Kartę 653 już udało mi się kupić, zapłaciłem 190 zł.
W ostatnich dniach walczyłem z połączeniem do rekuperatora (Pro-Vent Mistral 400) oraz pieca DeDietrich MCA25.
Piec raportuje wszystko co ma, odpowiada ładnie. Z kolei rekuperator po włączeniu wentylatorów sieje na potęgę i rzuca jakieś przypadkowe ramki, programy typu QModBus się wieszają itd. PLC jakoś sobie radzi ale szału nie ma.
Inny problem jest taki, że piec działa na 9600/8-N-1 (stałe parametry), a rekuperator na 9600/8-N-2. W rekuperatorze nie da się ustawić pojedynczego bitu stopu. Wprawdzie da się wychwytywać ramki z obu urządzeń (przy ustawieniu pojedynczego bitu stopu) na jednej magistrali ale na razie nie działa mi to zbyt stabilnie, muszę dopracować oprogramowanie.
Macie jakieś pomysły, jak "wygłuszyć" rekuperator? Gdybym chciał dodać rezystory terminujące, to na obu urządzeniach i na karcie Wago? Jest to topologia gwiazdy oczywiście, nie jest to klasyczna magistrala od punktu do punktu.