Tematy ogólne / Moja chmura Wago
« dnia: Grudnia 14, 2020, 04:20:38 pm »
Jestem stałym czytelnikiem forum od dosyć dawna i skorzystałem z wielu waszych pomysłów na potrzeby mojej instalacji.

Może ktoś skorzysta z moich i doda sobie analitykę danych ze sterownika w chmurze ...

W skrócie tutaj  https://www.linkedin.com/pulse/iot-cloud-my-needed-things-adam-wieliczko/?trackingId=fnorlED8RnugeOajrcnDyw%3D%3D


2
Temat rozwiązany.

Brakowało pliku GatewayService.exe w C:\ProgramData\CODESYS\CODESYSGatewayV3\
Były tylko:
Gateway.cfg
GatewaySysTray.exe

Reinstalacja eCOCKPIT przywróciła ten plik i gateway od razu wystartował.
Ciekawe jakim cudem zniknął - musiało to nastąpić podczas jakiegoś update.

Może komuś się taka wiedza przyda.

3
Tematy ogólne / HELP - firmware update i nie mogę wgrać programu - dom stoi
« dnia: Kwietnia 27, 2020, 10:34:03 pm »
Za dużo wolnego czasu i zacząłem kombinować z firmware update itp i ... firmware update się udał, sterownik startuje ale nie mogę wgrać do niego nowego programu .... ani starego.

Mogę się połączyć ze sterownikiem zarówno poprzez port sieciowy(LAN) albo kabel serwisowy ale otrzymuję komunikat że:
Only a limited connection to the device could be established. Therefore programming functions cannot be used

Dodatkowo 'Check wheather the CODEDYSY Gateway process was started'

W zasobniku systemowym obok zegarka widzę opcję Codesys Gateway i jest aktualnie Stopped. Klikam 'Start Gateway' ale niestety serwis nie startuje.

Czy ktoś już się z tym spotkał - jak udrożnić komunikację do sterownika żeby wgrać program i uruchomić ten Gateway?

eCockpit w wersji 1.6.1.5, kontroler PFC200, firmware 03.03.10(15)

Błąd w załączniku.

4
Tematy ogólne / Odp: Przejście z linki na skrętkę - Krone
« dnia: Października 08, 2019, 11:34:27 am »
Dzięki serdeczne za odpowiedzi. Będą mnie pewnie raziły dwa kolory więc prawdopodobnie rozpruje krosówkę.
A nie istniej coś takiego jak drut na szpuli który występuje w tej krosówce czy skrętce?

Kupiłbym sobie dwa kolory i po sprawie.

5
Tematy ogólne / Odp: Przejście z linki na skrętkę - Krone
« dnia: Października 08, 2019, 10:44:16 am »
Dzięki za odpowiedzi. Tańsza będzie krosówka ... Simeone, wypruwałeś jeden drut czy prowadziłeś oba i tylko podłączałeś jeden a drugi z pary pozostał niepodłączony?

6
Tematy ogólne / Przejście z linki na skrętkę - Krone
« dnia: Września 15, 2019, 05:05:55 pm »
Koledzy potrzebuję rady ...
Wszystkie skrętki z przycisków dzwonkowych rozszyłem na złączkach Krone.
Według specyfikacji na Krone można rozszyć średnicę żył: 0,35-0,9mm.
Do łączenia sterownika OUT z przekaźnikami Wago używałem linki H05V-K/ LgY 0,35 (max znamionowa średnica drutu w splocie 0,21mm; średnica zewnętrzna 2,4mm przy grubości izolacji 0,6mm).
Fajnie się to układa i stwierdziłem że być może połączę sobie również nim wejścia do sterownika ... ale musza one przyjść z Krone.
Zrobiłem test i wpiąłem ten przewód w Krone i sprawdziłem miernikiem ciągłość oraz opór i wszystko wyglądało ok.
Wziąłem się za łączenie i niestety po podłączeniu 20 sztuk w 4 z nich nie było ciągłości  .. czyli Krone jednak nie rozcięło izolacji jak bym się spodziewał. To jest 25% szansy że coś będzie źle  .. zastanawia mnie na ile dobrze jest to na pozostałych pinach.
Mam dylemat czy ciągnąc to dalej czy ewentualnie zrezygnować z tej linki i z Krone ciągnąc wszystko drutami które wyekstrahuje ze skrętki?

Jakieś spostrzeżenia, rady?

7
Swój zrealizowałem i żeby mieć licencję e-cockpit to w zestawie tylko z PFC200.

8
Tematy ogólne / Odp: Most do sieci 1-wire firmy ESERA Automation
« dnia: Kwietnia 01, 2019, 09:41:39 pm »
Ponieważ od kilku dni aktywnie zabawiam się odczytami 1-wire chciałbym polecić (ponieważ uważam że warto o czym za chwilę) rodzimy produkt WIRE-CHIP h4.1E

Dlaczego:
- Odczyty bezpośrednio po MODBUS_TCP
- Produkt zamówiony wraz z dwoma czujnikami temperatury, jednym czujnikiem wilgotności i jednym czujnikiem oświetlenia (oba na CHIP-2438 więc razem z temperaturą) przyszedł skonfigurowany i podłączony
- Polska instrukcja obsługi i doskonały support mailowy i telefoniczny
- Produkt polski , a uważam że trzeba wspierać polskich przedsiębiorców

Podłaczyłem pod IoBrokera i pokazałem w wątku poniżej jak wyglądają odczyty z tych czujników
https://www.edom-plc.pl/forum/index.php?topic=401.msg2513#msg2513

Generalnie jak miałbym się bawić w konfigurację i podłączenie to pewnie zajęło by mi to kilka dodatkowych dni ... a tak podłączam i testuję i za to ogromne brawa, a dla zaczynających przygodę zarówno ze sterownikiem PLC jak i tego typu wynalazkami te kilka dni to jest jak zbawienie :-)

Jeszcze tyle nauki przede mną ..... wciąż czekam na zestaw startowy zamówiony na targach automaticon ... exciting :-)

9
Sterowanie i Wizualizacje / Odp: WebHMI
« dnia: Kwietnia 01, 2019, 09:27:14 pm »
Pobawiłem się IoBrokerem i faktycznie odczyt danych przez adapter Modbus z alarmu czy też WIRE-CHIP h4.1E nie sprawia najmniejszego problemu.

Poniżej screen pokazujący dane z czujników 1-wire temperatury, wilgotności i poziomu oświetlenia.


10
Jakby ktoś się przymierzał do zakupu zestawu startowego ... podobnie jak ja ... może skorzysta.

https://www.wago.com/pl/targi-i-konferencje/targi-automaticon

Mam po drodze do pracy - wskoczę po jeden voucherek ;-)

11
Sterowanie i Wizualizacje / Odp: WebHMI
« dnia: Marca 11, 2019, 10:49:28 pm »
Co prawda temat dawno nie poruszany ale może się komuś przydać.
Zabawiam się alarmem i testuje możliwości podłączenia pod sterowniki PLC a przy okazji szukam sposobu na wizualizację i skierowałem się w stronę  WebHMI. Od niedawna dostępne jest darmowe oprogramowanie demo które potrafi takie urządzenie emulować. Zainstalowałem, skonfigurowałem w 10 min i utworzyłem taką oto wizualizację w kolejne 5 minut.
Całość traktuję jako doświadczenie ale stwierdziłem że warto udostępnić szerszemu gronu ze względu na ogromną prostotę i łatwość w budowaniu takiego rozwiązania. Doskonale się skaluje na telefonie oraz można z łatwością dodawać przyciski którymi dodatkowo można sterować oświetleniem z jednego pulpitu.

30sek film pokazujący możliwości
https://youtu.be/0khtefEJ1mE

12
Tematy ogólne / Odp: Łączniki szybkie pytanie
« dnia: Marca 11, 2019, 10:46:42 pm »
Cenna uwaga z tym mostkiem ... co prawda dwutorowy wychodzi 36PLN brutto za 25sztuk ale faktycznie ten 8 torowy powinien być praktyczniejszy.

Co do tej kosteczki ... czyli miniatorowego przekażnika bistabilnego ... to troszeczkę poszperałem na elektrodzie i z tego co zdążyłem się zorientować to niestety działają one inaczej niż gotowe przekaźniki bistabilne w obudowach (które dodatkowo mają wbudowany układ sterujący itp.)

Mianowicie, aby zmienić stan przekaźnika bistabilnego w podstawce to trzeba by zmieniać polaryzację (jednocewkowy) albo podać napięcie na drugą cewkę (dwucewkowy).

Przy pomocy przycisku dzwonkowego i jednej pary przewodów nie da się tego zrobić ... a bynajmniej nie wprost bez jakiegoś dodatkowego układu .... ewentualnie jeszcze nie wiem jak :-)

13
Tematy ogólne / Odp: Łączniki szybkie pytanie
« dnia: Marca 10, 2019, 09:10:30 pm »
W tym wątku pisałem jak miałem zrobioną prowizorkę do czasu uruchomienia sterownika:
https://www.edom-plc.pl/forum/index.php?topic=367.0

Tak wiem ... korzystam z Twojego doświadczenia. Mam też taką prowizorkę przed sobą na biurku ale szukam jeszcze prostszego i bardziej przejrzystego rozwiązania ... które zdaje się nie istnieje.
W przypadku z przekaźnikami bistabilnymi 230V (ja stosuje od dawna Zamela PBM-01) to przycisk podłączony do przekaźnika WAGO788-354, następnie zamiast prosto do złączki 2003-7645 (wszystkie obwody w rozdzielni nimi zakończę) to muszę przepuścić przez ten własnie przekaźnik bistabilny i dopiero z niego do złączki 2003-7645 ,  dodatkowo trzeba jeszcze zasilić te PBMy co mi robi bałagan w rozdzielnicy i głowie :-) .... gdyby jednak istniała taka kosteczka to byłoby super przejrzyście.

A tak na marginesie to czym mostkować zaciski A2(-V) pomiędzy przekaźnikami 788-354? Czy grzebień mostkujący; 2-tor 788-113 będzie odpowiedni bo nie mam jeszcze nic takiego na stanie i się zastanawiam co do tego zakupić.

14
Tematy ogólne / Odp: Łączniki szybkie pytanie
« dnia: Marca 09, 2019, 07:45:21 pm »
Mam dokładnie taki sam plan jak seler. Sterowanie obwodami przyciskami dzwonkowymi do czasu gdy ogarnę sterownik.
Ktoś coś takiego realizował?
Można oczywiście zrobić to poprzez dołożenie pomiędzy przekaźniki Wago a sterowany obwód dodatkowo przekaźnik bistabilny np PBM-01 Zamela ale to komplikuje rozkład w rozdzielnicy no i wcale nie jest tanie.