1
Programowanie / Odp: Wysyłanie wiadomości e-mail z PLC
« dnia: Września 14, 2018, 10:53:52 pm »
Korzystając z tej samej biblioteki WagoLibSecureMail_01.lib, u mnie działa z serwerem gmail.
Trzeba mieć włączoną podwójną atentykacje oraz specjalne hasło dla aplikacji na serwerze gmail.

Wysyłanie maili na 1 adres działa, czy udało się komuś wysyłać tego samego maila jednocześnie na kilka adresów? Standardowe oddzielanie adresów ; i , niestet nie działa.

2
Tematy ogólne / Odp: Liczniki energii elektrycznej
« dnia: Września 18, 2017, 12:07:52 pm »
Dziekuje za szybką odpowiedź.

Bardzo dobra wiadomośc, że mierzy prąd tylko na L:) Mogli by poprawić troche te instrukcje.

3
Tematy ogólne / Odp: Liczniki energii elektrycznej
« dnia: Września 16, 2017, 05:37:53 pm »
Jak podlaczyliscie licznik z Pabianic 3x1faza aby mierzyć całkowite zużycie energii na każdej z faz? W instrukcji jest ze należy podłączyć do licznika fazę i neutralny mierzonych urządzeń.  czy da się  podłączyć 3 liczniki mierzące zużycie również urządzeń 3fazowych? Czy licznik mierzy zużycie na L i N czy tylko L? Czyli, czy mogę podłączyć N do urządzenia 3fazowy poza licznikiem i jak to wpłynie na pomiar?

4
Tematy ogólne / Odp: Plik index.ssi z 750-881 potrzebny
« dnia: Kwietnia 03, 2017, 06:27:22 pm »
Sam plik tez nie pomógł, brakuję wiecej plików. Udam sie do Wago po nowy soft.


5
Tematy ogólne / Odp: Plik index.ssi z 750-881 potrzebny
« dnia: Marca 31, 2017, 11:05:17 am »
Dziękuje za odpowiedzi. Plik wrzuce wieczorem i zobaczymy czy strona ruszy.

Sposób z Wago ethernet setting i przywracacniem plików nie zadziałal. Zauwazyłemtylko , że cześć istniejących plikow zniknęła, ale ten index i tak sie nie pojawił.

W każdym razie dobry hint, thx! Udało mi sie zupdejtowac czas na plc bez korzystanai ze strony www.

6
Tematy ogólne / Plik index.ssi z 750-881 potrzebny
« dnia: Marca 30, 2017, 01:08:03 pm »
Witam,

Prawdopodobnie usunąłem plik index.ssi z mojego wago i nie mogę odpalić stronki konfiguracyjne sterownika. Z tego co wyczytałem można go przywrócić podgrywać soft(tu potrzebny jest przewód...).

Być może da się też go przywrócić wrzucając z innego sterownika 750-881, czy ktoś mógłby udostępnić? Jest w katalogu /webserv/cplcfg/

Pozdrawiam

7
Tematy ogólne / Odp: Inteligentny dom - stos
« dnia: Marca 02, 2017, 01:05:01 pm »
Rzeczywiście większośc jest zbędna, ale moim zdaniem warto mieć zapas. Skrętka jest tania, ja użyłem najtańszej (~30 gr za m). Każdy włącznik może być 2-3 przyciskowy, a może nawet posiadać 6 stanów(używamy wtedy 7 przewodów). Na tą chwilę nie chcę stosować takich włączników(chce dzwonkowe 2 polowe), ale instalacja jest otwarta na modyfikacje. Dodatkowo w każdym pokoju potrzebuje czujnik temperatury, na 1-wire to są 3 przewody. W łazience przyda się czujnik wilgotności(2-3 przewody), może w przyszłości będzie potrzeba dodatkowych czujników, np oświetlenia?
Zapas przewodów daje elastyczność. Warto mieć też na uwadze, że każdy przewód ma mały przekrój i nie nadaje się do obciążania większym prądem. Łączenie kilku przewodów razem, daje nam możliwość zasilenia czegoś większego.

8
Tematy ogólne / Odp: Inteligentny dom - stos
« dnia: Marca 02, 2017, 09:07:17 am »
Do włączników pojedynczych minimum 2xUTP, do podwojnych 3xUTP. Wtedy masz elastycznośc i zapas na dodatkowe czujniki.
Gniazdka 3x2,5. Nie widze sensu kładzenia 4,5 przewodów 2,5mm do gniazd. To jest rozumiem idea oszczedności kilku metrów przewodów, w przypadku gdy niezalezne gniazda są obok siebie i chcemy rozdzielać N i PE przy puszkach. Moim zdaniem jest to niebezpieczne. Instalacja jest wtedy bardzo neistandardowa, może prowadzić do róznych blędów podczas modernizacji i naprawy usterek. Dodatkowo, w skranych sytuacjach możemy miec nadmiernie obciążony przewód N, co może prowadzić do pożaru, gdyż zabezpieczenia mogą nie zadziałać w takiej instalacji. Stosowanie 4x2,5 czy 5x2,5 w zamian za kilka 3x2,5 to też praktycznie żadna oszczędnośc w kosztach. 3x2,5 jest stosunkowo tani, gdyz jets popularny. Za przewody zapłaciłem jakies grosze w porównaniu do kosztów całej inwestycji, dla 200 zł oszczedności moim zdaniem nie warto.

9
Tematy ogólne / Odp: Mostki grzebieniowe TOPJOBS 2002
« dnia: Marca 02, 2017, 08:56:56 am »
Wytrzymałośc tych mostków to 25A, w warunkach domowych problem może wystapic tylko na gniazdach. Przy długich "sekcjach" wystarczy odpowiednio rozłożyć dodatkowe przewody N. Przykładowo w sekcji na 10 zugów dałbym N na 3 i 7 zugu. Wtedy prądy powinny sie rownomiernie rozłożyć.

10
Tematy ogólne / Odp: Mostki grzebieniowe TOPJOBS 2002
« dnia: Marca 01, 2017, 10:59:18 am »
Witam,

Jestem teraz przed zakupem złączek i decyduję się na 2003-7646. Nie widzę istotnych wad do 2003-7641 i szyny.

W obu typach jest możliwość użycia mostków wago, ciagłych czy omijających. Przy szynie musimy stosowac dodatkowe 2006-7114, które zajmują dodatkowe miejsce. W 2003-7646 możemy użyć kilku przewodów N 4mm podłączając do kilku złączek w 1 sekcji, więć nie widzę tu ograniczenia w przekroju N.

W razie zmian, o wiele łatwiej coś przepiąc na sąsiadujących złączkach na serii 2003-7646(mamy do dyspozycji przewody albo moski wago) niż 2006-7114 - tu jesli chcemu korzystac z zalet szyny, to wszystkie złączki z sekcji musza być obok siebie.

W kazdym razie,niezależnie od złączek, najlepiej planować, aby wszystkie przewody do róznicówki mieć rozszyte obok siebie.

11
Tematy ogólne / Odp: Mostki grzebieniowe TOPJOBS 2002
« dnia: Grudnia 22, 2016, 02:16:37 pm »
Cześc,

Będe miał ten sam "problem" około kwietnia, ewentualnie mółgbym spróbować oszacować co potrzebuje jakos w święta, ale we 2 też nie zbliżymy się nawet do 25 sztuk. Jak byś się na coś decydował to jestem chętny do wspołnych zakupów.

Pozdrawiam

12
Tematy ogólne / Odp: Inteligentny dom - stos
« dnia: Grudnia 15, 2016, 02:20:10 pm »
witam,

Tak, zaczałem wizualizacje opartą o ten sam bootstrapowy template. Grafika mi odpowiada. Odnośnie wizualizacji, przerobiłem ostatnio skrypty PHP udostępnione przez admina na |0|, zapisywanie i odczytywanie pojedyńczych stanów działa, musze tylko jakoś obmyslić aktualizowanie wielu stanów 1 komendą, aby było to później łatwe w utrzymaniu.

Na budowie jest już położona cała instalacja elektryczna. Zużyłem około 2300m przewodów.
~500 m "alarmówki(6 i 8x0,5)
~500 m "taniej" skrętki do włączników,
~100m skrętki CU na LAN
~500m 3x2,5
~400m 3x1,5mm
~100m 4x1,5,
~80m koncentryka
~100 m przewodów do grzejników, chyba 3x0,5
~20 m przewodów na jakieś ledy



13
Tematy ogólne / Odp: Inteligentny dom - stos
« dnia: Listopada 28, 2016, 02:26:23 pm »
Odnośnie wcześniejszych pytań, gdyż otrzymałem już Raspberry i przez weekend sprawdziłem parę rozwiązań:

Baza: mysql + phpmyadmin
Serwer www: apache2 +php5
Komunikacja ze sterownikiem przez |O| i jquery.

Wstępnie wszytsko działa, moge zmieniać i odczytywać stany PLCeka przez www.


Szukałem różnic w tych sterownikach, ale jedyne co znalazłem to 2 lub 1 port LAN i różnice w pamięci. Akurat pamięć się przydaje. Nie wiem czy aż tyle napisałem, czy pisze nieoptymalnie, ale pamięć dość szybko ucieka na PLC. I te wizualizacje bezpośrednio na PLC się nie sprawdzją - za mało pamięci na fajne wizualizacje + wolne działanie + origin policy.


14
Tematy ogólne / Odp: Inteligentny dom - stos
« dnia: Listopada 21, 2016, 11:53:31 am »
Witam,

Tak, moduły z allegro na allegro już ich nie widze, ale może warto zapytać:
https://www.olx.pl/oferty/uzytkownik/BSbf/


Odnosnie maliny, czekam na dostawę i dopiero wybiorę jakieś rozwiązanie. Zamówiłem Raspberry z obudową z mocowaniem na szynę i trzeba jeszcze chwile na nią poczekać, bo nie była dostępna.

Na pewno podziele się rozwiązaniem, Admin na stronie też przedstawił już swoje rozwiązanie.
Baza napewno jakieś sql, komunikacja z bazą według skryptu admina. Połaczenie ethernet.


Pozdrawiam



15
Tematy ogólne / Inteligentny dom - stos
« dnia: Listopada 18, 2016, 09:15:53 pm »
Witam wszystkich!

Na wstępie chciałbym podziękować Adminowi i wszystkim użytkownikom forum za wszystkie cenne wskazówki.

Mój inteligentny dom oparty jest na sterowniku PLC wago 750-881.
Założenia:
- sterowanie oświetleniem,
- sterowanie ogrzewaniem,
- sterowanie gniazdami,
- sterowanie roletami,
- sterowanie gniazdami,
- sterowanie podlewaniem trawnika,
- integracja z satelem,
- baza i web server na Raspberry.


Obecnie realizacja jest na etapie kładzenia przewodów. Wszystko zaprojektowane na papierze, program na Wago zrobiony, PLC działa na biurku. Szafa zakupiona, Eaton podtynkowa 7x35, realizacja na łącznikach Krone i złączkach wago 2003-7646.

W wątku chciałbym podsumowywać koszty jako porównanie dla przyszłych realizacji.


Obecne wydatki:

PLC 750-881 950 zł
16DI 750-1405 4x 210 zł
16DO 750-1504 5x 200 zł
750-600 50 zł
Zasilacz PULS QS5 5A 250 zł

Szafa
Eaton podtynkowa 7x35 915 zł

Planowane wdrożenie większości funkcji maj 2017


Mój sterownik posiada firmware w wersji 04, z Wago dostałem wersje 09, czy ktoś w okolicach Wrocławia posiada przewód do wgrania nowego softu?