'Inteligenty' dom ze sterownikiem PLC

 Language:
Szukanie zaawansowane  

Aktualności:

Powrót do strony głównej: www.edom-plc.pl

Autor Wątek: zabezpieczenie przekaznika przed przepieciami indukcyjnymi  (Przeczytany 3660 razy)

kempa007

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 92
    • Zobacz profil
zabezpieczenie przekaznika przed przepieciami indukcyjnymi
« dnia: Stycznia 10, 2020, 10:35:56 am »

Witam,

Ostatnio zakonczylem podlaczanie lamp w garazu. Kupilem takie ala swietlowki led. Mam 4 po 30 W kazda na jednym obwodzie. W srodku jest plytka, tzw. Driver, ktory zasila tasmy led. Po kilku zalaczeniach przekaznik zaczal sie "zawieszac", nie rozlaczal. Dopiero po kilku zalaczeniach i rozlaczeniach puszczal. Nie wiem czy to wina akurat przekaznika, czy wlasnie indukcji w obwodzie. W specyfikacj przekaznika wyraznie jest napisane, ze obwody indukcyjne nalezy dodatkowo zabezpieczac. Moje pytanie czy ktos z Was probowal to robic? Jak, jakis dwojnik zastosowac? Sa jakies gotowe rozwiazania?
Zapisane

Simeone

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 98
    • Zobacz profil
Odp: zabezpieczenie przekaznika przed przepieciami indukcyjnymi
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 10, 2020, 11:17:37 am »

Termistor wpięty w szereg z odbiornikiem rozwiązuje problem sklejających się przekaźników.

Wprowadza dodatkową rezystancję, która redukuje występujące na starcie prądy udarowe generowane przez układy przetwornic zasilających ledy. Rezystancja termistora jest redukowana natychmiast po załączeniu, więc nie ma on wpływu na pracę obwodu.

Na zdjęciu wersja testowa podłączenia. Jak będę w domu zrobię fotkę termistora wkomponowanego w płytkę przekaźnika
Zapisane

kempa007

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 92
    • Zobacz profil
Odp: zabezpieczenie przekaznika przed przepieciami indukcyjnymi
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 10, 2020, 12:55:56 pm »

Super, zapodaj tez moze jakas informacje jak dobrac yaki trrmistor.
Zapisane

kempa007

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 92
    • Zobacz profil
Odp: zabezpieczenie przekaznika przed przepieciami indukcyjnymi
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 10, 2020, 05:17:31 pm »

A tak w ogole to jestes pewien, ze to jest termistor a nie warystor? Bo probuje cos googlaci o termistorach ograniczajacych przepiecia nie ma zbyt wiele.
Zapisane

Simeone

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 98
    • Zobacz profil
Odp: zabezpieczenie przekaznika przed przepieciami indukcyjnymi
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 11, 2020, 07:06:56 pm »

A tak w ogole to jestes pewien, ze to jest termistor a nie warystor? Bo probuje cos googlaci o termistorach ograniczajacych przepiecia nie ma zbyt wiele.
Tak, jestem pewien  ;)

Google też w tym przypadku się nie myli gdyż termistory nie służą do ograniczania przepięć, czyli skoków napięcia. Od tego są właśnie wspomniane przez Ciebie warystory, które podłącza się równolegle do źródła zasilania. Przepięcia nie stanowią jednak przyczyny sklejania przekaźników. Powodem tego są bardzo duże, chwilowe prądy pojawiające się w obwodzie w momencie jego załączenia.

I tutaj właśnie z pomocą przychodzi wpięty szeregowo termistor, czyli opornik o zmiennej rezystancji, który powoduje ograniczenie prądów w momencie startu działania odbiornika - w naszym przypadku zasilacza ledów

Zgodnie z obietnicą załączam zdjęcie zmodyfikowanej przeze mnie płytki przekaźnika z zamontowanym termistorem:
Zapisane

kempa007

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 92
    • Zobacz profil
Odp: zabezpieczenie przekaznika przed przepieciami indukcyjnymi
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 11, 2020, 10:25:02 pm »

Pieknie to wyglada. Sciezke zeszlifowales, czy czyms trawiles? No i kwestia doboru termistora. Sprawdzales maksymalne przetezenia, czy tylko dla stanu ustalonego sprawdzales? Jest jakis sposob na dopasowanie termistora do mocy zasilacza led?
Zapisane

Simeone

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 98
    • Zobacz profil
Odp: zabezpieczenie przekaznika przed przepieciami indukcyjnymi
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 11, 2020, 11:23:57 pm »

Pieknie to wyglada.

Dziękuję   :)

Sciezke zeszlifowales, czy czyms trawiles?

Śrubokrętem  ;D
Następną partię pcb u chińczyka zamówię już z uwzględnieniem padów na termistor

Jest jakis sposob na dopasowanie termistora do mocy zasilacza led?

Ja brałem to co miałem pod ręką, bo w zasadzie większość się nada. Ważny jest maksymalny prąd jaki może puszczać - w tym przypadku jest to 4 amper, czyli tyle ile przepływa przez obwód z urządzeniem o mocy ok 1kW
Zapisane

kempa007

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 92
    • Zobacz profil
Odp: zabezpieczenie przekaznika przed przepieciami indukcyjnymi
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 12, 2020, 07:26:04 pm »

No tak, ale moj zasilacz ma raptem 120 W. A w sumie dobrze by bylo, zeby przy nominalnem przeplywie pradu odpowiednio sie nagrzewal, zeby rezystancja byla jak najmniejsza. Do wszystkich przekaznikow to wpakowales czy tyloko do tych zasilajacych zasilacze impulsowe? Zastanawiam sie tez czy dla 5 przekaznikow nie lepiej zastosowac modelu 788-354. Ponac tam styki sa w stanie wytzymac nawet 120A przez 4 ms. Pytanie czy taki przekaznik rozwiaze moj problem.
Zapisane

kempa007

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 92
    • Zobacz profil
Odp: zabezpieczenie przekaznika przed przepieciami indukcyjnymi
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 12, 2020, 07:44:59 pm »

A i jeszcze podpytam. Na tym pierwszym zdjeciu z testowym polaczeniem, co to za ssara skrzyneczka. Jak laczyles termistor z przewodem i przekaznikiem?
Zapisane

Simeone

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 98
    • Zobacz profil
Odp: zabezpieczenie przekaznika przed przepieciami indukcyjnymi
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 13, 2020, 12:05:13 am »

Do wszystkich przekaznikow to wpakowales czy tyloko do tych zasilajacych zasilacze impulsowe?

Tylko tam gdzie impulsówki, czyli do całego oświetlenia (jakieś 50 obwodów) ;)
Bo każda "żarówka" ledowa ma w obudowie zasilacz impulsowy, który przy załączeniu generuje szpile prądowe
 
Zastanawiam sie tez czy dla 5 przekaznikow nie lepiej zastosowac modelu 788-354. Ponac tam styki sa w stanie wytzymac nawet 120A przez 4 ms. Pytanie czy taki przekaznik rozwiaze moj problem.

Nie wiem jaki dokładnie przekaźnik tam siedzi, więc nie odpowiem na 100%. Natomiast mam szerokie przekaźniki 16-to amperowe od Schraka do sterowania roletami i już raz mi się zdarzyło sklejenie, tak więc różnie może być

A i jeszcze podpytam. Na tym pierwszym zdjeciu z testowym polaczeniem, co to za ssara skrzyneczka. Jak laczyles termistor z przewodem i przekaznikiem?

Brałem co było pod ręką - tutaj akurat jest szybkozłączka oświetleniowa taka jak na załączonym zdjęciu:
Zapisane