Witam,
Nadchodzi czas, żeby wizualizować automatykę domu. Przez ostatnie pół roku wszystko śmiga dobrze, ale narzazie tylko na przyciskach fizycznych w domu.
Po przeanalizowaniu różnych opcji wybrałem dla siebie Openhaba. Wydaje mi się, że dzięki niemu łatwiej będzie integrować systemy, które przez sterownik PLC nawet nie byłoby jak zintegrować.
WIem, że część z was korzysta też z tego oprogramowania i mam dość podstawowe pytanie dotyczące obsługi Latchingu (sterowania oswietleniem). Modbus działa, odczytuję i zapisuję zmienne, nawet udało się sterować oświetleniem, ale nie do końca działa to tak jak bym chciał.
Chodzi o to, że openhab wystawia sygnał "1" na "stałe" a nie impuls, który steruje PLC. Ogólnie wiem jak rozwiązać ten problem, ale chciałbym się podpytać, bo może ktoś ma mądrzejsze, lepsze rozwiązanie.
W openhabie chce oczywiście sterować pojedynczym "suwaczkiem", ale żeby to osiągnąć potrzebuję stworzyć regułę dla jednego Item, która będzie symulować wystawienie impulsów dla PLC po zmianie stanu drugiego Item, który będzie widoczny w wizualizacji (sitemap).
I teraz moje pytanie czy jest to jedyny sposób? Ogólnie chciałby, aby logika sterowania przekaźnikami były obsługiwana w całości po stronie wago, a openhab pełnił funkcję wizualziacji.
I na koniec jeszcze jedno pytanie. Openhab ponoc ma wago binding, ale u mnie go nie widać. Na stronie projektu przy wago binding widnieje opis v1, czy to znaczy, zę jest ono dostepne tylko dla wersji 1.x? Czym różni się wago binding od modbus binding, którego obecnie używam?