Programowanie / Odp: Wygładzanie szybkozmiennych danych
« dnia: Luty 06, 2017, 10:42:55 am »

RAMP_INT(
   IN:=CurrLight ,
   ASCEND:= iAscend,
   Descend:= iDescend,
   TIMEBASE:= t#0.1s,
   RESET:= ,
   OUT=> );


i tyle

2
Tof_1 to element biblioteki oscat. Przypuszczam, że pozostałe również, lub są zdefiniowane w oddzielnym obiekcie

3
Tematy ogólne / Odp: Sterowanie oświetleniem LED
« dnia: Styczeń 02, 2017, 10:33:24 am »
samo On-Off i sciemanianie, ale statyczne jest OK. nawet bardzo OK.
natomiast płynność transmisji - np. gradient przejscia od 0 do 255 - tu juz nie ma tak kolorowo. pojawia sie efekt strobowania. i nie jest to kwestia sterownika DMX czy programu w Wago - testowalem rozne warianty, jak np tylko implementacja DMX w czystym programie - i strobowanie jest takie samo.
oczywiscie do okolo 50 kanałów. powyżej strobowanie staje sie jeszce wyrazniejsze.

4
Tematy ogólne / Odp: Sterowanie oświetleniem LED
« dnia: Grudzień 30, 2016, 07:19:31 am »
Szybkość transmisji.
Szczerze powiedzmy sobie, że dmx na wago działa, ale rewelacji nie ma.

5
Tematy ogólne / Odp: Inteligentna instalacja - od początku - pytania ogólne
« dnia: Grudzień 21, 2016, 10:53:16 am »
juz kiedys mowilem - jestem przeciwnikiem ukladania 5x2.5mm2 do gniazdek sterowanych. chyba, ze zabezpieczysz obwody 6A rozłącznikiem bezpiecznikowym.
w innym przypadku może zdarzyć się, że ktoś włączy suszarkę i czajnik bezprzewodowy do gniazdek w obwodzie i przewód neutralny sie zapali....

tak czy inaczej - unikałbym takiego rozwiązania. jak już to 2x3x2.5mm2 do obw. sterowanych.

6
Programowanie / Odp: Text. Wizualizacja WEB_VISU.
« dnia: Grudzień 04, 2016, 10:28:37 pm »
Na początek, do testów - można zrobić podwójny przycisk jak proponuje Admin,

Ja bym jednak zaproponował inne rozwiązanie:
funkcja, która będzie dekodowała stan danego wyłącznika/przekaźnika/wyjscia cyfrowego na status (case 1: On, Case 2: Off)
w przycisku tekst wyswietlac jako zmienna %s z wyniku działania tej funkcji.
po temacie :)

7
19.5 vs 21.5 to jest przepasc. rowniez ekonomiczna :)

co do komfortu i "nie zwroci sie" - ja przed decyzja o wentylacji mechanicznej dalem sie nabrac na marketing i złote góry.
zgadzam się - komfort działania wentylacji "na żądanie" i o każdej porzed dnia i co ważniejsze roku - jest nie do przecenienia.

pomiajająć cały marketing rekuperatorowy - ja jestem zadowolony z tego rodzaju wentylacji. nie jest tak jak obiecywali, ale jest dobrze.

kurz - to faktycznie cos, czego wczesniej nie obserwowalem w takich ilosciach. i to jest taki dziwny kurz - w mieszkaniu w bloku takiego kurzu nie mialem nigdy. zbiera się w pomieszczeniach, gdzie są wyciągi (białe kafle na podlodze w lazience przezywaja istny kurzowy armagedon :) )

ja mam jeszcze jeden problem:
 "wszyscy znajomi" mojej zony maja podlaczone kominek do rekuperatora i oni oczywiscie ogrzewaja domy tylko kominkiem.....
na nic nie pomagaja tlumaczenia, ze ogrzanie domu powietrzem jest trudne i na pewno rekuperator tego nie zrobi. no i przeciez to cieplo z kominka nie znika... moze ciut wolniej sie rozprzestrzenia po calym domu (mam dystrybucje na klatkę schodową i do pokoju nad kominkiem, więc i tak jest niezle), ale nie znika :)
pomijam juz brak mozliwosci technicznych, bo z tego co wiem to przy podlaczeniu kominka do rekuperatora trzeba stosowac w calej instalacji kanaly metalowe. a te byly za duze do upchania ich w podlodze i musialem na pietrze stosowac owalne kanaly plastikowe.


8
w pomieszczeniach, gdzie przebywaja ludzie liczy sie jedną wymianę powietrza na godzinę (czasem 0.5)
to jest zdecydowanie za mało, żeby pomieszczenie ogrzać powietrzem z reku. odłużmy to na półkę z legendami, że rekuperator ogrzewa nieogrzewane pokoje.
owszem, jest to strata ciepłego powietrza i wyciąganie chłodniejszego z pomieszczenia, ale to juz jest kwestia bilansu, co się bardziej kalkuluje z ekonomicznego punktu widzenia.
oczywiscie prawnie wentylacja musi spelnaic jakies minima, co oznacza, ze nie mozna jej wylaczyc w pokoju, bo akurat nikt tam nie przebywa i nie bedziemy go ogrzewać.

w domu instalacja przepustnic, a szczegolnie elektrycznie sterowanych to w/g mnie przesada.

a tak w ogole to cała rekuperacja to z ekonomicznego punktu widzenia jedynie dobry marketing. bez GWC przynosi wiecej strat niz korzysci (finansowych)

:)

wszystko powyższe to moja opinia oparta na rocznych obserwacjach. rozumiem, że nie każdy musi ją podzielać :)

9
Drodzy forumowicze,

Czy ktoś z Was używa/zna mierniki do monitorowania zużycia energii elektrycznej z możliwością analizy danych w komputerze?

Wiem  ,że fritz! ma takie mierniki, ale działają tylko z routerem Fritz.


10
Z tego co pamiętam ze szkoły, to należy wyzerowac część całkującą i różniczkującą i tak zmieniac wzmocnienie czesci proporcjonalnej, zeby uzyskać na wyjściu oscylacje.
potem ze wzoru wyznaczysz Ki i Kd znająć okres i amplitudę tych oscylacji.

tyle teoria, ale praktyka w przypadku podłogówki jest gorsza.
po pierwsze na amplitudę i okres tych oscylacji wpływa pogoda (temperatura, wiatr, słonce) i algorytm pogodówki z pieca.
do tego jak już będziesz miał te niegasnące oscylacje to ich okres jest dosc duzy.....

tutaj na forum o tym chyba już rozmawialiśmy kiedyś :)

11
Tematy ogólne / Odp: Projekt SKW
« dnia: Listopad 17, 2016, 11:47:12 am »
U mnie druga zima i drobna koretka do układu CO:
dołozyłem Vitotrola-200A na dole domu.

dlaczego?
na dole mam kominek. jak ustawiłem całe ogrzewanie tak, żeby było dobrze, to dołożenie choćby klocuszka do kominka robiło mi w salonie saune. bezwładność podłogówki jest na tyle duża, że układ regulacji pogodowej nie zdążył zareagować. no działało to źle. a im zimniej na dworze, tym kominek bardziej bezużyteczny.
do tego piec dosc mocno taktował, ale to juz inna historia.

dolozenie vitotrola uruchomiło moj kominek do normalnej eksploatacji. można palić bezkranie:)

tu pora na kolejne pochwały dla Viessmanna. na prawde jestem pod wrazeniem tego kotła. dołożenie regulatora pokojowego nie wyłącza działania pogodówki w danym obiegu, a jedynie wprowadza korekty. i to jeszcze w pełni konfigurowalny wspołczynnik tej korekty! np bez Vitotrola temperatura wymagana obiegu to 27 stopni, a po podlaczeniu regulatora zmienia się na 23 stopnie, ale w miarę zbliżania się do temperatury zadanej pomieszczenia (spadek temp) - temperatura obiegu wzrasta. podoba mi się :) poki co jestem zadowolony


niestety, taktowanie kotła zostało, bo w tej chwili obieg grzewczy na dole jest praktycznie caly czas zamkniety, a sama góra nie zapewnia odpowiedniego odbioru mocy z kotła :( to jest problem przewymiarowanego kotła i zbyt małej zdolności do modulacji płomienia.
jakbym drugi raz kupował kocioł, to wziąłbym Vitodensa 300.


12
Programowanie / Odp: opuszczenie rolet po zazbrojeniu systemu alarmowego
« dnia: Listopad 10, 2016, 02:13:39 pm »
A czy przekaźnik dwutorowy nie może skleic styków ? rozumiem, że jeżeli skeli jeden styk, to nie opadnie też drugi, ale....

no i sprawa zasadnicza - dla mnie nadal nie jest lepszy, bo wymaga zastosowania dwoch przekaźników i to dwutorowych :)

13
Olać.
Przepływ ustawisz na rotametrach, a bezwładność podłogówki jest ogromna i regulowanie PWMem zupełnie wystarczy.

14
Programowanie / Odp: Rejestr ostatnich zdarzeń - naruszenie czujki alarmu
« dnia: Październik 21, 2016, 11:01:39 am »
Na pierwszy strzał poszło wyłączenie NOCy z F_Triga tak:
Deklaracje
F_OccupacyNOC:BOOL;
F_OccupacyNOCTrig:F_TRIG;
Program
F_OccupacyNocTrig(clk:=THANOS_PRG.Thanos1.typThanosRoom.xRoomOccupancy);
F_OccupacyNoc:= F_OccupacyNocTrig AND Czas_PRG.NOC


15
Programowanie / Odp: Rejestr ostatnich zdarzeń - naruszenie czujki alarmu
« dnia: Październik 21, 2016, 10:30:19 am »
Koloru na wizualizacji :)
chodzi o to, zeby pokazac czas od ostatniego naruszenia czujki.

BTW - miałem zrobić narzędzie diagnostyczne, a zrobiłem szpiega ... od razu widać, o której żona z domy wychodzi :P:P

a co do samej rzekomej usterki czujki - to wszystko jest OK. problem pojawil się jednorazowo z alarmem- wlaczyl sie w nocy jak nas nie było :) ale obstawiam, ze to spacerujący po czujce pająk.
a ostatnio zauważyłem, że rano zapala się światło samoczynnie. ale to akurat spowodowane jest tym F_Trigiem:
F_OccupacyNoc(clk:=THANOS_PRG.Thanos1.typThanosRoom.xRoomOccupancy AND Czas_PRG.NOC);

Thanos to panel scienny Thermokonu (pewnie znacie, bo Wago go promuje/promowało).
on ma cos takiego, co sie nazywa obecność. wchodząc wieczorem na górę po prostu przełączam thanosa w Occupacy=false i z automatu gaśnie mi całe oświetlenie i zamykają się rolety.
problem w tym, że żona ostatnio wstaje przed wschodem słońca i ręcznie przełącza thanosa w Occupacy True. czyli mamy obecność i noc jednocześnie, a o wschodzie słońca jest F_OccupacyNoc.Q=true :)

muszę to przerobić...