Rekuperator Thessla Green Airpack seria 4 - modbus i nie tylko
« dnia: Grudzień 11, 2019, 12:32:52 pm »

Właśnie dzięki instalatorowi dostałem dokumentację do mojego reku - to Airpack najnowszej serii 4 (biały), ale prawdopodobnie wiele materiałów (opisów wyjść itp) jest również zgodna z poprzednią serią.
W załącznikach są pdf'y z opisem wyprowadzeń (RJ45)
Air-B - Magistrala RS-485, modbus RTU
Air-S - od najprostszego sterownika - wystarczy pdać 24V na odpowiednie piny, aby w prosty sposób zmieniać predefiniowane prędkości (biegi I-II-III) lub uruchomić wietrzenie.
W trzecim pliku jest lista rejestrów Modbus.
Mam sterownik 881 i zamierzam zrobić wizualizację danych i sterowanie, dlatego nie zamawiałem żadnych paneli oprócz najprostszego, potrzebnego do uruchomienia i podstawowej konfiguracji. Jeśli stworzę coś sensownego to oczywiście się tutaj pochwalę ;).
Zapisane

blackbox

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 23
    • Zobacz profil
Odp: Rekuperator Thessla Green Airpack seria 4 - modbus i nie tylko
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 25, 2019, 03:24:50 pm »

Rozumiem, że jeśli wykorzystywany jest moduł CF (wpięty do wejścia Air-B) to do własnego sterowania rekuperatorem przez Modbus należy wykorzystać złącze Air++?
Zapisane

Greg_OR

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 9
    • Zobacz profil
Odp: Rekuperator Thessla Green Airpack seria 4 - modbus i nie tylko
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 07, 2020, 04:46:23 am »

Rozumiem, że jeśli wykorzystywany jest moduł CF (wpięty do wejścia Air-B) to do własnego sterowania rekuperatorem przez Modbus należy wykorzystać złącze Air++?
Wygląda na to, że masz rację, jeszcze nie zdążyłem podejść do tematu, ale spróbuję się upewnić w serwisie, żeby nie było wątpliwości.
Na stronach TG (http://thesslagreen.com/pliki-do-pobrania/) są schematy sterownika (ostatni 9.9c) i tak jak piszesz jest zaznaczone, żeby nie używać BMS razem z modułem CF, ale nie mam 100% pewności, że Air++ ma identyczne wyprowadzenia i modbusa. Na forum muratora czytałem, że planują wprowadzić jakiś rozdzielacz modbusa właśnie w tym celu, ale dobrze by było, żeby działało z Air++.
Zapisane

sylwek_burza

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 19
    • Zobacz profil
Odp: Rekuperator Thessla Green Airpack seria 4 - modbus i nie tylko
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 07, 2020, 08:04:00 am »

Rozumiem, że jeśli wykorzystywany jest moduł CF (wpięty do wejścia Air-B) to do własnego sterowania rekuperatorem przez Modbus należy wykorzystać złącze Air++?
Wygląda na to, że masz rację, jeszcze nie zdążyłem podejść do tematu, ale spróbuję się upewnić w serwisie, żeby nie było wątpliwości.
Na stronach TG (http://thesslagreen.com/pliki-do-pobrania/) są schematy sterownika (ostatni 9.9c) i tak jak piszesz jest zaznaczone, żeby nie używać BMS razem z modułem CF, ale nie mam 100% pewności, że Air++ ma identyczne wyprowadzenia i modbusa. Na forum muratora czytałem, że planują wprowadzić jakiś rozdzielacz modbusa właśnie w tym celu, ale dobrze by było, żeby działało z Air++.
W reku 4 moduł CF2 łączy się ze sterownikiem poprzez wewnętrzną magistralę więc wszystkie złącza modbusowe są wolne. Przynajmniej tak pamiętam po rozmowie z serwisem thessla.
Zapisane

sylwek_burza

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 19
    • Zobacz profil
Odp: Rekuperator Thessla Green Airpack seria 4 - modbus i nie tylko
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 13, 2020, 10:02:23 pm »

Na stronie http://thesslagreen.com/pliki-do-pobrania/ są już instrukcje do 4. Wszystkie porty do paneli i nie tylko są wyprowadzone na zewnątrz. Sterownik to Basic 10, więc pewnie troszkę różni się od 9.9.
Zapisane