1
Witam.
U siebie zrobiłem prosty temat z pompą obiegową ciepłej wody użytkowej, tzw cyrkulacyjna. Mam alarm satel oraz sterownik wago. Pompa załącza się w momencie gdy w domu się ktoś kręci(sygnał z czujek satel) , u siebie mam nastawę 3 min pracy i 35 min przerwy. Jeżeli po przerwie znowu jest sygnał z czujki pompa załącza się ponownie. Godziny pracy ustaliłem na 6-23. Program można dostosować do własnych potrzeb. To samo planuję zrobić z rekuperacją, wychodzę z domu nie ma ruchu przez określony czas to z automatu włączy się tryb pusty dom.
Odnośnie spowalniania reku przy otwartych oknach, to zamów okna z fabrycznie zamontowanymi kontraktonami. Mam takie u siebie, jeszcze nie wykorzystane. Pzdr.

2
(Pod)Systemy i Funkcje / Odp: Monitorowanie mocy, energii i przeplywow...
« dnia: Stycznia 06, 2021, 04:33:44 pm »
Witam.
Ja zrobiłem to w ten sposób że zamontowałem za rozłącznikiem głównym w domu licznik 3f z modbus RTU. Dodatkowo jeden licznik 1f na osobny obwód. Nie zapisuje danych nigdzie. W webvisu wygląda to tak jak w załączniku.

3
Programowanie / Odp: Zmienne do wystawienia Modbus TCP
« dnia: Maja 20, 2019, 06:53:45 pm »
Dla innych chcących wystawić dane z WAGO po modbus TCP IP.

4
Sterowanie i Wizualizacje / Odp: WebHMI
« dnia: Maja 20, 2019, 06:47:58 pm »
Zainstalowałem WebHMI na malince. Nie wiem czy to ograniczenia wersji demo, czy błędy w oprogramowaniu, ale:
- zbierałem wykresy 2 tygodnie, mogłem wyświetlić ostatnie parę dni(miejsce na karcie na dane oczywiście było);
- wykresy fajnie się skalują, ale niestety także w pionie. Na poniższym foto odczyt 3,574 kW z kursora, patrząc na osie i na wykres odczyt ok 2,4(pozioma kreska biała). Na foto pokazany wykres jednodniowy.
Sama konfiguracja jakoś trudna nie jest. Jak mi brakuję parę rzeczy typu. wykres kołowy, słupkowy itp. To tyle.
Pozdrawiam.

5
Tematy ogólne / Odp: Pomiar poziomu cieczy - doporność na wilgoć
« dnia: Stycznia 27, 2017, 09:49:19 pm »
Witam. Pytanie, czy ktoś zastanawiał się nad sondą hydrostatyczną z modbus RTU. Wiem,  ze temat do tanich nie należy, ale ciekawi mnie czy ktoś ma doświadczenie.
Pozdrawiam.
Paweł.

6
Tematy ogólne / Odp: Projekt SKW
« dnia: Listopada 17, 2016, 05:17:43 pm »
witam
ja mam zamiar zupelnie zrezygnowac z regulatorow..
cena 500zl za regulator jest nie do zaakceptowania jesli chcesz regulowac temperature w kazdym z pomieszczen...
moja koncepcja jest taka, ze z kazdego pomieszczenia bedzie odczyt temperatury, a nastawa teperatury zadanej (wlaczenie/wylaczenie obiegu wody na ogrzewanie konkretnego pomieszczenia) bedzie realizowane centralnie - mozna to robic z kazdego PC, telefonu czy tabletu zalogowanego do lokalnej sieci WiFi....

nastawe zadanej temperatury ustawia sie na tyle rzadko ze mysle ze taki system wytarczy...
Witam. Zgadzam się z Tobą. Też się długo nad tym zastanawiałem. Jednak po sztuce kompletuje regulatory o których pisałem wyżej. Będę chciał wysterować nimi jeszcze rekuperację. Może jeszcze coś  w praniu wyjdzie.
Pozdrawiam.

7
Tematy ogólne / Odp: Projekt SKW
« dnia: Listopada 16, 2016, 10:15:59 pm »
Witam.
Odnośnie regulatora temperatury to: http://www.carel.pl/product/tht .Cena to ok 500 zł brutto. W sumie na obecną chwilę nic lepszego i tańszego z modbus nie znalazłem.

8
Tematy ogólne / Projekt SKW
« dnia: Listopada 04, 2016, 09:28:10 pm »
Witam. Jestem w trakcie realizacji swojego projektu e-domu :) W tym temacie będę wrzucał postępy z prac, jeżeli tak owe będą. Przedstawię jeszcze parę założeń do projektu, żeby zainteresowane osoby wiedziały co robię.
Założenia projektowe w skrócie:
- czujniki otwarcia okien, żebym wiedział czy mi komary w nocy nie wlecą;
- regulatory temperatury w pomieszczeniach grzanych, czyli wszędzie. Regulatory na magistrali modbus.
- rolety w każdym oknie sterowane osobno lub centralnie;
- piec centralnego ogrzewania najlepiej z modbus;
- rekuperacja z modbus;
- sterowanie podlewania trawki z automatu;
- sterowanie oświetlenia ogrodu, ścieżki itp z automatu.
- czujnik zajętości szamba, żeby wogóle do niego nie zaglądać;
- czujnik deszczu który wysteruje przez wago siłownik do okna na klatce schodowej (skos).
- system alarmowy z komunikacją z wago;
- z dwa panele fotowoltaiczne, żeby był na te bajery prąd;
- okna dachowe firmy FAKRO z radiowymi czujnikami otwarcia;
- całe sterowanie na WAGO 750-880 + trylion modułów;
- wszystko upchane w jednej szafie.


W tym celu zakupiłem szafę rozdzielczą lokalnego producenta. Wymiar 1,8m na 1m, tak, żeby miejsca nie zabrakło. Dlaczego lokalny producent? Bo 400 zł tańsza od EATONA, a wykonanie bardzo dobre. Jak widać w założeniach projektowych nie napisałem o sterowaniu oświetleniem w domu. Zrezygnowałem, z tego rozwiązania, wydaje mi się po prostu, że mnie akurat to się nie przyda. Oczywiści jakąś małą tylnią furtkę sobie zostawiłem, ale nie w całym domu. Inną tylnią furtką jest fakt, że jak mi padnie sterownik to nie dużym nakładem pracy e-dom, stanie się domem. Jeżeli chodzi o instalację elektryczną, to wiadomo, że :
- każda roleta ma osobne zasilanie;
- do łącznika każdej rolety dodatkowo poprowadzony przewód UTP kat5. linka jako sterowanie.
- każdy regulator temp. ma osobne zasilanie;
- do każdego regulatora temp. leci przewód UTP kat 5. linka jako magistrala modbus oraz dodatkowo wysterowanie przekaźnika, jak bym tego modbusa nie ogarnął;
- kuchnia osobne zasilanie lodówki, zmywarki, piecyka, mikrofali, indukcji itp....;
- każdy pokój ma swój obwód zasilania gniazd + oświetlenia;
- w niektórych pokojach dodałem po przewodzie UTP, jak może będę chciał coś kombinować ze światłem;
- dodatkowe przewody do czujnika otwarcia bramy garażowej i chyba też zrobię dla wjazdowej;
- dodatkowe obwodu dla UPS w określonych gniazdach;

Jeszcze słowo donośnie okien dachowych oraz czujników otwarcia. Celowo nie wierciłem okien i nie wstawiałem kontaktronów, producent przesłał mi broszurę co i jak bezpiecznie zrobić, jednak okno to okno. Bałem się przecieków, dlatego zrezygnowałem z tego pomysłu na rzecz kontaktronów SATELA z komunikacją ABAX.
Po prostu kupię centralę z ABAX i postaram się to ogarnąć i zgrać z WAGO. Wrzucam kilka fotek z moich prac instalacyjnych oraz fotkę regulatora temperatury. Pozdrawiam.











9
Programowanie / Odp: Modbus - kilka pytań?
« dnia: Listopada 04, 2016, 08:20:43 pm »
Dziękuje za zainteresowanie tematem, dzięki temu ponownie przeanalizowałem kod. Zmieniłem deklarację zmiennych, mianowicie adresy pod którymi się mają one znajdować, " zwiększyłem' odstępy pomiędzy poszczególnymi adresami. Problem ustał. Odczyt działa poprawnie, lecz nie do końca to rozumiem.
temp AT %MB10 : WORD;
hum AT %MW0 : WORD;
mode_s : WORD;
temp_set AT %MB12 : WORD;
time_h AT %MB20: WORD;
time_m AT %MB14: WORD;
time_ AT %MB15: WORD;

admin - nie miałem jeszcze okazji pogratulować świetnej roboty i pracy włożonej w projekt - gratulacje!
zim - dziękuje za odpowiedź, takiej zakładki u mnie niestety nie ma.
Pozdrawiam.
Paweł.
 

10
Programowanie / Modbus - kilka pytań?
« dnia: Listopada 01, 2016, 08:05:36 pm »
Witam.
Od paru dni bawię się komunikacją Modbus między sterownikiem 750-880, a czujnikiem temperatury. Problem mam czysto programowy. Na podstawie przykładu ze strony stworzyłem testowy progam.PROGRAM modbusRTU
VAR
(* deklaracja zmiennych zgodnie z pdf wago*)
start: BOOL;
MODBUS_EXTENDED_MASTER1: MODBUS_EXTENDED_MASTER;
error: enumMB_ERROR;
zapytanie: typModbusExtendedQuery;
odpowiedz: typModbusResponse;

queryFinished: F_TRIG;
queryPending : SEMA;

krok: BYTE;

temp AT %MB10 : WORD;
hum AT %MB11 : WORD;
mode_s : WORD;
temp_set AT %MB12 : WORD;
time_h AT %MB13: WORD;
time_m AT %MB14: WORD;
time_ AT %MB15: WORD;

END_VAR

MODBUS_EXTENDED_MASTER1(
ENABLE:=TRUE ,
ASCII_Mode:= ,
bCOM_PORT:= 2,
cbCOM_BAUDRATE:= 960,
cpCOM_PARITY:= 0,
csCOM_STOPBITS:= 1,
cbsCOM_BYTESIZE:= 8,
cfCOM_FLOW_CONTROL:= 4,
tTIME_OUT:=t#500ms ,
(*wymagane parametry uruchomieniowe*)

Response:=odpowiedz,
StartFunction:=start ,
ExtQuery:=zapytanie ,

MB_Error=>error ,
bInterfaceError=> );

queryFinished(CLK := start);
queryPending(CLAIM := start, RELEASE := queryFinished.Q);

IF queryFinished.Q THEN
CASE krok OF

0:
temp:=odpowiedz.Data[0];
hum:=odpowiedz.Data[1];
mode_s:=odpowiedz.data[2];
time_h:=odpowiedz.data[5];
time_m:=odpowiedz.data[6];
krok:=krok+1;

1:
temp_set:= odpowiedz.Data[0];
krok:=0;

END_CASE;
END_IF;

IF NOT queryPending.BUSY THEN
zapytanie.SlaveAddress:=50;
CASE krok OF

0:
(*przygotowanie zapytania*)
zapytanie.FunctionCode:=4; (* 4 - read input register*)
zapytanie.Read_Quantity:=8; (* ile rejestrow czytamy*)
zapytanie.Read_StartAddress:=4; (* adres rejestru *)

1:
zapytanie.FunctionCode:=4; (* 4 - read input register*)
zapytanie.Read_Quantity:=8; (* ile rejestrow czytamy*)
zapytanie.Read_StartAddress:=51; (* adres rejestru *)

END_CASE;
start := TRUE;
END_IF;
Wysyłam dwa zapytania (0,1) do regulatora, za każdym razem czytając po 8 rejestrów. Następnie odczytane dane przypisuje do określonych zmiennych. Problem polega na tym, że wykonuję zapytanie 0, przypisuje dane do określonych zmiennych(temp, hum, mode itp), potem wysyłam zapytanie 1, i w tym czasie nadpisują mi się dane w tablicy i zmieniają wartości odczytane w kroku 0. I nie bardzo wiem jak sobie z tym poradzić. Wszelkie podpowiedzi mile widziane. Pozdrawiam.


11
Tematy ogólne / Odp: Skrętka - co kupić?
« dnia: Marca 24, 2016, 11:34:26 pm »
Witam. Ja do internetu kupiłem UTP kat 5e CU - NETSET , do łączników kupiłem UTP 5e CU - linkę. (A-LAN). Linkę tylko dlatego, że łatwiej z nią operować, drut dość szybko się łamie.

12
Tematy ogólne / Odp: Zasilanie awaryjne...?
« dnia: Lutego 24, 2016, 03:37:08 pm »
Witam.
Proponuję poczytać o agregatach wojskowych. Myślę, że na przetrzymanie na domek gdzie normalne zapotrzebowanie na moc wynosi ok. 11KW, agregat o mocy 5KW w zupełności wystarczy.