'Inteligenty' dom ze sterownikiem PLC
Główna => Sterowanie i Wizualizacje => Wątek zaczęty przez: McMarco w Kwietnia 18, 2017, 10:13:23 am
-
Witajcie!
Chciałbym zapytać jak fizycznie rozwiązać taki problem:
Mam 2 wyłączniki schodowe + 1 wyłącznik krzyżowy. Sterowanie wiadomo każdy wyłącza, każdy załącza, do tego wszystkiego dochodzi sterowanie z PLC w taki sam sposób, czyli żeby można było także sterować z tabletu. Macie do tego jakieś gotowe biblioteki może?
Z góry dziękuję za wskazówki.
-
Cześć,
nie jestem pewien, jaki jest układ i co chcesz osiągnąć. Czy masz instalację tradycyjną i dodatkowo sterowanie z PLC? Chcesz włączać światło 3 łącznikami i dodatkowo z tabletu?
Jeśli masz 3 przyciski podłączone do IN1, IN2, IN3 i jeszcze sterowanie z wizualizacji, w programie wyglądałoby to tak:
VAR
Light1 : Fb_LatchingRelay;
VIS_Light1 : BOOL;
END_VAR
W programie:
Light1(xSwitch: IN1 OR IN2 OR IN3 OR VIS_Light1);
OUT1 := Light1.xActuator;
Pozdrawiam,
-
Dziękuję!
Tylko przy tym programie będę mógł użyć zwykłych schodowych i krzyżowych wyłączników czy trzeba tzw. impulsowe (czy jak kto woli dzwonkowe)?
-
Cześć,
w instalacji, którą opisuję WSZYSTKIE łączniki są zwierne - dzwonkowe, by mogły wysłać sygnały zwarcia do PLC.
Pozdrawiam,
-
Dzięki bardzo!
A jeszcze mam jedno pytanie!
Przypuśćmy, ze mam taki układ:
1 łącznik zwykły i chcę również naprzemiennie sterować światłem łącznika i PLC, jak to najprościej wykonać? (chcę dlatego taki układ, że jak padnie np. PLC (odpukać :D) to żeby móc również wysterować światło w pokoju poprzez wybranie opcji ręka (czyli sterowanie samym łącznikiem), poprzez dołączenie przełącznika auto/ręka w szafie.
-
Najprościej to chyba będzie dać w rozdzielni przekaźnik bistabilny i przyciski dzwonkowe. Przełącznik trybu przełączałby pomiędzy podawaniem sygnału na sterownik lub na przekaźnik. Wyjście ze sterownika wpięte na przekaźnik. W trybie nazwijmy to MANUAL czyli bez sterownika impuls z łącznika podawany bezpośrednio na przekaźnik ( ale jest możliwość wysterowania go również z wizualizacji). W trybie AUTO impuls z łącznika podawany jest na sterownik a wyjście sterownika podaje impuls na przekaźnik bistabilny. Przydałoby się też podać na sterownik potwierdzenie załączenia przekaźnika.
-
A programowo dało by jakoś obskoczyć na przerzutnikach i detekcji zbocza?
-
Możesz zrealizować funkcję bistabilną programowo ale nie będziesz miał możliwości sterowania z pominięciem sterownika. Chyba że dasz łączniki schodowe i krzyżowy na wejście sterownika a przelącznikiem auto/ręka będziesz zmieniał czy sygnał jest podawany na sterownik czy bezpośrednio na przekaźnik wtedy nawet nie jest potrzebna żadna funkcja w sterowniku tylko przepisanie wejścia na wyjście (oczywiście można to rozbudować). Czyli taki klasyczny układ z dodatkową możliwością załączenia przez sterownik