Programowanie / Odp: Powiadomienia push
« dnia: Listopada 09, 2022, 09:43:31 pm »
Ja powiadomienia Pushover wysyłam z Openhaba. Openhab służy u mnie jako główny interfejs do sterowania, wizualizacji i automatyzacji w oparciu m.in. o wejścia, wyjścia i zmienne pomocnicze odczytywane/zapisywane do PLC poprzez modbus. PLC ustawia tylko kody zdarzeń dla powiadomień, które odczytywane są przez modbus w OH. Ustawienie kodu zdarzenia (z poziomu PLC lub OH) powoduje wysłanie powiadomienia (w regule OH) zgodnie z parametrami zdefiniowanymi w pliku transformacji *.map:

kod_zdarzenia=title|message|sound|device

2
Programowanie / Odp: Powiadomienia push
« dnia: Września 13, 2022, 09:44:21 pm »
Znalazłem informację, że obsługa SSL/TLS zaszyta jest w firmware sterownika:
750-88x: TLS 1.1
750-8xxx: TLS 1.2
750-89x: TLS 1.3

Pushover działa na TLS 1.2 i 1.3 więc chyba to jest przyczyna mojego problemu (mam 750-881).

3
Programowanie / Odp: Powiadomienia push
« dnia: Września 13, 2022, 08:51:14 pm »
Po kilku latach bezproblemowego działania, dzisiaj pojawił się u mnie problem z Pushover, dostaję błąd z biblioteki WagoLibSSL.lib:

HTTPS-ERROR: function "Hndshk_Connect()" fails with system error code: -1 SSL_get_error() returns 0

Zaktualizowałem Codesys do wer. 2.3.9.66 bo w tej wersji doszła obsługa TLS 1.3 w WagoLibSSL.lib ale dalej jest ten sam błąd. Czy możecie potwierdzić, że u was dalej działa bez problemu i na jakiej wersji biblioteki WagoLibSSL.lib?

4
Sterowanie i Wizualizacje / Odp: OpenHAB - komunikacja z WAGO bez modbusa
« dnia: Listopada 18, 2020, 08:27:02 am »
Ja aktualnie wykorzystuję Modbus do połączenia z OH. W porównaniu ze starą wersją (ver. 1) obecna wersja Modbus Binding daje dużo więcej możliwości konfiguracji i jest bardziej elastyczna. Przetestowałem też Twój sposób (Http Binding) bazujący na tym co wcześniej opisywał Admin (wykorzystuję też jego pliki dashboardu, jako alternatywę do OH, do sterowania i wizualizacji PLC). Zastanawiam się teraz, na który sposób się zdecydować, czy są między nimi jakieś znaczące różnice np. w sposobie obciążenia rpi (OH) czy PLC. Macie jakieś przemyślenia w tej kwestii? 

5
Rozumiem, że jeśli wykorzystywany jest moduł CF (wpięty do wejścia Air-B) to do własnego sterowania rekuperatorem przez Modbus należy wykorzystać złącze Air++?

6
Tematy ogólne / Odp: Wideodomofon IP i okablowanie bramy/furtki?
« dnia: Kwietnia 27, 2019, 12:32:00 am »
Do furtki daj min. dwie skrętki: jedna będzie dla videfonu IP (dane+zasilanie), a druga np. do: elektrozaczepu+stan furtki (razem 4 żyły), klawiatura/rfid (zasilanie+wyjście przekaźnikowe). Do bramy jedna skrętka powinna wystarczyć: sterowanie zamykaniem+stan bramy.

7
Sterowanie i Wizualizacje / Odp: Sterowanie głosem - pimatic-wago
« dnia: Lutego 04, 2019, 03:14:53 pm »
Pytania do David22 i Admina:
- którą wersję Alexy Echo używacie: 1 czy 2.  Ja mam wer. 2.
- jakiej wersji wtyczki pimatic-echo używacie: najnowszej czy starszej? W opisie wtyczki jest mowa, że (najnowsza) nie obsługuje nowej wersji Echo. Sprawdziałem również stare wersje wtyczki (4.0, 4.11) ale bez sukcesów -  dalej Echo nie wyszukuje mi urządzeń.
 

8
Sterowanie i Wizualizacje / Odp: Sterowanie głosem - pimatic-wago
« dnia: Grudnia 22, 2018, 05:30:32 pm »
W końcu postanowiłem sprawdzić jak działa to urządzenie w praktyce ale niestety mam problem z połączeniem - Alexa nie wykrywa żadnego urządzenia. W logach pimatica pojawia się komunikacja z Alexą (adres 192.168.77.80) ale się nie paruje.

17:04:37.540 [pimatic] info: Starting device discovery for 20000ms.
17:04:37.546 [pimatic] info: pimatic-echo: Pairing mode is enabled for 20 seconds. Let Alexa scan for devices now.
17:04:40.119 [pimatic-echo] debug: << server got: M-SEARCH * HTTP/1.1
17:04:40.119 [pimatic-echo] debug:>Host: 239.255.255.250:1900
17:04:40.119 [pimatic-echo] debug:>Man: "ssdp:discover"
17:04:40.119 [pimatic-echo] debug:>MX: 3
17:04:40.119 [pimatic-echo] debug:>ST: ssdp:all
17:04:40.119 [pimatic-echo] debug:>
17:04:40.119 [pimatic-echo] debug:> from 192.168.77.80:50000
17:04:40.146 [pimatic-echo] debug: << server got: M-SEARCH * HTTP/1.1
17:04:40.146 [pimatic-echo] debug:>Host: 239.255.255.250:1900
17:04:40.146 [pimatic-echo] debug:>Man: "ssdp:discover"
17:04:40.146 [pimatic-echo] debug:>MX: 3
17:04:40.146 [pimatic-echo] debug:>ST: upnp:rootdevice
17:04:40.146 [pimatic-echo] debug:>
......

17:04:40.257 [pimatic-echo] debug: >> sent response ssdp discovery response: HTTP/1.1 200 OK
17:04:40.257 [pimatic-echo] debug:>HOST: 239.255.255.250:1900
17:04:40.257 [pimatic-echo] debug:>EXT:
17:04:40.257 [pimatic-echo] debug:>CACHE-CONTROL: max-age=100
17:04:40.257 [pimatic-echo] debug:>LOCATION: http://192.168.77.132:80/description.xml
17:04:40.257 [pimatic-echo] debug:>SERVER: FreeRTOS/7.4.2, UPnP/1.0, IpBridge/1.19.0
17:04:40.257 [pimatic-echo] debug:>hue-bridgeid: B827EBFFFEE99C87
17:04:40.257 [pimatic-echo] debug:>ST: uuid: 2f402f80-da50-11e1-9b23-b827ebe99c87
17:04:40.257 [pimatic-echo] debug:>USN: uuid:2f402f80-da50-11e1-9b23-b827ebe99c87::upnp:rootdevice
17:04:40.257 [pimatic-echo] debug:>
17:04:40.257 [pimatic-echo] debug:>
17:04:40.261 [pimatic-echo] debug: complete sending all responses.
17:04:57.553 [pimatic] info: pimatic-echo: Pairing mode is disabled again.

Wcześniej miałem problem z instalacją wg procedury opisanej przez Admina:
- musiałem zainstalować starszą wersję pimatica:
   npm install pimatic@0.9.42 --prefix pimatic-app --production  oraz
- ręcznie zainstalować sqlite:
npm install https://github.com/mapbox/node-sqlite3/tarball/master.

9
Tematy ogólne / Odp: Podlaczenie dodatkowego zasilacza
« dnia: Grudnia 01, 2018, 08:33:06 pm »
1. Jak zamontować te zasilacze na listwie. U mnie się szafa nie zamknie jak przypnę normalnie na listwie

Ja zamontowałem szynę din bezpośrednio do pleców szafy.

10
Sterowanie i Wizualizacje / Odp: Sterowanie głosem - pimatic-wago
« dnia: Grudnia 01, 2018, 08:30:35 pm »
Czy mógłby ktoś napisać krótko jak to działa w praktyce:
- dla włączenia światła - to rozumiem: na komendę głosową następuje zmiana stanu zmiennej switch
- odczytu temperatury - ?
- dla czujek ruchu - ?

Jaki zasięg ma mikrofon w urządzeniu?

11
Programowanie / Odp: WebVisu - czas reakcji
« dnia: Marca 30, 2018, 09:28:53 am »
Wszystko ustaw jako Cyclic, nie używaj Freewheeling.

Proponowałbym tak:
PLC_PRG(), priority 4, 30ms
UpdateClock, priority 25, 500ms (nie 5000!)
MB_RTU_MASTER_TASK - priority 20, 100 ms (średni czas masz 9ms, nie ustawiaj więc wykonania co 5ms)
Satel, priority 26, 500ms

Ten Twój UpdateClock jakoś  podejrzanie długo się wykonuje. Co tam w nim robisz?

Zmieniłem i teraz jest OK. Od razu widać różnicę w repsonsywności webvisu. W dokumentacji oczywiście wszystko jest napisane:

The "freewheeling" task call option is not suitable in conjunction
with the "WebVisu"; as in this case, the high-priority PLC program suppresses the
web server. Instead of this, use the "cyclic" task call option with a realistic value.

W zadaniu UpdateClock, oprócz odczytu aktualnego czasu była wywołana funkcja sprawdzająca jaka jest taryfa prądu - na razie jej nie uzywam, więc usunąłem ją, został więc tylko odczyt czasu.

Aktualne czasy:
Number of Tasks: 4
Task 0: Main,  ID: 0
   Cycle count: 61066
   Cycletime:       1 ms
   Cycletime (min): 1 ms
   Cycletime (max): 7 ms
   Cycletime (avg): 1 ms
   Status: RUN
   Mode:   UNHANDLED
   ----
   Priority:  4
   Intervall: 30 ms
   Event:     NONE
   ----
   Function pointer: 16#28D19244
   Function index:   116


Task 1: UpdateClock,  ID: 1
   Cycle count: 3664
   Cycletime:       3 ms
   Cycletime (min): 2 ms
   Cycletime (max): 13 ms
   Cycletime (avg): 4 ms
   Status: RUN
   Mode:   UNHANDLED
   ----
   Priority:  25
   Intervall: 500 ms
   Event:     NONE
   ----
   Function pointer: 16#28D19340
   Function index:   119


Task 2: MB_RTU_MASTER_TASK,  ID: 2
   Cycle count: 18321
   Cycletime:       1 ms
   Cycletime (min): 1 ms
   Cycletime (max): 90 ms
   Cycletime (avg): 1 ms
   Status: RUN
   Mode:   UNHANDLED
   ----
   Priority:  20
   Intervall: 100 ms
   Event:     NONE
   ----
   Function pointer: 16#28D19298
   Function index:   117


Task 3: Satel,  ID: 3
   Cycle count: 3665
   Cycletime:       1 ms
   Cycletime (min): 1 ms
   Cycletime (max): 8 ms
   Cycletime (avg): 1 ms
   Status: RUN
   Mode:   UNHANDLED
   ----
   Priority:  26
   Intervall: 500 ms
   Event:     NONE
   ----
   Function pointer: 16#28D192EC
   Function index:   118

12
Programowanie / Odp: WebVisu - czas reakcji
« dnia: Marca 28, 2018, 10:10:35 pm »
W zakładce Resources wybierz PLC Browser.
Wpisz: "login admin wago" [enter]
następnie wpisz: "tsk" [enter]

dostaniesz informacje na temat swoich tasków i rzeczywistego czasu ich działania. Tu znajdziesz problem.

Tak jak wspomniał admin, używaj tylko trybu "cyclic" w taskach. Czas jaki tam ustawisz musi być dłuższy niż wymagany przez dane zadanie.

Przykład moich tasków:
PLC_PRG()  (priority 4, T#30ms) - takie zalecenie dostałem kiedyś z wago.
Aktualizacja zmiennej czasu (priority 20, T#500ms)
MySql (priority 31, T#300ms) - tu spokojnie można dać więcej

Czy w takim razie mając jedno zadanie główne (PLC_PRG) i kilka pobocznych (ReadTime, Satel, Modbus) lepiej jest:
1) ustawić wszystkie zadania jako zadania cykliczne (główne z najwyższym priorytetem), czy
2) zadanie główne ustawić jako zadanie freewheeling (z najwyższym priorytetem) a pozostałe jako cykliczne - tak mam obecnie.

Poniżej zrzut czasów moich zadań:

Number of Tasks: 4
Task 0: Main,  ID: 0
   Cycle count: 142752340
   Cycletime:       1 ms
   Cycletime (min): 1 ms
   Cycletime (max): 9 ms
   Cycletime (avg): 1 ms
   Status: RUN
   Mode:   UNHANDLED
   ----
   Priority:  1
   Intervall: 0 ms
   Event:     NONE
   ----
   Function pointer: 16#28D19244
   Function index:   116


Task 1: UpdateClock,  ID: 1
   Cycle count: 115161
   Cycletime:       75 ms
   Cycletime (min): 2 ms
   Cycletime (max): 2550 ms
   Cycletime (avg): 365 ms
   Status: RUN
   Mode:   UNHANDLED
   ----
   Priority:  3
   Intervall: 5000 ms
   Event:     NONE
   ----
   Function pointer: 16#28D19340
   Function index:   119


Task 2: MB_RTU_MASTER_TASK,  ID: 2
   Cycle count: 41049117
   Cycletime:       5 ms
   Cycletime (min): 1 ms
   Cycletime (max): 110 ms
   Cycletime (avg): 9 ms
   Status: RUN
   Mode:   UNHANDLED
   ----
   Priority:  2
   Intervall: 5 ms
   Event:     NONE
   ----
   Function pointer: 16#28D19298
   Function index:   117


Task 3: Satel,  ID: 3
   Cycle count: 1145948
   Cycletime:       1 ms
   Cycletime (min): 1 ms
   Cycletime (max): 2241 ms
   Cycletime (avg): 133 ms
   Status: RUN
   Mode:   UNHANDLED
   ----
   Priority:  5
   Intervall: 500 ms
   Event:     NONE
   ----
   Function pointer: 16#28D192EC
   Function index:   118

13
Tematy ogólne / Odp: Inteligenty dom Widget - fotorelacja
« dnia: Stycznia 16, 2018, 03:29:35 pm »
Jakie masz długości przewodów do 20 czujników? U mnie problem występował w momencie przekroczenia długości magistrali 250 m. Czy WireChip ma diagnostykę magistrali 1-Wire? Z jaką częstotliwością odpytujesz czujniki?
Odczyt z WireChip chodzi jako zadanie (wyklikane kreatorem Modbus Master Configuration) co 5ms. Długości przewodów nie znam, ale czujniki umieszczone są w różnych (odleglych) częściach domu, również na zewnątrz.

14
Tematy ogólne / Odp: Inteligenty dom Widget - fotorelacja
« dnia: Stycznia 05, 2018, 01:44:14 pm »
W przypadku Cel-Mar dział techniczny zaleca skrętkę UTP lub FTP w przypadku pomieszczeń z dużą ilością zakłóceń. Na przykładach http://cel-mar.pl/1-wire_rs485_modbus_m401wp.htm?idk=1#poz widać że magistrala może być mieszana (gwiazda lub Punkt-Punkt). Wydaje mi się że wszytsko zależy od rozkładu pomieszczeń i jakiego typu urządzenie chcemy zastosować jako centrala 1-Wire (RPi, Cel-Mar itd.)

Ja używam WireChip, na razie mam podpięte 20 czujników, wszystkie w układzie gwiazdy (podpięte dwie pary skrętki UTP: po jednym przewodzie z każdej pary - masa, pozostałe zasilanie i dane) i do tej pory wszystko działa bez problemów.

15
Tematy ogólne / Modbus, zapisy do pamięci
« dnia: Listopada 15, 2017, 09:25:53 pm »
Zastanawiam się jak jak fizycznie wykonywana jest operacja zapisu w protokole Modbus, tzn. czy za każdym razem następuje nadpisanie danego obszaru pamięci Slava, czy tylko wtedy, gdy wartość zapisywana się zmieniła. Jeśli zapis jest za każdym razem to należałoby  samodzielnie robić obsługę momentu zapisu bo zapisujemy do pamięci typu FLASH gdzie liczba maks. zapisów jest ograniczona. Interesują mnie konkretnie operacje zapisu:
1) z Openahab do Wago PLC: za pomocą definicji Switch nazwa {modbus="slave2:xx"} - znalazłem, że do ograniczania każdorazowego zapisu służy opcja updateunchangeditems
2) z Wago PLC do np. rekuperatora poprzez Modbus Master Configuration.

16
Tematy ogólne / Odp: Podlaczenie dodatkowego zasilacza
« dnia: Kwietnia 20, 2017, 02:19:48 pm »
Przymierzam się do przeniesienia zestawu startowego do szafy i nie znalazłem w zestawie osobnego wtyku do zasilacza, do którego można wpiąć kable zasilające 230V, jest tylko kabel z wtyczką do gniazdka. W jaki sposób podpinaliście kable zasilające do zasilacza WAGO?

17
Tematy ogólne / Odp: Kupię/Sprzedam/Zamienię
« dnia: Września 16, 2016, 11:33:45 am »
Proponuję zakup ze sklepu niemieckiego (sam tak zrobiłem). Tutaj można sobie poszukać najtańszej oferty.

18
Tematy ogólne / Odp: Przygotowanie do instalacji
« dnia: Lipca 05, 2016, 08:38:30 am »
w wylewki zatop tylko węże PVC tak, zeby czujnik do nich wprowadzic np z puszki wyłącznika.
Te czujniki nie sa niezniszczalne i utopienie go w betonie to w/g mnie samobojstwo.
sam spalilem przez przypadek kilka termometrów.
Teraz już nie bardzo mogę tak zrobić bo mam tynki. W związku z tym, że cel czujników w posadzce jest tylko informacyjny a koszt niewielki to myślę, że można zaryzykować brak możliwości wymiany.

19
Tematy ogólne / Odp: Przygotowanie do instalacji
« dnia: Lipca 04, 2016, 02:13:18 pm »
Niedługo będę przygotowywał się pod wylewki i chciałbym położyć (na/pomiędzy rurki ogrzewania podłogowego) od szafy 3 skrętki (parter, garaż, poddasze) z odnogami do poszczególnych pętli grzewczych zakończonych czujnikiem DS18B20 (wcześniej odczytałbym ich numery seryjne). Czy taki czujnik będzie odpowiedni do umieszczenia w wylewce? I czy jeszcze muszę o czymś pamiętać?

20
Tematy ogólne / Odp: Przygotowanie do instalacji
« dnia: Czerwca 08, 2016, 08:27:13 am »
to bez sensu :) chcesz PLCkiem wlaczac odkurzacz, ktory i tak ma wlacznik na rączce ? do tego ten włącznik na rączce ma mozliwosc modulowania mocy ssania.
Też tak uważam, stąd moje wątpliwości. Chyba, że można to potraktować jako zabezpieczenie na wypadek przerwania kabla idącego wzdłuż rur do gniazd. Jeśli chodzi o Modbus to tutaj można chyba byłoby jedynie odczytywać informacje o stanie odkurzacza (np. stan zapełnienia, filtrów).   

21
Tematy ogólne / Odp: Przygotowanie do instalacji
« dnia: Czerwca 07, 2016, 10:55:15 am »
co do odkurzacza - moj niby ma modbusa i nawet udalo mi sie dostać do niego instrukcję do modbusa, co nie było łatwe :) ale jakoś tak .... jeszcze nie podłączony.
za to jak najbardziej uwazam, ze warto. u mnie dosc duzo odkurzamy (pies na pokładzie) i worek jak i filtr wymagają dość często serwisowania. warto mieć powiadomienie o zapełnieniu worka.

Jeśli chodzi o odkurzacz to myślałem tylko o dołączeniu się do kabla sterującego prowadzonego od odkurzacza do gniazd.

22
Tematy ogólne / Odp: Przygotowanie do instalacji
« dnia: Czerwca 05, 2016, 11:59:50 pm »
Instalacja już położona. Chciałbym jeszcze dołożyć kabel do przyszłych kontaktronów w drzwiach wewnętrznych jako przedłużkę od puszki z włącznikiem przy drzwiach. Kontaktron posłużyłby np. do zapalania i gaszenia światła (zamiast czujnika ruchu). Na forum mało jest informacji o kontaktronach nie do celów alarmowych. Czy jest więc coś o czym nie wiem a co nie pozwoli mi na sensowne wykorzystanie kontaktronów w drzwiach wewnętrznych? 
I jeszcze jedno: czy warto podłączyć się do kabla sterującego odkurzacza centralnego?

23
Tematy ogólne / System uprawnień sterownika WAGO
« dnia: Maja 04, 2016, 08:21:02 pm »
Po przeczytaniu manuali WAGO oraz wstępnym przeklikaniu konfiguracji sterownika i rozpoznaniu Codesys nie mam jasnych informacji o systemie uprawnień do sterownika WAGO.

1) Role.
Niby są 3 role: administrator, użytkownik, gość ale rola administrator sprowadza się chyba tylko do zarządzania kontami użytkownika i gościa. Czy są jakieś ograniczenia do konfiguracji sterownika z poziomu kont: user i guest? Dostęp przez ftp jest możliwy dla wszystkich kont.

2) Uprawnienia do ładowania programu do sterownika z poziomu Codesys.
Jak zabezpieczyć się przed możliwością załadowania do sterownika innego programu przez dowolną osobę mającą dostęp do sieci, w której działa sterownik? Czy do tego celu służą opcje (w Codesys) zabezpieczenia projektu hasłem przed odczytem i/lub zapisem?

3) Uprawnienia w wizualizacji.
Dostęp do wizualizacji w javie nie wymaga uwierzytelnienia natomiast dostęp z wykorzystaniem https://sourceforge.net/projects/webvisu/ już tego wymaga.

Jakie są Wasze doświadczenia w tym zakresie?

24
Tematy ogólne / Odp: Przygotowanie do instalacji
« dnia: Marca 10, 2016, 09:06:41 pm »
Mam jeszcze pytanie o czujniki temperatury 1-wire:
- czy nie lepiej zamiast wykorzystywać przewody we włączniku do podłączenia czujnika położyć osobną skrętkę w układzie magistrali zamiast gwazdy? Tylko gdzie wtedy schować czujniki temp./wilgotności? Trzeba jeszcze rozwiązać sprawę rozgałęzienia.
- czy jest sens (przy ogrzewaniu podłogowym wodnym) ułożyć skrętki (w układzie magistrali) z czujnikami na podłodze i zalać wylewką betonową - do sprawdzania temp. posadzki? Wykorzystanie tego widze tylko do celów infomacyjnych o temp. danych pętli grzewczych. 
- czy nie będzie problemu z wykorzystaniem np. modułu Wire-Chip jeśli czujniki temp. będą w układzie gwiazdy (tj. w wyłącznikach oświetlenia)?

Jeśli chodzi o rekuperator to wysłałem zapytanie do producenta ale na razie milczy. Rozumiem, że nie jest w jego interesie dzielić się informacjami o sterowaniu bo woli sprzedać własne sterowniki.

25
Tematy ogólne / Odp: Przygotowanie do instalacji
« dnia: Marca 09, 2016, 02:06:14 pm »
Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Nasunęło mi się jeszcze kilka pytań:
- czy włączniki dotykowe, np. producenta Sterboxa lub Gira można stosować ? W przypadku podświetlenia przycisku rozumiem, że musimy oddelegować dodatkowy przewód ze skrętki.
- czy puszki muszą być głębsze niż standardowo?
- czy w przypadku rekuperatora ze złączem RS485 i obsługą MODBUS jest możliwość (pod warunkiem dostępu do dokumentacji) przekazania do niego sygnałów np. z czujnika wilgotności, ręcznego włącznika przewietrzania, centrali alarmowej, itd. poprzez to złącze zamiast ciągnąć przewody do każdego czujnika/włącznika?

26
Tematy ogólne / Odp: Przygotowanie do instalacji
« dnia: Marca 06, 2016, 11:34:47 pm »
Dzięki za odzew.


7) Czy na potrzeby pomiaru temperatury/wilgotności doprowadzić osobną skrętkę do każdego pomieszczenia?
Ja nie dawałem osobnej - użyję tej, którą mam do włączników światła (tam gdzie mam ich więcej mam 2 skrętki).
Też tak zrobię. Czy jest możliwe użycie czujnika temp. i wilgotności DHT11 czy raczej osobno czujnik temp. (DS18B20 - konieczne dwa dodatkowe przewody) i czujnik wilgotności (jaki?).

8 ) W jaki sposób zostawić/zakończyć skrętkę w ww. miejscach - zostawić wystający przewód?
W puszkach mam po prostu zostawioną uciętą skrętkę. W miejscach, gdzie wystaje owinąłem ją izolacją na końcu.
Może jako zapas do przyszłego zastosowania warto doprowadzić skrętkę do niektórych gniazdek i zostawić ją w puszce (nie będzie na wierzchu a jak będzie potrzeba jej wykorzystania to można ją wyprowadzić z puszki).

27
Tematy ogólne / Przygotowanie do instalacji
« dnia: Marca 06, 2016, 09:57:48 pm »
Witam wszystkich.
Planowałem oprzeć moją automatykę o Satela Integrę ale po dotarciu do tej strony od razu zmieniłem koncepcję na wykorzystanie sterownika PLC. Z uwagi na doświadczenie w programowaniu wysokopoziomowym w grę wchodzi tylko CoDeSys (Structured Text).

Aktualnie jestem na etapie przygotowania do instalacji elektrycznej i w związku z tym mam kilka pytań aby o niczym nie zapomnieć:
1) ile łączników/puszek robić w przeciętnym pomieszczeniu i przed wejściem do łazienki: 1 czy 2? Czy można kupić przycisk dzwonkowy czteropolowy (cztery kwadraty) - wtedy teoretycznie wystarczyłby 1 przycisk?
2) Czy w miejscach strategicznych, w których będzie więcej włączników np. początek salonu, doprowadzić dwie skrętki do sterowania?
3) Czy do dwóch niezależnych punktów oświetleniowych położonych blisko siebie można wyprowadzić z rozdzielni jeden przewód 4x1,5 i rozdzielić je dopiero przed tymi punktami - będą wtedy oczywiście na jednej fazie
4) Czy można w Polsce kupić zestaw startowy ze sterownikiem Wago 750-881 taniej niż obecna cena w www.tim.pl? Czy może jednak wato kupić w niemieckim sklepie internetowym (tutaj jest za 600EUR z przesyłką) lub ebay - tylko co z gwarancją?
5) Czy warto kupić sterownik i inne moduły używane (allegro, ebay)?
6) Gdzie jeszcze warto doprowadzić skrętkę do sterowania (potencjalnie): rekuperator, sterownik automatu bramy garażowej, elektrozawór przy głównym wejściu do wody, pompa ciepła, wyjście do ogrodu. Ogrzewanie wszędzie podłogówka więc nie ma sensu sterować elektrozaworami rozdzielaczy. Mam okna dachowe Fakro więc może warto przewidzieć rolety zewnętrzne? Z czujników będę korzystał poprzez Satela. 
7) Czy na potrzeby pomiaru temperatury/wilgotności doprowadzić osobną skrętkę do każdego pomieszczenia?
8 ) W jaki sposób zostawić/zakończyć skrętkę w ww. miejscach - zostawić wystający przewód?