Czy w PLC 880 jest zapisywany jakiś log z ew. usterek?
Niestety nie. Jedynie na stronie głównej sterownika jest tabelka
"Module status" z informacją o aktualnym błędzie, kiedy dioda na elewacji sterownika świeci na kolor inny niż zielony.
A'propos przekaźników, to mam Wago 788-304 o których słyszałem na niniejszym forum, że ich styki mają tendencję do sklejania się.
Są przekaźniki ze stykami wykonanymi z różnych materiałów. Najpopularniejsze są AgNi (tańsze i bardziej popularne) oraz AgSnO2. Te pierwsze są bardziej podatne na sklejanie, dlatego do sterowania źródłami światła z wbudowanymi zasilaczami impulsowymi (wszystkie "żarówki" ledowe) są zalecane te drugie. Niestety są one mniej więcej o połowę droższe.
Na czym polega to zjawisko? Jak się styki skleją, to są zwarte na amen? Jeśli tak, to taka awaria jest do opanowania, bo po prostu przekaźnik nie włącza lub nie wyłącza prądu i wiadomo, trzeba go wymienić.
Łuk elektryczny, który powstaje na skutek szpili prądowej przy załączaniu obwodu zasilacza impulsowego w oświetleniu ledowym powoduje "zespawanie" styków przekaźnika co uniemożliwia jego rozłączenie. Zatem mimo zdjęcia zasilania z cewki (zdjęciu wysterowania wyjścia) światło będzie nadal załączone.
W moim systemie zanim zastosowałem rozwiązanie,
które opisałem tutaj miałem obok szafy dyżurny śrubokręt, który w momencie wystąpienia zjawiska łapało się od strony grota i waliło rękojeścią po zawieszonym przekaźniku, co powodowało jego odpuszczenie i zgaszenie światła. Było to o tyle uciążliwe i mało profesjonalne rozwiązanie, że postanowiłem na felernych przekaźnikach domontować szeregowo od strony obwodów oświetlenia termistory (patrz link powyżej) co zlikwidowało problem sklejania się przekaźników.
Czy w przypadku moich problemów może się to wiązać właśnie z tym zjawiskiem?
Nie sądzę.
Obwód sterowania oświetleniem (230VAC) nie powinien mieć związku z obwodem sterowania cewki przekaźnika (24VDC). Tak więc winy doszukiwałbym się raczej w wadliwym działaniu cewki sterującej.