'Inteligenty' dom ze sterownikiem PLC

Główna => Tematy ogólne => Wątek zaczęty przez: kempa007 w Czerwca 01, 2019, 07:02:59 pm

Tytuł: Rozszycie skrętek na łączówkach krone
Wiadomość wysłana przez: kempa007 w Czerwca 01, 2019, 07:02:59 pm
Witam,

Elektryk u mnie już swoją robotę wykonał, szafa jest uzbrojona prądowo i właśnie zacząłem rozszywać skrętki na łączówkach krone. Mam kilka pytań w związku z tym:

1. Jak dystrybuujecie u siebie potencjał 24V? Są jakieś specjalne łączówki krone, które zwierają wszystko?
2. Czy po podłączeniu przewodu do łączówki można go usunąć i ponownie go zainstalować lub wykorzystać inny? Czy to się normalnie siłą wyszarpuje czy jest na to jakiś patent?
3. Trochę głupie pytanie, ale czy potencjał 24 V można wziąć bezpośrednio z zasilacza, czy trzeba wziąć go już z modułu znajdującego się na magistrali sterownika?



Tytuł: Odp: Rozszycie skrętek na łączówkach krone
Wiadomość wysłana przez: vakul w Czerwca 01, 2019, 08:59:09 pm
+24V bierzesz bezpośrednio z zasilacza i doprowadzasz w rejony łączówek LSA.

Nie jestem pewien, do czego służy łączówka "uziemiająca", nie udało mi się tematu zgłębić. Wygląda tak, jakby miała wspólny potencjał na wszystkich złączach i byłaby tym co potrzeba do dystrybucji +24V.

Innym rozwiązaniem, jest wstawienie mostka na zwykłej łączówce (musi być rozłączna). Miałem to tak zrobione przez jakiś czas ale zmieniłem koncepcję z braku miejsc na łączówkach. Mostek wyciąłem z cienkiej blachy i wcisnąłem w złączkę pomiędzy górnym a dolnym rzędem. Są oczywiście gotowe rozwiązania, szukaj czegoś takiego:
http://www.telecom-manufacturer.com/sale-8070732-earth-contact-clip-and-earth-plug-for-krone-lsa-modules.html

Obecnie mam rozwiązanie najmniej eleganckie, gdzie mam puszkę, w której z jednego przewodu +24V dołem puszki wychodzi z 6 skrętek a na każdym druciku mam +24V.

Jeżeli masz jeszcze miejsce na złączki to zrób kilka pełnych złączek +24V w różnych miejscach rozdzielnicy LSA (u góry i u dołu). Tak żeby w każdą stronę było blisko. Zrób wszystko z zapasem, żeby nie brakowało. Wyprowadź też -24V, bo w kilku miejscach na pewno też się przyda.

Co do wyciągania kabelków ze złączek, to robisz to haczykiem z noża Krone. Można to robić wielokrotnie.

W załączniku dodaję zrzut z mojej dokumentacji z rozdzielnicy LSA. Może wpadną jakieś pomysły. Wygodnym rozwiązaniem jest wyprowadzenie nadmiarowych wejść i wyjść sterownika na łączówkach LSA, na moim rysunku opisane jako "PLC DO" (digital output), a dalej ponumerowane O185, O186, IN129, IN130 itd. Zielone to jeszcze dostępne, a czerwone oznacza, że dane wejście czy wyjście wykorzystałem na jakieś nowe pomysły. Ostatnie 4 żyły w każdym rzędzie łączówek pozostawały mi wolne i początkowo tam właśnie miałem rozszyte +24V, ostatecznie rozszyłem tam te dodatkowe wejścia i wyjścia z PLC co było strzałem w dziesiątkę.
Tytuł: Odp: Rozszycie skrętek na łączówkach krone
Wiadomość wysłana przez: kempa007 w Czerwca 03, 2019, 09:19:26 pm
Dzieki, zamowilem te uziemiajace bo wydaja sie spelniac zadanie. Bede mial ich na sprzedaz troche jak cos ;)