Cześć,
wszystko robisz dobrze. Karty RS232 i RS484 przesuwają całość adresów o (chyba) 2 słowa. Dodanie 750-653 sprawia, że adresy IW0 - IW1 zostają zajęte i fizyczne DI trafiają na kolejne adresy (np. IX2.0, choć wcześniej było IX0.0).
Jeśli nazywałeś zmienne wyjść/wejść przez Resources -> PLC Configuration (jak w załączniku), adresy zaktualizują się same i IN_XXX będzie dalej odpowiadać za to samo fizyczne wejście sterownika.
Jeśli natomiast definiowałeś IN_XXX w kodzie programu podając adres (np. VAR IN1 AT %IX0.0:BOOL), to teraz musisz ręcznie przepisać adresy.
Wszystkie wizualizacje, które miały na sztywno przypisane przyciski/sygnalizatory do adresów (IX0.0 lub QX0.0) trzeba ręcznie zaktualizować....
Daj znać, czy to jakoś pomogło
Pozdrawiam,