Tematy ogólne / Odp: Most do sieci 1-wire firmy ESERA Automation
« dnia: Stycznia 21, 2019, 11:19:52 am »
Chyba już masz odpowiedź
to co pokazałeś jest to zwykły kabelek RS między DB a wtyczką pinową do portu serwisowego wago
możesz go wykonać samodzielnie


2
Tematy ogólne / Odp: Lokalizacja szafy
« dnia: Maja 28, 2018, 09:45:11 am »
Mówimy tu o szafie elektrycznej Eaton  a nie RACK :)

Szafa stojąca Eaton ma zespawane do tylniej sciany szyny nośne i można ją powiesić.

odniosłem się tylko do twojego stwierdzenia że "Szafę stojącą zawsze można powiesić " ;)

3
Tematy ogólne / Odp: Lokalizacja szafy
« dnia: Maja 25, 2018, 02:35:30 pm »
Szafę stojącą zawsze można powiesić :)

chcę widzieć jak podwieszasz szafę RACK 42U 800x1000

4
Tematy ogólne / Odp: Lokalizacja szafy
« dnia: Maja 24, 2018, 03:18:44 pm »
niestety a może i stety jest to szafa stojąca
ma swoje plusy i minusy
ale cenowo wychodzi nieźle


5
Tematy ogólne / Odp: Lokalizacja szafy
« dnia: Maja 23, 2018, 07:55:34 am »
OK, spróbuję z nim pogadać żebyśmy jednak robili w garażu. Gdzie takie szafy udało Wam się zakupić?

Szukam w internecie to największe jakie znalazłem na Ceneo to 180 modułów Hagera, dosyć droga https://www.ceneo.pl/27365098

ja mam KUBIAK`a (teraz kupił bym coś droższego )
wymiary rozdzielnicy RU-1150x1950x250 IP30, szer. 1150mm:, wys.: 1950mm, gł.: 250mm Ilość modułów 540S (10x54) - Cena katalogowa netto: 2297 zł

ogólnie szafa wygląda nieźle jednak mam pewne ale do niej ale to już inna historia

6
Tematy ogólne / Odp: Lokalizacja szafy
« dnia: Maja 17, 2018, 04:06:44 pm »
temperatura pracy elementów standardowo to od 0 do 40 stopni więc bym się nie przejmował
przy pracy będą się grzać w większym lub mniejszym stopniu co spowoduje podgrzanie temperatury wewnątrz szafy
problemem może być jedynie wilgotność i skraplanie się pary wodnej ale na to też jest rozwiązanie np wypomniana już grzałka
styczniki czy przekaźniki do cichych nie należą więc kolejan zaleta za umiejscowieniem w garażu
dodatkowo możesz wstawić największa jaką znajdziesz
u mnie jest to 1200 x 2000 m wiszaca
a i tak chyba za mała chyba będzie  ;D

7
Tematy ogólne / Odp: Projekt SKW
« dnia: Listopada 15, 2016, 11:04:10 am »
Ciekawie się zapowiada
Jeżeli możesz powiedzieć co to masz za regulator z RS485?  model, producent cena?

8
Tematy ogólne / Odp: Problem z dołożeniem modułów
« dnia: Maja 19, 2016, 11:08:44 am »
Witam jako że to mój pierwszy post na forum

co do twojego problemu z jednostki masz 1700mA na 5V

twoja konfiguracja sterownika to co podałeś to łącznie poziomom 397,20mA
czyli zostanie ci łącznie 1302,80mA na 5V więc nie jest to problem wydolności prądowej

jeżeli tylko kartę wstawiasz przed 653 która to nie przenosi potencjału obiektowego nie powinno być problemu

z dodatkową kartą obciążenie magistrali będziesz miał na poziomie 422,20mA co też nie stanowi problemu

problem pojawia się w magistrali obiektowej
zakładając maksymalne obciążenie kart DO (500mA) i typowy prąd wejściowy dla DI
daje ci to sumarycznie 41.348,00 mA! oczywiście to najgorszy z możliwych wariantów czyli wszystko na raz działa
i twój zasilacz 787-602 tego na pewno nie zniesie
dlatego sprawdź z którego zasilacza zasilasz magistralę obiektową kart w sterowniku