Witam
Panowie mam następujący problem z moim sterownikiem. Jak jest zanik prądu sterownik się resetuje i tu nic dziwnego ale nie działa prawie żadne wyjście digital output nie działa widać, że sygnał z digital input przychodzi ale nic dalej się nie dzieje dopiero wgranie kompletnie innego programu i z powrotem tego co był na sterowniku daje efekty. Nadmieniam, że boot program wgrany

czy ktoś się spotkał z takim problemem
Zapisane

mordorr

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 156
    • Zobacz profil
Odp: Wago - prbolem po zaniku prądu
« Odpowiedź #1 dnia: Października 08, 2015, 10:58:17 pm »

a w sterowniki przełącznik "pod klapką" masz na RUN ?
Zapisane

pawlosso

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 15
    • Zobacz profil
Odp: Wago - prbolem po zaniku prądu
« Odpowiedź #2 dnia: Października 09, 2015, 10:03:50 am »

Witam tak mam
Zapisane

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Wiadomości: 313
    • Zobacz profil
Odp: Wago - prbolem po zaniku prądu
« Odpowiedź #3 dnia: Października 09, 2015, 01:06:48 pm »

Cześć,

Zabrzmi to może trochę złośliwie, ale, sprawdź jeszcze raz.  Osobiście miałem ten sam problem i zwróciłem się do WAGO o pomoc.  Zapytali mnie, czy mam sterownik ustawiony w trybie RUN (przełącznik na samej górze).  Odpowiedziałem, że tak.  Tak wyglądał.  Spróbowałem jednak przesunąć go jeszcze wyżej i... okazało się, że się da. Był w pozycji STOP.

Poza tym - czy po włączeniu sterownika, gdy nie działa program, jesteś wstanie zalogować się przez CoDeSys?  Jeśli tak, czy możesz wykonać komendę RUN (F8)?

No i, na koniec - jaki masz sterownik?
Zapisane

pawlosso

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 15
    • Zobacz profil
Odp: Wago - prbolem po zaniku prądu
« Odpowiedź #4 dnia: Października 12, 2015, 06:15:02 pm »

Hej
Dzięki za zainteresowanie się moim tematem sterownik to 750-880 jeszcze raz sprawdziłem i jest na run 100% dokładniej napiszę co zaobserwowałem kiedy sterownik pracuje jest wszytko ok wszyskie digital input i output działają kiedy zresetuje się sterownik przez wyłączenie zasilania sterownik normalnie się podnosi ale nie działają prawie żadne digital output działa mi tylko do1,do2 i do34 i do35 reszta nie reaguje. Nie pomaga także wgranie tego samego programu tylko dopiero pomaga napisanie innym programem i znowu wpisanie tego co był w sterowniku.

Po zaniku prądu mogę sie zalogowac przez codesys i program jest w trybie run.

Dodam może jescze konfigurację mojego sterownika
sam sternik 750-880
0750-0400 szt 1
0750-0501 szt 1
0750-1400" szt 5
0750-1500" szt 5

dzięki i pozdrawiam
Zapisane

mordorr

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 156
    • Zobacz profil
Odp: Wago - prbolem po zaniku prądu
« Odpowiedź #5 dnia: Października 13, 2015, 10:52:28 am »

Masz ten sterownik na gwarancji WAGO czy niestety nie ?

rozumiem, ze te wyjscia to działają na różnych kartach (np 2 wyjscia z pierwszej, 2 z drugiej albo innej ?)
wejscia reagują ? w I/O Checku mozesz zobaczyc zmiany stanów wejsc ? mozesz wymusic wyjscie ? (czy to w codesys czy to w i/o checku)
Zapisane

pawlosso

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 15
    • Zobacz profil
Odp: Wago - prbolem po zaniku prądu
« Odpowiedź #6 dnia: Października 13, 2015, 12:13:05 pm »

Witam
Sterownik był kupiony prosto do wago a raczej przez pośrednika i gwarancja raczej jest.
Tak jak mówisz wyjścia działają na 2 różnych modułach
IO działają stany się zmieniają ale DO się nie zmienia i nie mogę wymusić zmiany stanu dopiero napisanie innym programem i wgranie z powrotem naprawia tą sytuację.

Co do tego programu I/O Checku to go nie mam a wy go dostaliście do sterownika ?
Zapisane

mordorr

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 156
    • Zobacz profil
Odp: Wago - prbolem po zaniku prądu
« Odpowiedź #7 dnia: Października 13, 2015, 10:21:08 pm »

jesli mozesz, to wyjmij wszystkie karty - zostaw po jednej - wgraj jakis testowy czysty program,ktory przepisuje wejscia na wyjscia - i zobacz czy dalej to samo.
jak to samo, to zmien karty na dwie inne. jak dalej nic - to sterownik neidomaga. a jesli cos sie zmieni, to bedziesz wiedzial, ktora karta.

przepisannie wejsc na wyjscia - tak na wszelki wypadek - DO:=DI
Zapisane

sylwek_burza

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 24
    • Zobacz profil
Odp: Wago - prbolem po zaniku prądu
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 21, 2016, 07:18:53 pm »

Poradziłeś sobie już z problemem?
Pytanie pomocnicze czy sterownik nie zgłaszał żadnego błędu na diodce I/O (np z wgranym poprawnym programem)?
Zapisane

pawlosso

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 15
    • Zobacz profil
Odp: Wago - prbolem po zaniku prądu
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 26, 2016, 10:59:51 am »

Witam
Problem rozwiązałem okazało się, że jak miałem blok odpowiedzialny za komunikację z satelem a jeszcze nie był podłączony to to było problemem
Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie się tematem