę. bez problemu w kuchni mogę gotować obiad na płycie, ciasto w piekarniku, wodę na herbatę i jeszcze ekspres kawe zaparzy. w tym samy czasie zona farelką moze dogrzewać lazienkę na piętrze.
jedyny błąd taktyczny to gniazdo do prasowania. zalozenie bylo idealne - osobna roznicowka do zelazka i mniej istotnych obwodow (zelazka bardzo lubia wywalac RCD). to gniazdko zgodnie z zyczeniem zony mam w garderobie. zycie jednak pokazuje, ze prasowanie najczejscie robi się w moim biurze, ktore ma wspolne RCD z lodowką w kuchni
nie jest to w/g mnie błędem założenia, a jedynie brutalną weryfikacją teorii przez życie
(w biurze mam TV
garderoba jest co prawda przy sypialni, gdzie tez jest TV, ale tak sie sklada, ze prasowanie ma miejsce najczesciej wtedy, kiedy namłodsza spi. wlasnie w sypialni... moze jak dorosnie, to prasowanie wroci na swoje miejsce i problem rozwiaze sie sam:) )