1
Tematy ogólne / Odp: Witam - kolejny dom PLC
« dnia: Grudnia 16, 2014, 12:21:20 pm »
Witam
Trochę czasu mi umknęło - 2 lata, ale postępy opiszę.
W domu mieszkamy od 3 miesięcy, system działa od pół roku, alarm od
września 2013 - uruchomiony na szybko po włamaniu (pusty dom, zginął
tylko nowy reduktor do gazu).
Projekt mocno się zmienił:
Parter:
PLC nadal ABB, ale w zestawie modułowym (wymuszony montażem
maskownic w szafie, łatwością ewentualnej wymiany modułów,
estetyka też miała wpływ. :-)
- CPU: AC500-PM573 + 80 DI / 64 DO (2x DI524 + 1x DC532 + 2x DC523)
- Panel: WEINTEK MT8070iH współpraca z urządzeniami mobilnymi - VNC.
- Pomiar temperatur: Wire-CHIP h3.1 + 25x DS18B20 (czekam na
przesyłkę: 2x czujnik wilgotności i temp. + czujnik
nasłonecznienia)
- 3-kanałowy ściemniacz LED ModbusRTU "SCL-3P"
- SATEL Integra64 + INT-RS
- SATEL manipulator INT-TSG
- przekaźniki, bezpieczniki, ochronniki p.przepięciowe, zasilacze,
itp.
Piętro:
- skrzynka 800x600x200
- PLC: "wyspa" DC551-CS31 (8DI,16DO) + DC532 (16/16) + DX561 (8/8)
- SATEL 2x ekspander DI8 "CA-64 E"
- SATEL manipulator INT_KLCD
- przekaźniki, bezpieczniki, elek. podgrzewane lustro i podłoga pod
prysznicem w łazience, itp.
- modem/router od dostawcy netu + router dla PLC, panelu i Satela +
acces-point na parterze.
W tej chwili system steruje:
- oświetleniem (zależnym od pory dnia i stanu czujników alarmu)
- ogrzewaniem (zależnym od dnia tygodnia i pory dnia)
- roletami (zależnym od dnia tygodnia i pory dnia)
- Weintek, czasami o poranku pozdrawia żonę moim głosem :-)
Więcej opisu nastąpi, fotki wrzucę adminowi do obróbki.
R.W.
Trochę czasu mi umknęło - 2 lata, ale postępy opiszę.
W domu mieszkamy od 3 miesięcy, system działa od pół roku, alarm od
września 2013 - uruchomiony na szybko po włamaniu (pusty dom, zginął
tylko nowy reduktor do gazu).
Projekt mocno się zmienił:
Parter:
PLC nadal ABB, ale w zestawie modułowym (wymuszony montażem
maskownic w szafie, łatwością ewentualnej wymiany modułów,
estetyka też miała wpływ. :-)
- CPU: AC500-PM573 + 80 DI / 64 DO (2x DI524 + 1x DC532 + 2x DC523)
- Panel: WEINTEK MT8070iH współpraca z urządzeniami mobilnymi - VNC.
- Pomiar temperatur: Wire-CHIP h3.1 + 25x DS18B20 (czekam na
przesyłkę: 2x czujnik wilgotności i temp. + czujnik
nasłonecznienia)
- 3-kanałowy ściemniacz LED ModbusRTU "SCL-3P"
- SATEL Integra64 + INT-RS
- SATEL manipulator INT-TSG
- przekaźniki, bezpieczniki, ochronniki p.przepięciowe, zasilacze,
itp.
Piętro:
- skrzynka 800x600x200
- PLC: "wyspa" DC551-CS31 (8DI,16DO) + DC532 (16/16) + DX561 (8/8)
- SATEL 2x ekspander DI8 "CA-64 E"
- SATEL manipulator INT_KLCD
- przekaźniki, bezpieczniki, elek. podgrzewane lustro i podłoga pod
prysznicem w łazience, itp.
- modem/router od dostawcy netu + router dla PLC, panelu i Satela +
acces-point na parterze.
W tej chwili system steruje:
- oświetleniem (zależnym od pory dnia i stanu czujników alarmu)
- ogrzewaniem (zależnym od dnia tygodnia i pory dnia)
- roletami (zależnym od dnia tygodnia i pory dnia)
- Weintek, czasami o poranku pozdrawia żonę moim głosem :-)
Więcej opisu nastąpi, fotki wrzucę adminowi do obróbki.
R.W.