Integracja PLC z systemem alarmowym SATEL INTEGRA
« dnia: Luty 28, 2011, 04:19:07 pm »

Czy i w jaki sposób połączyłeś PLC z SATELEm czy za pomocą RS232 bądź każde wyjście w SATELu jest odczytywane przez wejście w PLC? ja mam INTEGRE 128-WRL.
Zapisane

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Wiadomości: 294
    • Zobacz profil
Odp: Integracja PLC z systemem alarmowym SATEL INTEGRA
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 04, 2011, 08:54:34 am »

Integracja z Satelem ogranicza się w moim przypadku do sygnalizowania naruszenia czujek i przekazywania impulsów uzbrajających instalację.  Technicznie - wyjścia Satela poprzez rozszerzenie z przekaźnikami połączone są z wejściami sterownika PLC.

Nie chciałem angażować się w moduł komunikacyjny INT-RS i interfejs szeregowy do sterownika. Wymagają one umiejętności programowania... Zapewne nic arcytrudnego, ale zdecydowałem sie na proste przekazywanie impulsów... Pewnie gdybym robił instalację od nowa i planował wykorzystać interfejs RS do innych rzeczy, jak chociażby mierzenie temperatury jakimś zewnętrznym modułem - wtedy koszt portu szeregowego dałoby się uzasadnić.

Pozdrawiam,
Zapisane

lanwan

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 1
    • Zobacz profil
Odp: Integracja PLC z systemem alarmowym SATEL INTEGRA
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 20, 2011, 10:42:06 am »

WITAM
Dołączę się z pytaniem
Czy ten zakres integracji (w Twoim projekcie ) z Satelem wystarcza do np. wykorzystania czujek Satela do sterowania oświetleniem w pomieszczeniach załączanie lub wyłączanie ?
Zapisane

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Wiadomości: 294
    • Zobacz profil
Odp: Integracja PLC z systemem alarmowym SATEL INTEGRA
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 21, 2011, 07:08:19 pm »

Witam,

to, co zrobiłem, w zupełności wystarcza.  W korytarzach/schodach i pomieszczeniach bez okien światło zapala się automatycznie (z np. dodatkowym warunkiem 'po zmroku').  Więcej jednak wykorzystuję czujki do wyłączania światła przy długim braku obecności.

Trzeba jednak pamiętać, że czujki alarmu mają swoją 'logikę', która jest odpowiednia do alarmu właśnie.  Jedną z rzeczy która mnie zaskoczyła - czujka sygnalizuje tylko początek ruchu, jeśli więc jest on ciągły, do sterownika wysyłany jest tylko 1 impuls (na początku).  Oznacza to np., że w pokoju dzieci, które bez przerwy skaczą może po 10 minutach zgasnąć światło...

Pozdrawiam,
Zapisane

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Wiadomości: 294
    • Zobacz profil
Odp: Integracja PLC z systemem alarmowym SATEL INTEGRA
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 11, 2012, 03:19:46 pm »

Witam,

ostatecznie jednak zdecydowałem się spróbowac połączyć Integre z PLC za pomocą RS232: 

http://www.edom-plc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=86%3Ars232integra64&catid=29%3Apodsystemy&Itemid=54&lang=pl

Pozdrawiam,
Zapisane

nismo

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 6
    • Zobacz profil
Odp: Integracja PLC z systemem alarmowym SATEL INTEGRA
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 18, 2013, 10:55:14 pm »

Witam.
Udalo mi sie kupic modul 750-650. Mam takze modul rs w satelu. Chcialem skorzystac z Panskiego kodu do odczytu stanu czujek. Niestety, pomimo, ze program jest poprawny,  ie dochodzi do wymiany danych. Czy ma Pan jakis pomysl, co moze byc przyczyna? Dodam, ze moj modul 750-650 ma na stale przypisany baudrate = 9600, nie moge takze ustawic flow control na wartosc 0. Czy moze to miec jakies znaczenie?

Pozdrawiam
Marcin
Zapisane

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Wiadomości: 294
    • Zobacz profil
Odp: Integracja PLC z systemem alarmowym SATEL INTEGRA
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 21, 2013, 05:56:00 pm »

Witam,

konfiguracja portu RS232 po stronie INT-RS Satela, to 4800/8/1/N dla Funkcji 1 i 19200/8/1/N dla Funkcji 2.  Poszukałbym więc sposobu zmiany ustawień modułu 750-650.  Zacząłbym od podpytania Panów z Wago, czy mają jakieś pomysły.

Pozdrawiam,
Zapisane

nismo

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 6
    • Zobacz profil
Odp: Integracja PLC z systemem alarmowym SATEL INTEGRA
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 07, 2013, 01:57:58 pm »

Witam,


wszystko już wiem, a przynajmniej tak mi się wydaje.  Moduł jest niestety "nieprzestawialny". Zamiast kupować kolejny moduł za ładnych parę stówek, poszedłem po rozum do głowy i chcę zrobić coś, co powinienem zrobić od razu.

Sterownik 750-881 ma wbudowany port RS232 (gniazdo serwisowe) i to z niego zamierzam skorzystać. Obecnie czekam na odpowiedni kabel.
Zapisane

nismo

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 6
    • Zobacz profil
Odp: Integracja PLC z systemem alarmowym SATEL INTEGRA
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 19, 2013, 10:34:47 am »

Witam,

mam kabelek, podłączyłem się do satela poprzez gniazdo serwisowe w sterowniku. Program RS232 (skopiowany z Pańskiej strony i zmieniony jedynie numer portu) dodałem do PLC_PRG. Niestety program nie działa poprawnie. W tabeli "new states" pojawiają się wartości true , ale program nic z nimi nie robi. Zmienna Send po chwili ma wartość false. Tak jakby program się gdzieś zawieszał. Gdy wymuszę (force values) wartość true dla zmiennej Send, pierwszy z wpisów w tabeli "new states" zmienia wartość na false i tyle. W tabeli "sensors" nic się nie dzieje.

Czy ma Pan pomysł co może być przyczyną? Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie czy w ogóle jest komunikacja z Satel'em? Ja mam co prawda centralkę Satel 128, ale w programie nie ma żadnego odwołania do konkretnego modelu, więc to chyba nie ma większego znaczenia.

Czy u Pana program również jest po prostu dodany do PLC_PRG? Czy może uruchamiany jako event? Gdy spróbowałem tak zrobić, sterownik zawiesił się.

Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Zapisane

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Wiadomości: 294
    • Zobacz profil
Odp: Integracja PLC z systemem alarmowym SATEL INTEGRA
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 19, 2013, 11:09:30 am »

Witam,

ciężko będzie tak 'ogólnie' podpowiedzieć. Opis na stronie to inspiracja a nie recepta.  Trzeba poszukać samemu.

Po pierwsze, komunikacja z Satelem powinna wg mnie odbywać się w odrębnym procesie.  Tak naprawdę potrzeba stworzyć 1 proces i 2 funkcje zgodnie z rysunkiem:


Po drugie proponuję zrobić prostą wizualizację, która pozwoli kontrolować przebieg komunikacji, czyli np:
- przycisk 'Togglujący' zmienną RS232.Send
- pola wyświetlające wartość kluczowych zmiennych

Klikać, sprawdzać, testować... czy w ogóle Satel odpowiada (RS232.RMessage)...  W swoim programie dodałem też zmienną ManualReset : BOOL i w ostatniej części programu:

IF StopWaiting.Q OR FrameComplete OR ManualReset  THEN
 
  (*reset all the variables*)
  WaitForData:=FALSE;
  RMessage.Index:=0;
  (...)
END_IF;

...aby móc resetować komunikację, jeśli wystąpiłby problem.

Good luck!
Zapisane

nismo

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 6
    • Zobacz profil
Odp: Integracja PLC z systemem alarmowym SATEL INTEGRA
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 23, 2013, 08:05:05 pm »

Witam,

po paru tygodniach bezowocnych prób, zdecydowałem się na zakup modułu 750-650/0003. Program opublikowany przez autora strony "zatrybił" od razu. Praktycznie bez żadnych poprawek.

Port wbudowany w sterownik niestety nie nadaje się do komunikacji z Satelem.


Dziękuję Panie Admin!

Zapisane

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Wiadomości: 294
    • Zobacz profil
Odp: Integracja PLC z systemem alarmowym SATEL INTEGRA
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 24, 2013, 01:30:35 pm »

Witam,


Cieszę się że wszystko działa.  Pozdrowienia!
Zapisane

kofcio

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 4
    • Zobacz profil
Odp: Integracja PLC z systemem alarmowym SATEL INTEGRA
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 04, 2013, 07:36:06 pm »

Witam,
jestem w trakcie zabierania się za układanie kabli w domu pod instalację którą chcę sterować za pomocą sterownika Wago. Mam do Was parę pytań odnośnie instalacji alarmowej:
1. Pisze Pan o tym, że czujki ruchu reagują za pierwszym razem. Czy to jest przypadłość wszystkich czujek czy tylko tych które są w Pańskiej instalacji?
2. Planuję montaż w paru miejscach takich czytników http://allegro.pl/zamek-kodowy-z-czytnikiem-rfid-10-kart-dostep-i3517074676.html i zastanawiam się czy jest sens kupna dodatkowej centralki alarmowej jeśli wszystkie wejścia wchodzą do sterownika Wago i teoretycznie powinno dać się zaprogramować jakąś prostą funkcjonalność alarmu za pomocą sterownika. Wystarczyłoby tylko dokupić jakieś zapasowe zasilanie na wypadek braku prądu. Proszę o Wasze opinie czy to ma sens czy może o czymś nie pomyślałem.

Pozdrawiam
Zapisane

witek

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 1
    • Zobacz profil
Odp: Integracja PLC z systemem alarmowym SATEL INTEGRA
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 07, 2013, 02:02:36 pm »

Witam serdecznie wszystkich uczestników forum.
Zainteresował mnie temat współpracy centralki Satel ze sterownikiem PLC. Mam centralkę Integra 128 wersja firmware najnowsza dostępna czyli 1.11 z podłączonymi czujkami na liniach parametrycznych 2EOL/NC. Postanowiłem zrobić doświadczenie i spróbować połączyć się z centralką za pomocą nabytego drogą kupna modułu INT-RS. Wykonałem następujące czynności:
- ustawienie INT-RS w tryb integracji,
- rozpoznanie przez centralkę nowych urządzeń,
- ustawienie w parametrach centralki opcji monitoring ETHM-1,
- podłączenie INT-RS do PC,
- uruchomienie programu monitorowania portu szeregowego, żeby mieć pewność, czy wszystko przebiega tak jak powinno
- uruchomienie programu terminala
- przesłanie paru rozkazów 0x00 w celu synchronizacji (jak zalecają w opisie INT-RS)
Zgodnie z algorytmem (tablica Message7F) wielokrotnie wysyłam polecenie 0x7F:
FE FE 7F D8 61 FE 0D
i nie otrzymuję z centralki żadnej odpowiedzi. Wysłanie bezpośredniego zapytania o stan alarmów czyli polecenia 0x00, 0x01 czy 0x02 zwraca poprawną ramkę z ustawionymi bitami odpowiadającymi alarmom (tak długo jak mam zwarty przekaźnik w czujce tak długo odpowiedni bit jest ustawiony). Czyli komunikacja działa poprawnie, natomiast nie mogę dojść do tego, dlaczego nie działają polecenia kontroli zmiany stanu centralki poleceniem 0x7F. Podobnie nie otrzymuję odpowiedzi na zapytanie o wersję oprogramowania centralki poleceniem 0x7E.
Podejrzewam, że nie ustawiłem wszystkich niezbędnych parametrów w centralce.
Zwracam się o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Skoro napisany program na sterownik PLC działa prawidłowo, to błąd jest na pewno po mojej stronie ale nie jestem w stanie zorientować się kiedy go popełniam. Zadałem już sporo pytań wujkowi Google ale nie udzielił mi żadnych przydatnych odpowiedzi.
Pozdrawiam
Witek
Zapisane

raph

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 6
    • Zobacz profil
Odp: Integracja PLC z systemem alarmowym SATEL INTEGRA
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 12, 2013, 11:39:13 am »

Hej,

Nie wiem czy już było ale moduł ETHM-1 ma opcję integracji (od wersji 1.06) po sieci ethernet.
Jest to opisane w tym samym dokumencie co opis komunikacji dla INT-RS.