Witaj
Według specyfikacji 750-880 może dostarczyć 1700mA (5V) do modułów I/O.
750-403 pobiera 7,5mA, więc 30 modułów pobiera 30x7,5mA = 225mA
750-504 pobiera 10mA, więc 20 modułów pobiera 20x10mA=200mA
Łącznie wszystkie moduły pobierają 425mA (5V), więc wydajność źródła 5V jest wystarczająca.
Zasilacz 24V raczej powinien być wystarczający, jeśli stabilnie daje 600mA, bez przekaźników.
Jakie są objawy problemów?
Pozdrawiam
--
kamiKAC