Jeden przewód - jedno zabezpieczenie. Pomyśl co się stanie, jeśli w przyszłości ktoś obcy, odłączy eskę z fazy na stałe i przekonany, że w obwodzie nie ma napięcia zacznie rozbierać gniazdko. Może go spotkać niespodzianka, że akurat przekaźnik będzie załączony i nieszczęście gotowe.
Dlatego powinieneś użyć jednego zabezpieczenie i z niego podłączyć fazę na stałe(czarny) oraz, z tego samego zabezpieczenia, doprowadzić przewód do 2 przekaźników, a od przekaźników kolejne 2żyły z 5x2,5(brązowy, szary)

Nic się nie stanie, a co ma się stać? Po prostu zadziała zabezpieczenie - różnicówka.

Sorry kolego przed zabezpieczeniem nad-prądowym "Ską" MUSI być wyłącznik różnicowo-prądowy. Nie mając różnicówki pewnym jest że kogoś pier***nie porządnie tak że poczuje :) Mając różnicówkę oczywiście nie jakiś chiński szmelc ale coś normalnego tragedii nie będzie.

Oczywiście jak już ktoś wcześniej pisał te 3 gorące przewody należy zapiąć w takie Ski aby nie przetopić N oraz zapiąć w jedną różnicówkę z N aby spełniała ona swoje zadanie 

Dlaczego ten sposób a nie jeden S? Ano mam zamiar oddzielać "S-ami" obwody oświetlenia gniazdkowego od gniazdek standardowych

Najważniejsze to to by zrobić:
a) dokumentację choćby minimalną ale trzeba mieć - chyba oczywiste
b) oznakować szafę i zawartość tj przekaźniki, Ski najlepiej i przewody i np na drzwiach odpowiednie oznaczanie - też uważam że oczywiste
c) na i w szafie ostrzeżenia
e) uważasz ze dopuszczę kogoś do szafy co by mi ją w kosmos wysłał?
f) od tych co grzebią przy elek. na żywca(między innymi czasem ja)  nie da się ustrzec :)


Pozdrawiam
I wszystkim życzę nowych pomysłów w Nowym Roku :)

2
Teraz zrobiłbym pewnie tak:
1 puszka - 2x UTP
2 puszki - 3x UTP
3 puszki - 4x UTP

Dziękować :) wydaje mi się to złotym środkiem :) tak zrobię

Gniazda:
Wszystkie obwody gniazd mam pociągnięte na 5x2,5. Czyli jest normalnie PE,N (żółty, niebieski) + 3x faza (czarny, brązowy, szary). Domyślnie czarny jest stale zasilany, bez przekaźników. Pozostałe dwa (brązowy, szary) jeśli są używane to są po przekaźniku i mogą posłużyć do sterowania maks. 2 odbiorników w jednym obwodzie (z reguły jeden pokój = jeden obwód). Takie rozwiązanie pozwala sterować wybranymi gniazdami (np. lampami stojącymi). W razie potrzeby rozbieram gniazdo i przepinam na właściwy tor.
Tutaj też myślę iż zrobię coś w ten deseń czyli przewód 5x2,5 gdzie gorące przewody 1x2,5 zapięty w jedną "Skę" od gniazdek a 2x2,5 w drugą "Skę" od oświetlenia stojącego i każdy przewód "gorący" na oddzielnym przekaźniku dzięki temu mam:
a) sterowane gniazdka "ogólnego użytku"
b) 2x gniazdko specjalnego użytku np stojące lampy które włączają się wieczorem po powrocie do domu i rozbrojeniu alarmu
   lub coś na czasie :) lampki na choince które włączają się z automatu

Oczywiście 5x2,5 nie będę ciągnął wszędzie bo szkoda mi kasy ale na pewno 2x salon 1x jadalnia 1xsypialnia i 2x pokój nad garażem

To o czym nie pomyślałem - to jakiś Master wyłącznik przy łóżku w sypialni.

Co do przełączników faz - to albo prąd jest albo go nie ma. Szkoda pieniędzy.

O master pomyślałem tj fizycznie ale jego działanie na razie się klaruje :)

co do przełącznika faz to u mnie np ostatnio 1 słownie jednej fazy nie było od piątku wieczór do poniedziałku rano... więc może się przydać albo ja użyłem próbnika i kombinerek :) i prąd powrócił tam gdzie chciałem

Tak jesteśmy poyeb... a raczej przezorni :) Zwykły kowalski zrobiłby wszystko jednym kabelkiem szeregowo na jednym bezpieczniku w najmniejszej puszce bez całego tego ustrojstwa :) tylko potem jest płacz że nie da się tego owego czy tamtego zrobić a jak żona włącza czajnik i pralkę to tv mu się wyłącza

Ostatnio szukałem u takiego przyczyny czemu ska strzela ale na obwodzie oświetleniowym miał garaż 9x duża oprawa świetlówkowa + czasówka na 2 oprawy + kotłownia świetlówka + 6x lampka sufitowa led wiatrołap + 3x lampa sufitowa led korytarz + 3x żyrandol salon :) garaż, kotłownia, wiatrołap schodówka

Przy czym w wiatrołapie i kotłowni lampa "gaszona" jest podaniem napięcia

3
do kolegi m09

Za bardzo ze wszystkim kombinujesz im prościej tym lepiej :)
Odp 1 chcesz aby dom wysyłał Ci sms że żona zwarcie zrobiła i wywaliło 'korek'? albo że lodówka nie ma prądu? chyba nie ma sensu robić takich kombinacji pożytek moim zdaniem żaden a dorabiasz roboty....

Odp 2 napisałeś integra WRL zapodajesz jej aku 18ah i masz kilka dni z głowy jeśli bardzo rozbudujesz alarm to i tak ona prądowo nie obrobi i będziesz musiał użyć dodatkowego zasilacza :)
(jakiś arkusz kalkulacyjny na pewno masz a jak nie to jest apka satela do obliczania max zapotrzebowania na prąd a potem przeliczasz i masz czas działania przewidywany na baterii)

co do zasilania PLC i przekaźników to albo to co kolega zaproponował jednak ja z powodzeniem używam 10x tańszych zasilaczy MW 24Vdc 5A do tego dajesz 2 duże aku i masz sporo czasu...

lub zainteresować się czymś z oferty np Orvaldi mają fajne inwertery ja używam do podtrzymania sprzętu 1,4kw odpowiednik nowego VT2KL  dajesz do tego 4x duży aku i na wyjściu masz 230 pod to zapinasz lodówka, brama garażowa i wjazdowa, piec, reku

co do oświetlenia to tu też bym wybrał MW 12Vdc + aku spiete z kilkoma obwodami led 12v i masz wszystko co chciałeś...

a i jak kolego powiedział na bardzo popularnym serwisie aukcyjnym jest multum ofert z poleasingowymi UPSami np APC :)

4
a tak w ogole to cała rekuperacja to z ekonomicznego punktu widzenia jedynie dobry marketing. bez GWC przynosi wiecej strat niz korzysci (finansowych)

:)

wszystko powyższe to moja opinia oparta na rocznych obserwacjach. rozumiem, że nie każdy musi ją podzielać :)

masz kolego rację 'to się nigdy nie zwróci' :) słowa jednego ze szkoleniowców pewnej firmy na V :)
jednak reku się przydaje i swoją drogą to komfort jest wyższy niż przy grawitacyjnej co do gwc to się nad nim zastanawiałem jednak dałem sobie spokój ze względu na koszt w porównaniu do 'oszczędności'
 

5
ciach...
Rekuperator powinien wyrównywać temperaturę w całym domu.
ciach...

Mogę zapytać jak kolega doszedł do tego wniosku? Z tego co wiem rekuperator nie służy do 'wyrównywania' temp w pomieszczeniach

Jaki wtedy ma sens utrzymywanie i regulowanie temperatury podłogówką w poszczególnych pomieszczeniach. Na jednym ze zrzutów ekranu kolega pokazuje temperatury w różnych pokojach i różnią się one nieznacznie. Czy to całe sterowanie nie jest przerostem formy nad treścią?

W poszczególnych pomieszczeniach przy odpowiednich założeniach temp. będzie się utrzymywała na stałym poziomie nie zależnym od innych pomieszczeń(w wielkim uproszczeniu) nie uwzględniam ilości przebywających stale osób/zwierząt pracujących urządzeń/kuchenek dodatkowego nasłonecznienia i tym podobnych


Czy w takim przypadku nie warto by było dodać przepustnic do ograniczania przepływu w nieużywanych pomieszczeniach?
Cały czas się zastanawiam w odniesieniu do domu który w przyszłym roku zamierzam budować.

Zamykając przepustnicą kanał do 1 2 lub 3 pomieszczeń zwiększysz ciśnienie i spowodujesz większą wymianę w innych taki 'przeciąg' w pozostałych gdzie masz nawiew co się skończy ich wychłodzeniem... już nie wspomnę o kurzu :)

Przepustnicy można użyć do zmiany zasilania z czerpni na gwc i w drugą stronę. A nie do ograniczania strumienia czystego powietrza dostarczanego do pomieszczenia są zalecenia które mówią jaki powinien być współczynnik wymiany w danym pomieszczeniu.
Poza tym zazwyczaj reku mają kilka biegów np: nocny - wolny, standardowy - normalny, szybki - do przewietrzania

W dużym uproszczeniu oczywiście.


Pozdrawiam
Marcin S.

6
Tematy ogólne / złączki piętrowe wago - głupie pytanie
« dnia: Listopada 10, 2016, 09:54:07 pm »
Witam

Panowie ze względu na to iż nie miałem ich w ręku a nie mogę nigdzie znaleźć zdjęcia czy też informacji - wszędzie są zdjęcia zazwyczaj ze strony wago lub "z góry" tak że widać złącza

mam głupie pytanie a mianowicie:
Jak to jest ze złączkami Wago np: TOPJOBS S np:
https://eshop.wago.com/JPBC/singleview/articleList.hbc?articleID=18537719&hasMand_18537719=false&noOfPages=1&pageNo=1&from=Catalog&priceTypeID=1&currency=%E2%82%AC&FS=Catalog

Czy patrząc na nie z boku widać jest "bebechy" jak na zdjęciu czyli połączenia(szyny) między zaciskami u góry i na dole.
Czy jest ścianka plastikowa izolująca i jak się dwie do siebie "przytuli" to są od siebie odizolowane.
Czy jeśli dwie takie złączki jak wyżej "przytulę" do siebie to będę miał przejście na N z jednej do drugiej i przejście na L z jednej na drugą?

Mam nadzieje że wystarczająco jasno opisałem swoje pytania.

Pozdrawiam
Marcin S.

7
Tematy ogólne / Odp: Newbie na forum i kilka pytań
« dnia: Listopada 04, 2016, 08:14:10 am »
Dzieki i wszystko jasne. Pdf sie przyda :)

8
Tematy ogólne / Odp: Newbie na forum i kilka pytań
« dnia: Listopada 03, 2016, 07:55:06 pm »
Dzięki za zainteresowanie

Jeżeli chodzi o alarmy to szczerze zawsze alarmówka trafiło mi się w kilku miejscach uruchamianie na skrętce ale szczerze to jakoś dziwnie mi to działa poza tym mimo że jedno i drugie to 0,5 to mi osobiście skrętkę gorzej się "obiera" i częściej się łamie...

Dlatego osobiście nigdy nie kładłem skrętki pod alarm...

Natomiast pod włączniki to tu zastrzeżeń nie mam... zastanawiam się tylko właśnie nad 1-wire i różnego rodzaju magistralami  gdzieś czytałem ale nie mogę znaleźć tego artykułu że 1-wire nie "lubi" skrętki(magistrala satela również nie bardzo) i tak mi to po głowie chodzi wiec dlatego też zapytałem jak to jest...

Co do taniej skrętki to powiem szczerze że na bank takiej nie dam bałbym się... łącznie "położyłem" kilkadziesiąt KM skrętki i różne miałem w ręku...

Dla mnie skrętka w cenie do 200zł = wymiana za jakiś czas, choć sam używam niewiele droższej FTP bo około 220zł netto/305m jednak wiem że w niektórych miejscach leży kilka lat i nic jej nie jest mimo iż jest wystawiona na warunki atmo.

Pozdrawiam
Marcin S

9
(Pod)Systemy i Funkcje / Odp: Integracja PLC z systemem alarmowym SATEL INTEGRA
« dnia: Listopada 03, 2016, 05:56:33 pm »
Odgrzeję trochę temat :)

Odnośnie zabezpieczenia sieci
a mianowicie aby zabezpieczyć komunikację Satel <-> WAGO(w skrócie W i S :) ) można wykorzystać:

a) zarządzalny switch porty do których są podpiete W i S spiąć VLAN-em + dodać jakiś port z którego będziemy programować tyle że tracimy dostęp z innych urządzeń i ze świata.

jeśli chcemy mieć dostęp z "z zewnątrz" do WAGO/Satel lub z dowolnego urządzenia/kompa to najlepszym rozwiązaniem jest:

b) użycie zamiast switcha lub standardowego routera urządzenia z Mikrotikiem(lub czymś podobnym) i skonfigurowanie tego w następny sposób
- dwa porty do których zapięte będą Satel i WAGO usuwamy z ogólnego bridge'a
- dodajemy nowy bridge i do niego 2 interfejsy te do których podpięte są W i S
- W i S nadajemy adresy z innej podsieci(jakiejś wymyślnej np 10.101.102.x czy cos w tym stylu jeden z adresów przypisujemy do bridge'a stworzonego w poprzednim punkcie)
- na Mikrotiku odpalamy server PPTP(VPN) z szyfrowaniem i tworzymy konto by można się było zalogować via VPN
- do konta przypisujemy REMOTE adres IP który NIE należy do podsieci W i S i NIE należy do podsieci lokalnej
 czyli jeśli router ma adres np.: 192.168.1.1/24 możemy przypisać do konta np.: 192.168.100.1
- w firewall'u dodajemy odpowiednie wpisy tak by tylko z adresu przypisanego do w/w konta można było się połączyć z W i S
- zablokowanie dostępu dla W i S do internetu

mamy zabezpieczony dostęp do W i S nawet przy otwartej sieci WiFi + mamy dostęp do  W i S choćby z Chin tak jakbyśmy siedzieli w pokoju obok :)

- swoją drogą należy zabezpieczyć Mikrotika podstawą jest zablokowanie połączeń przychodzących poza nawiązanymi ze środka i tymi skierowanymi na PPTP(pomijam DMZ),
- wyłączenie od strony świata wszystkich usług www/telnet/ftp/winbox/ssh(tu lepszym sposobem jest blokowanie IP po 3 nieudanych próbach zalogowania na jakiś czas u mnie np 4tyg + zmiana portu na jakis wysoki np 60022(zmiana portu załatwia  99% prób :) ), ssh zawsze się przydaje)
do reszty i tak mamy dostęp via VPN

Pozdrawiam
Marcin S

10
Tematy ogólne / Odp: Newbie na forum i kilka pytań
« dnia: Listopada 02, 2016, 07:03:30 pm »
Witam

Dzięki za odpowiedź czy jest gdzieś przycisk edytowania wiadomości czy nie da rady??

I jeszcze jedno pytanie zastanawiam się czy czasem zamiast skrętki nie użyć przewodu YTDY 10x0,5

Po przejrzeniu projektu dzięki temu właściwie w ogóle nie musiałbym kłaść podwójnych skrętek oczywiście poza LANem
Zastanawia mnie jak się na tym czujniki temp zachowają.

Używasz MySql? on i reszta spółki tj np WWW stoją na malinie?? Robisz jakieś backupy?


Pozdrawiam

11
Tematy ogólne / Newbie na forum i kilka pytań
« dnia: Listopada 01, 2016, 06:49:46 pm »
Witam wszystkich

Jako że pisałem już do Admina na mail ale słusznie odesłał mnie na forum więc ta:

Przed wszystkim jestem sieciowcem buduje(budowałem) sieci LAN i nie tylko, do tego SSWiN, CCTV trochę elektryki i sporo innych rzeczy jednak nic z automatyki... tak przy okazji i przypadkiem odbyłem szkolenie z F&Home :)

Jako że buduję domek w mazowieckim niedługo etap "elektryki" a przy okazji sporej ilości rozważań dotarłem do zagadnienia PLC i tej strony oraz forum po przeczytaniu sporej ilości wątków i strony głównej doszedłem że WAGO to jest to co mam zamiar wykorzystać. 

Mam kilka pytań na kilka sam mogę już odpowiedzieć :)
a) jaki sterownik Wago wybrać na pewno musi mieć LAN

b) przeglądając Pana stronę są zdjęcia szafy jak duża jest ona tj. ile ma pól na moduły?
odp b) jak największa lub jeśli ma się wyliczenie do + 20-25%

c) jak jest sterowanie oświetlenie i gniazda? modułami przekaźnikowymi rozumiem że moduł 750-530 steruje przekaźnikiem z jakich przekaźników Pan korzysta? jakie parametry ile amperów? czy są to przekaźniki w gniazdach na szynę din? czy zabudowane gotowe 24v na szynę din
odp c) odpowiedź zawarta w pytaniu modele przekaźników znalazłem na stronie i na forum w kilku wątkach :)

d) czytając art. na stronie doszedłem iż czy część temperatur jest "zbierana" przez plc a część przez malinę? z których wartości zbieranych przez malinę korzysta PLC i w drugą stronę?

e) czy PLC/malina wydają rozkazy integrze? czy tylko korzystają z informacji o stanie systemu?

d) czy istnieje możliwość w PLC rozróżniania(oprogramowania) "ilości przyciśnięć" zamiast długości tj. krótkie/długie?

I teraz jeszcze powrót do pytania "a" mianowicie samych sterowników WAGO jest sporo pytanie brzmi czym one się różnią rozumiem że część ma slot kart SD część ich niema inne mają wbudowaną magistralę CAN ale np czym różnią się i jakie to ma konsekwencje dla nas użytkowników a mianowicie modele 750-880 a np 750-8102/025-000 lub 750-8202/025-001

Pozdrawiam i dzięki za wyrozumiałość
Marcin S.