DZIKI_2005:
Jakie zastosowałeś przekaźniki oraz jak użytkowanie PLC przekłada się na rachunki podczas jego funkcjonowania, czy mierzyłeś jaki jest prądożerny sam i razem z przekaźnikami w stanie załączenia?

admin:
Witam,

wykorzystałem przekaźniki WAGO, chyba 788-304 lub788-312.  Generalnie nie przejmowałbym się zbytnio - byle działały na 24VDC.  Przy częstotliwości załączania na potrzeby oświetlenia/rolet, oraz przy znikomych konsekwencjach ewentualnej awarii, nie wydaje mi się, by trzeba było inwestować w cuda.  To jednak odczucie laika...

Co do prądożerności - nie sprawdzałem.  Przełącze przy odrobinie czasu jeden z mierników zużycia energii i dam znać.  Według specyfikacji producenta samego sterownika:

wewnętrzny pobór prądu (5 V)                    300 mA
maks. pobór prądu przez moduły (przy 5 V)   1700 mA

Pozdrawiam,

leGIOnovo:
Witam,

Ja mam u siebie w szafie przekaźniki Finder serii 40.52. Mam zanotowane pomiary więc podaję:

Sam Sterownik: 0,13 A = 3,12 W
1 obwód WY: 0,03 A = 0,72 W
2 obwody WY: 0,06 A = 1,44 W
3 obwody WY: 0,09 A = 2,16 W
5 obwodów WY: 0,15 A = 3,6 W
10 obwodów WY: 0,3 A = 7,2 W
35 obwodów WY: 1,05 A = 25,2 W

--
Gio

krzysiek1125:
Witam,

Przyjmując 1kWh za 50gr to koszt zużycia energii przez sterownik przy pełnych obciążeniach przekaźników na miesiąc to 15zł. Ale myślę że oszczędności wynikające z zastosowania PLC chociażby z zarządzania oświetleniem są większe, nie mówiąc już o ogrzewaniu domu.

Pozdrawiam,
Krzysztof