EdomApp na Androida / Odp: konfiguracja Read/Write
« dnia: Lipca 05, 2016, 10:50:23 am »
Moje pytanie dotyczyło parametrów w polach Read i Write przy konfiguracji elementu w aplikacji EdomApp na Androida.

Swoją drogą całkiem fajna aplikacja, pytanie czy autor planuje dalszy rozwój?
(w pierwszej kolejności widziałbym możliwość zmiany tła/ikon, może dodatkowe kontrolki (rolety z wizualiacją stanu))

Pozdrawiam


2
EdomApp na Androida / konfiguracja Read/Write
« dnia: Lipca 04, 2016, 10:27:01 pm »
Bawię się ostatnio EdomApp i mam kilka pytań:
 - czy możliwości odczytu zmiennych ograniczone są do we/wy sterownika? tj. do typów QXx.y i IWx?
 - czy możliwości zapisu ograniczone są do MBx?

Pytam, bo chciałem zapisać flagę typu BOOL o adresie wyciągniętym z XMLa: <variable name="PLC_PRG.R3_UP_VIS">4,4733,1,0</variable>, co przekłada się na MX295.13, ale to niestety nie działa...

3
Tematy ogólne / Odp: Dodanie karty 750-653
« dnia: Czerwca 26, 2016, 09:29:46 am »
Prawdopodobnie mam podobny problem:
http://www.edom-plc.pl/forum/index.php?topic=245.0

Do tej pory skupiałem się bardziej na możliwym problemie z wydajnością zasilania, ale wygląda na to, że to specyfika modułu RS...

Rozwiązania narazie brak.

4
Tematy ogólne / Odp: Problem z dołożeniem modułów
« dnia: Czerwca 26, 2016, 09:26:58 am »
Dziękuję za podpowiedź, ale to raczej nie to.

Do zasilania magistrali obiektowej używam zasilacza 2,5A (24V) i teraz:
 - zasilacz zasila przekaźniki 1*2DO + 5*16DO = 82 * 20mA/przekaźnik = 1,64A  max (w praktyce nieosiągalne, bo onzaczałoby to włączenie przekaźników rolet góra/dół w tym samym czasie, nie mówiąc już o wszystkich światłach, pompie obiegowej, bramie garażowej itp.)
 - dodatkowo zasilacz daje prąd na DI, ale nie wiem jak to policzyć (pewnie długość przewodów do pstryczków ma tu znaczenie), ale to w sumie nieistotne, ponieważ...
 - testy wykonywałem w ciągu dnia, przy minimalnym obciążeniu, zmierzony pobór prądu z tego zasilacza był niemal zerowy, więc ten aspekt nie miał wpływu.

Na chwilę obecną zakładam, że nie jest to problem zasilania, a raczej problem specyficzny dla modułu RS... być może podobny do dyskutowanego w tym wątku:
http://www.edom-plc.pl/forum/index.php?topic=255.0;topicseen

Pozostaje sprawdzenie w WAGO.

5
Tematy ogólne / Odp: Problem z dołożeniem modułów
« dnia: Kwietnia 26, 2016, 12:17:19 am »
Dzięki za podpowiedź... ale nie pomogło.

Przy podłączonych 12 modułach pobieram ~0,12A z zasilacza zasilającego logikę. Przy restarcie w pierwszej sekundzie pobór jest nieco większy ~0,14A.
W.g. moich wyliczeń powinno być 5V: 450mA na sterownik + 372mA na moduły, co dla 24V daje ~197mA - wartość znacznie większa od zmierzonej, ale mimo wszystko powinno zostać dużo zapasu.

Zamiana miejscami zasilaczy nic nie dała.

Czy coś jeszcze mogę sprawdzić?

6
Tematy ogólne / Problem z dołożeniem modułów
« dnia: Kwietnia 20, 2016, 11:12:18 pm »
Mam problem z dołożeniem nowych modułów DI/DO do istniejącego (i działającego od 2 lat) zestawu.

Konfiguracja jaką mam to:
 - zasilacz 787-602 (1,3A, 24V) do zasilania sterownika i modułów, plus osobny zasilacz do zasilania przekaźników
 - sterownik 750-881
 - 1x 750-400 (2DI)
 - 1x 750-501 (2DO)
 - 4x 750-1405 (16DI)
 - 5x 750-1504 (16DO)
 - 1x 750-653 (RS485)
 - moduł końcowy

Problem w tym, że gdy próbuję dołożyć jeszcze jeden 16DI (tuż przed 750-653), to sterownik zachowuje się "dziwnie", tzn. program działa, ale pojawia się problem z interfejsem sieciowym, sterownik odpowiada na ping, ale nie można się wbić na stronę webserv...

Problem nie pojawia się, gdy dokładam wspomniany 16DI zamiast ostatniego 16DO lub zamiast 750-653 (więc raczej nie jest to wina konkretnego modułu), co naprowadziło mnie na możliwy problem z zasilaniem, ale w.g. moich wyliczeń (popartych wyliczeniami kalkulatora Wago), moje moduły potrzebują 372mA (5V), a sterownik wystawia do 1700mA, więc zapasu jest sporo (jak wspomniałem zasilacz 1,3A zasila tylko sterownik z modułami, do przekaźników mam osobny zasilacz)

Czy ktoś z Was miał podobny problem?
Co jeszcze mogę sprawdzić?