Autor Wątek: Podtrzymanie ostatniego stanu sterownika po zatrzymaniu programu  (Przeczytany 5159 razy)

MarcinSz

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 25
    • Zobacz profil
Podtrzymanie ostatniego stanu sterownika po zatrzymaniu programu
« dnia: Sierpnia 25, 2015, 11:29:04 pm »

Mam taki problem ze sterownikiem, że po połączeniu się z nim z poziomu CodeSys, zeruje się stan wszystkich wyjść. Jest to trochę uciążliwe, bo np. nie mogę sobie działać na komputerze stacjonarnym, kocioł musi ponownie wystartować, itp. Jednym słowem chodzi mi o to, żeby sterownik nie zmieniał stanu wyjść jak klikam Online -> Login, kiedy program wczytuje się z komputera.
W Wago Ethernet Settings znalazłem opcję "Set outputs to 0, if user program is stopped", ale jej zmiana nic nie dała. Da się to jakoś zrobić?
Zapisane
pozdrawiam, MarcinSz

kamiKAC

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 78
    • Zobacz profil
Odp: Podtrzymanie ostatniego stanu sterownika po zatrzymaniu programu
« Odpowiedź #1 dnia: Września 04, 2015, 07:39:48 pm »

Witam

A próbowałeś zalogować się do sterownika przez przeglądarkę?
User: admin
pass: wago

W zakładce PLC odznacz

Process image    Set outputs to zero, if user program is stopped.

Czy wtedy zachowuje stan wyjść?

Pozdrawiam
Zapisane

MarcinSz

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 25
    • Zobacz profil
Odp: Podtrzymanie ostatniego stanu sterownika po zatrzymaniu programu
« Odpowiedź #2 dnia: Września 04, 2015, 09:56:11 pm »

To jest ta sama opcja, tylko ja zmieniałem ją przez Wago Ethernet Settings. Niestety zmiana tego parametru nie skutkuje zachowaniem, jakiego bym oczekiwał.
Zapisane
pozdrawiam, MarcinSz

kamiKAC

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 78
    • Zobacz profil
Odp: Podtrzymanie ostatniego stanu sterownika po zatrzymaniu programu
« Odpowiedź #3 dnia: Września 04, 2015, 11:04:09 pm »

A sprawdzałeś czy wyłączenie tej opcji z poziomu przeglądarki również nie działa?
Jaki masz sterownik?
Zapisane

MarcinSz

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 25
    • Zobacz profil
Odp: Podtrzymanie ostatniego stanu sterownika po zatrzymaniu programu
« Odpowiedź #4 dnia: Września 06, 2015, 09:03:49 pm »

Powtórzę, to ten sam parametr. Zmiana w przeglądarce powoduje zmianę w Wago Ethernet Settings.

Sterownik 750-880.
Zapisane
pozdrawiam, MarcinSz

MarcinSz

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 25
    • Zobacz profil
Odp: Podtrzymanie ostatniego stanu sterownika po zatrzymaniu programu
« Odpowiedź #5 dnia: Września 07, 2015, 09:50:19 am »

WAGO pracuje również w niedzielę późnym wieczorem :-)

Cytat: Marek Damczyk
W codesys proszę załączyć opcję "online change ".
Po jej wyłączeniu przy wgrywaniu nowej wersji programu nie jest zatrzymywany program PLC.

Dodam tylko, że ten parametr jest na zakładkach w Target settings.
Zapisane
pozdrawiam, MarcinSz