'Inteligenty' dom ze sterownikiem PLC
Główna => Programowanie => Wątek zaczęty przez: kempa007 w Lutego 18, 2020, 05:18:45 pm
-
Witam,
Walczę z dodaniem biblioteki OSCAT do eCockpitu. Po wielu bojach udało się ją dodać, ale przy próbie zaprogramowania czegokolwiek z użyciem bloków funkcyjnych od rolet otrzymuję błędy kompilacji:
C0100: Library CmpCodeMeter has not been added to the Library Manager, or no valid license could be found PFC200_2ETH_RS Library Manager 2/18/2020 5:13:10 PM
I to samo dotyczące biblioteki CmpTargetVisu.
Zainstalowałem również te biblioteki, ale dalej jest problem, pytanie czy coś jest nie tak z licencją? Jak to ruszyć dalej?
-
I sie wyjasniło. Chodziło o brakujące "name spaces", które trzeba wpisać przed nazwą bloku funkcyjnego np. OSCAT_BUILDING.BLIND_INPUT...
Może komuś się przyda...
-
I sie wyjasniło. Chodziło o brakujące "name spaces", które trzeba wpisać przed nazwą bloku funkcyjnego np. OSCAT_BUILDING.BLIND_INPUT...
Może komuś się przyda...
Przy okazji warto zaznaczyć, że w przypadku e!Cockpita można uniknąć konieczności wstawiania prefixu, jeśli w momencie dodawania obiektu z danej biblioteki usuniemy zaznaczenie z opcji "Insert with namespace prefix"
Oczywiście w momencie gdy nazwa obiektu będzie jednakowa z obiektem znajdującym się w innej bibliotece zostanie zgłoszony error, dlatego należy stosować tą opcję świadomie