'Inteligenty' dom ze sterownikiem PLC

 Language:
Szukanie zaawansowane  

Aktualności:

Powrót do strony głównej: www.edom-plc.pl

Autor Wątek: Czujniki temperatury.  (Przeczytany 48180 razy)

dochniu

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 1
    • Zobacz profil
Czujniki temperatury.
« dnia: Marca 09, 2011, 09:42:58 pm »

Witam!
Nawiązując do korespondencji mailowej mam pytanie. Napisał Pan, że inaczej rozwiązałby Pan rozmieszczenie przewodów do pomiaru temperatury. Proszę o informację jak to można rozwiązać bez kupowania drogich modułów WAGO.
Zapisane

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Wiadomości: 313
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 10, 2011, 09:37:00 pm »

Witam,

Z perspektywy czasu i po doświadczeniach dwóch zim mogę spokojnie powiedzieć, że precyzja i częstotliwość odświeżania odczytów, jakie oferują moduły WAGO, są na potrzeby pomiaru temperatury w domu przesadzone.  Gdyby temperatura była mierzona z dokładnością do 0.5 stopnia (a jest z 0.1 stopnia) i raz na sekundę (a nie kilkadziesiąt razy na sekundę), sterowanie grzejnikami działałoby tak samo.

Myślałem wiec o zakupie modułu komunikacji RS232 i mierzeniu temperatury jakimś 'zewnętrznym' systemem.  W sieci znalazłem np: http://www.cel-mar.pl/1-wire_rs485_modbus_m401wp.htm#cena.  1 moduł za 500+ PLN i możliwość podłączenia 64 czujników komunikujących się po 1-WIRE.

Na pewno oprogramowanie takiego rozwiązania jest trudniejsze od wykorzystania modułu WAGO, w który po prostu wtyka się czujnik i tyle... ale... cenowo jest nie do pobicia.

Dobrałbym też moduł komunikacji tak, by mógł być wykorzystany do komunikowania się jeszcze z czymś... np. centralą alarmową SATELa.  

Odnośnie umieszczenia samych przewodów - jak rozumiem 1-WIRE pozwala na ułożenie przewodów w jedną pętlę zamiast w gwiazdę.  Filozofia budowania instalacji jest więc zupełnie inna.  Ponadto mierzyłbym temepraturę w kilku miejscach danego pomieszczenia.  Różnice między przeciwległymi rogami sięgają u mnie w bardzo mroźne dni do 2 stopni.  Uważałbym też na umieszczanie czujników na ścianach w których biegną piony w ciepłą wodą lub oc.  Niby ściany grube, niby rury w izolacji... a czujnik zawyża potem temperaturę....


Pozdrawiam,
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2011, 09:40:38 pm wysłana przez admin »
Zapisane

marathora

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 12
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 13, 2012, 01:27:23 am »

Do komunikacji po RSie nie trzeba nawet dokupować modułu. Otóż jeśli korzysta się z połączenia przez ethernet do programowania sterownika, to można wykorzystać port który służy do łączenia sterownika z komputerem za pomocą portu com albo usb. Otóż owo czteropinowe złącze w sterowniku to nic innego jak RS :) W instrukcji sterownika jest napisane jaki konkretnie ma adres. Oczywiście te złącze można wykorzystać tylko w sterownikach z interfejsem Ethernet.
Zapisane

leGIOnovo

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 6
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 02, 2012, 01:31:21 am »

Witam Szanownych Panów,

Mam właśnie czujniki temperatury 1-wire i chcę zabrać się za ich sczytywanie. Czy mógłbym prosić Marathora o rozwinięcie kwestii wykorzystania RS-serwisowego? Czy to rozwiązanie teoretycznie powinno działać, czy udało się już oprogramować je w praktyce?

Nie bardzo chcę kupować w tej chwili moduł RS232 i rozważałem nawet trochę skomplikowaną akwizycję temperatury z 25 czujników 1-wire: OpenWRT czyta dane z magistrali, zapisuje do MySQL, WAGO podłączone do bazy danych pobiera z niej wartości temperatur temperatur.

Prościej oczywiście było by czytać bezpośrednio do Sterownika ale jak wspomniałem, w tej chwili nie kupię jeszcze modułu. Proszę więc o podpowiedź jak oprogramować wbudowane złącze.
Zapisane

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Wiadomości: 313
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 03, 2012, 03:13:07 pm »

Zapisane

leGIOnovo

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 6
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 09, 2012, 12:54:19 am »

Witam,

Bardzo dziękuję za te informacje. Po obejrzeniu oferty eservice zastanawiałem się przez pewien czas, czy kupować u nich, czy zrobić samemu. Ostatecznie zamówiłem, a ponieważ zapas sprzętu im się wyczerpał, wyślą najwcześniej za tydzień. Opiszę wszystko kiedy podłączę i oprogramuję.

Pozdrowienia.
Zapisane

lorakb

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 19
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 23, 2012, 12:02:23 pm »

a gdyby zrobić to tak:

nie mam fizycznego wago jedynie mogę sobie programować w codesys w trybie symulacji wiec jestem ciekaw opinii praktyków :)

zakładam ze termometr dział jak swoisty "opornik" którego wartość zależna jest od temperatury.

załóżmy ze mamy 4 termometry i spinamy je do jednego wejścia analogowego. Ale zasilane są z indywidualnych wyjść cyfrowych, dalej topologia ala gwiazda .
program odczytujący działał by miej więcej tak:

A
funkcja TP generuje naprzemienne impulsy true/false w stałych odstępach czasu dajmy na to 1s (t#1s) (taki programowy kwarc ;) )

B
funkcja CTU zlicza impulsy i daje na wyjściu ich kolejny nr resetując się po 4 (4 termometry) i tak sobie leci w kółko zwracając liczbę od 1 do 4 w równych odstępach czasu

C
jak nr cyklu jest 1 to wyjście cyfrowe 1 jest True (zasilenie termometru nr 1) a wejście analogowe nazwijmy je "0" przez sekundę szczytuje wartość i np dzięki funkcji STATISTICS_REAL zapisuje średnia wartość odczytów dokonywanych przez sekundę do zmiennej przypisanej do termometru nr1

D
 jak nr cyklu jest 2 ty wyjście cyfrowe nr 2 jest True a pozostałe wyjścia na termometry są False a wejście analogowe "0" odczytuje wartość i ponieważ nr cyklu jest 2 to przypisuje wartość do zmiennej przypisanej termometrowi 2 analogicznie jak w punkcie C

i tak po kolei dla wszystkich termometrów. Co zyskujemy to to że obsługujemy wszystkie termometry tylko jednym wejściem analogowym a one tanie nie są.
w trybie symulacji niby wszystko mi działa ale nie wiem czy ktoś próbował coś takiego w praktyce.

Ciekaw jestem Waszych opinie na temat takiej procedury. Mam nadzieje że zrozumiale oddałem jej schemat działania
Zapisane

marathora

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 12
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 26, 2012, 09:02:55 am »

Czy mógłbym prosić Marathora o rozwinięcie kwestii wykorzystania RS-serwisowego? Czy to rozwiązanie teoretycznie powinno działać, czy udało się już oprogramować je w praktyce?


Witaj! To rozwiązanie działa u mnie. Połączyłem w ten sposób sterownik z własnej produkcji kontrolerem pasków LED RGB. Dane przesyłane są w standardzie TTL, wiec nie ma większych problemów. Należy jednak uważa by łączania urządzeń dokonywac bezwzglednie przy wylaczonym zasilaniu!! Ten port RS nie jest optoizolowany jak te w modułach. Wyjatek stanową sterowniki z interfejsem RSowym.

Jedyny problem jaki napotkałem, jeszcze nie wiem, czy z winy PLC czy z winy programu w mojej atmedze jest następujący. Otóż podczas wysyłania ramki danych ze sterownika zawsze gubione są 2 pierwsze bajty, tj zamiast danych zawsze przychodzą dwa zera na starcie. Skorygowałem oprogramowanie tak, że dwa pierwsze bajty wysyłam byle jakie a dopiero kolejne maja znaczenie. Byc może jest to jakieś wagowskie zabezpieczenie by nie uzywac tego portu w ten sposób. Rzecz ma miejsce podczas komunikacji PLC 750-881 z Atmegą 32.


w razie pytań proszę pisac, jednak rzadko przeglądam to forum, i odpowiedź może trochę potrwac.

Serdecznie pozdrawiam, Mara
Zapisane

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Wiadomości: 313
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 28, 2012, 08:49:46 am »

-->lorakb,

...generalnie na potrzeby domu temperaturę można mierzyć co 10 min... 

Pomysł ciekawy, do wypróbowania w wolnej chwili. Nie wiem jednak, czy napięcie, które jest na module analogowym jest takie samo jak na wyjściu DO, tj 24V.  Jako że o prądzie wiem mniej więcej tyle, że jest, mam obawy przed zepsuciem czegokolwiek.

Jeśli byłby problem z napięciem lub czujnik moduł AI mierzy poprawnie tylko czujniki podłączone do swoich AI+ i AI- można pomyśleć o połaczeniu kilku czujników równolegle przez przekaźniki.  DO zamykałoby kolejno przekaźniki, zamykające obwody kolejnych czujników - reszta, jak w Twoim opisie.

Jednakże - tak jak we wstępie - czuję się z tym wszystkim bardzo niepewnie i zanim zdecyduje się podłączyc kable, jeszcze trochę poczytam i popytam.

Pozdrawiam,
Zapisane

lorakb

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 19
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 28, 2012, 02:07:00 pm »

albo najlepiej wyrzucić pomiary właśnie na zewnątrz do jakiegoś modułu pomiarowego i zaczytywać tylko wyniki do PLC. Mając chęć na bardziej rozbudowane o pomiarownie domu (nie tylko temperatur) ceny modułów analogowych są przytłaczające a ich dokładność chyba trochę nad wyraz.

problem tylko jak skomunikować w jakiś prosty sposób jakiś moduł pomiarowy 1-wire z PLC minimalizując koszty. Nie wiem jak działa rs-232 czy 485 nigdy tez nie robiłem nic na jakimś mikro-kontrolerze by samemu skomunikować go po rs.

ma ktoś może jakiś sprawdzony patent na jakiś układ pomiarowy skomunikowany z PLC w jakiś prosty i przystępny sposób, poprzez np. gotowe funkcje do komunikacji etc ? coś co działa i można zrealizować bez koszmarnych wydatków ? :)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 28, 2012, 02:10:49 pm wysłana przez lorakb »
Zapisane

marathora

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 12
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 18, 2012, 04:44:41 pm »


ma ktoś może jakiś sprawdzony patent na jakiś układ pomiarowy skomunikowany z PLC w jakiś prosty i przystępny sposób, poprzez np. gotowe funkcje do komunikacji etc ? coś co działa i można zrealizować bez koszmarnych wydatków ? :)

Atmega32, Czujnik Dallasa za 5zł i kawałek kabelka:) RS232 w każdym sterowniku jest. Do tego króciutki programik. Całość jeśli wykonasz w pełni profesjonalnie z obudową i zamawianą płytką  zamknie się na pewno w stówce.
Zapisane

lorakb

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 19
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #11 dnia: Września 10, 2012, 07:39:00 pm »

marathora - tylko jest jeden problem trzeba sie jako tako orientować w atmegach i ich programowaniu etc. pewnie na potrzeby sczytania temperatury oprogramowanie tego nie jest jakimś wielkim halo ale nie mając za wiele do czynienia z elektronika ... choć satysfakcja pewnie spora :)
ale ciężko atmege uzbroić w jakiś kwarc etc (chyba ze ma wbudowany jakiś) jak się w reku miało tylko lutownice kolbową :(

rozumiem ze te Dallasy masz pospinane na 1-wire ?
Zapisane

WenWoj

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 19
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury 1 WIRE + ATMega
« Odpowiedź #12 dnia: Października 08, 2012, 11:07:55 am »

Witam

Za namową Piotra i tej strony zdecydowałem się na e-instalację z WAGO 750 881 + 7*430 + 6*530 .
Na razie działa mi sterowanie oświetleniem i tu ukazuje się największą do tej pory zaleta systemu E - nie musisz myśleć którą lampę gdzie chcesz włączyć na etapie projektu - to pochwala nawet moja żona, po doświadczeniach pozostałej części rodziny :)

Mała wizualizacja z CODESYS już tez działa, jQuery e-dom plugin jest w trakcie startu.

Nadeszła jednak zima i czas sterować pompami do ogrzewania - mam oddzielne pompy do obiegu podłogówek i CO i teraz chce w zależności od temperatur uruchamiać je - Piec VITODENS 222 działa niezależnie, a PLC steruje tylko odbiorem.

Czy ktoś może mi napisać jak skomunikowąć Zestaw EvB 4.3v4 ATMega32 z WAGO 750-881 po wbudowanym porcie RS, aby odczytac temperatury 1-wire?

Na LCD - ATMega temperatury z czujników Dallas 1 wire juz wyswietlam.
Zapisane

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Wiadomości: 313
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #13 dnia: Października 08, 2012, 11:29:21 am »

Witam,

cieszę się, że moje 'namawianie' nie skończyło się katastrofą :)

Co do podłączenia po wbudowanym porcie - nie mam doświadczeń, ale na
http://www.ip-symcon.de/forum/f41/wago-1-wire-8880/

znajduje się opis tematu.

http://www.ip-symcon.de/forum/attachments/f41/7368d1266175028-wago-1-wire-ow-kommunikation.zip
to paczka z plikiem opisującym komunikację.

A tu jezscze link do biblioteki z obszerną instrukcją:
http://eservice-online.de/Download-Support/OWOS-1-Wire-fuer-WAGO/


Pozdrawiam,
P.
Zapisane

WenWoj

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 19
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #14 dnia: Października 09, 2012, 10:32:44 am »

Witaj

Na szczęście oświetlenie działa, bo w okresie realizacji wszyscy byli sceptyczni, wręcz przerażeni.
Dziękuje bardzo za linki - a czy znasz jakieś strony po angielsku, bo nie jest mi obcy, jednak mam z nim pewne trudnosci.

Pozdrawiam

PS W wolnej chwili postaram się wrzucić jakieś zdjęcie rozdzielni, gdyż mam jeszcze problem z porządkiem - konkretniej z rozszytymi skrętkami, które mam bezpośrednio podlaczone do sterownika, wiec nieużywane żyły tworzą harmider.
Zapisane

auris

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 7
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 30, 2012, 12:11:55 am »

WenWoj,
( albo może ktoś inny będzie uprzejmy odpowiedzieć )

Czy ten kontroler 750-881 posiada RTC ( zegar czasu rzeczywistego )?
W DTR, a stronach Wago i w sieci nie znalazłem takiej informacji.
Czy trzeba kupić osobno moduł RTC?

Zastanawiam się nad 750-873.
Potrzebuję RS 232, ale to ewentualnie dokupię do 750-881.
Ten 750-873 jest starszy, posiada mniej pamięci.
Co jeszcze tracę zyskuje?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 30, 2012, 12:17:44 am wysłana przez auris »
Zapisane

WenWoj

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 19
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 30, 2012, 07:12:07 pm »

Witaj

Wago 750-881 posiada RTC, ktorego obsluga jest banalna (uzywam do zalaczania swiatla o okreslonej porze).

Ja caly czas kombinuje jak podlaczyc termometr 1-wire zbudowany na ATMEGA z WAGO przez złącze serwisowe.

Pozdrawiam
WenWoj
Zapisane

auris

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 7
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 30, 2012, 08:13:09 pm »

WenWoj,

dziękuję za odpowiedź.
Kalkuluję zakup zestawu Wago w stosunku do Fateka i dzięki temu, że zegar RTC jest już na pokładzie bilans wychodzi już bardziej korzystnie, choć ciągle cenowo na korzyść Fateka.

A co sądzisz o takim rozwiązaniu:

dallasy DS1820 podłączamy do konwertera z RS-232 dowolnego ( np.: Wire-Chip 3.1, ADA-401WP, MP00204-RS232 ),
Ten z kolei do konwertera RS-232 --> Ethernet np. KT-ETH-RS232-1:
 
http://www.shop.kristech.eu/product_info.php?products_id=325

Można zamknąć się w 200 zł ( z konwerterem MP00204-RS232, bez dallasów ).

Pytanie do znawców.
Czy to zadziała z 750-881, wszak tam są dwa wejścia RJ45?
Wykorzystać dane z dallasów w 750-881 i dalej puścić je do bazy MySQL w celu archiwizacji i wizualizacji.

A może sygnał z tego konwertera puścić wpierw na jakiś router i do bazy MySQL.
Tutaj dowolnie na serwerku, albo gdzieś w chmurze...
I stąd dopiero pobierać do PLC.

Tak sobie, kombinuję, ale dobrze, aby ktoś lepszy ode mnie nad tym się pochylił.
Tym samym można byłoby korzystać nawet z 60 punktów pomiarowych.
Nie tylko temperatur!
« Ostatnia zmiana: Grudnia 30, 2012, 08:18:13 pm wysłana przez auris »
Zapisane

WenWoj

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 19
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 30, 2012, 10:10:21 pm »

Produkty serii WAGO 750 -8**  posiadają 2 porty ETHERNET - wbudowany switch.

Twoje podejście z 1-wire, RS(COM) i Ethernet moze byc skuteczne, jednak mysle ze prosciej bedzie podlaczyc sie ATMEGA do kabla serwisowego (do programowania) RS-232 (okolo 160pln) lub nawet bezposrednio do portu serwisowego (marthora chyba zna sposób :) .
Na stronach DE znalazłem taki sprzęt (1 wire, WAGO service), więc wiem że jest to możliwe (zreszta w cenie zbliżonej do podanych przez Ciebie rozwiązań).
Jak odnajne link to podeśle.

Ja obecnie mam czujniki 1-wire dzialajace na płytce testowej EvB i probuje spiąć to komunikacyjnie z WAGO, bo obecnie to prawie niezależny system (spięty IN/OUT).

Największą zaleta Fateka są tanie wejscia/wyjscia a tych jest zawsze za mało Ja wybrałem WAGO z uwagi na Web-serwer oraz Visu, to jest w Codesys wbudowane i banalne do obsługi (po szkoleniach produktowych, nie majac pojecia o drabinkach i elektryce udało mi się samemu (z pomocą edom-plc:) uruchomić oświetlenie w domu, gdy znasz jakikolwiek język programowania to nawet Structurd Text okazuje się prosty - polecam szkolenia w WAGO).
Zapisane

auris

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 7
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 30, 2012, 10:26:57 pm »

Właśnie patrzyłem na szkolenia we Wrocławiu, najbliższe pod koniec stycznia. Może się wybiorę, jak podejmę decyzję co do Wago. Byłem na szkoleniu Fateka i miałem już zakupić FBs-20MC, bo mają w promocji i "wpadłem" na Wago. Teraz się waham, a powoli muszę już podejmować decyzje strategiczne.

Mam już parę dallasów i konwerter, stąd teraz tylko konwerter TCP/IP byłby potrzebny.
Co do Atmegi to nic nie wiem na ten temat, jestem angielskojęzyczny i bardziej poszukuję gotowych klocków, chyba że ktoś podjąłby się "produkcji"  8).

Mnie przy 60WE i 80WY Wago wychodzi ok. 1500 zł drożej  :'( od Fateka. Niestety.
W przyszłości będę chciał rozbudować do ok. 90WE i 120WY.
Kręci mnie prostsze programowanie w Codesys i bardzo dobra dokumentacja.
Zapisane

WenWoj

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 19
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 30, 2012, 10:40:14 pm »

Dobra rada - najpierw pojedz na szkolenie z programowania IO, potem zrób ewentualne zakupy.

Jeszcze 1 rada - jak największa szafa rozdzielcza - tu posłuchałem się żony (po co ci takie duze cos)  - i już mam 2 średnie + jeszcze muszę zamontować LSA BOX.
Tez jestem anglojęzyczny. Z atmegi wiem tyle co mówi kurs bascom z zestawem startowym - w moim przypadku EvB - ale juz go rozbudowuje, aby mieć wiele niezależnych wejść 1-wire z uwagi na dystans (t.j. na alternatywnej stronie plc-domek :)).
Zapisane

auris

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 7
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 30, 2012, 11:08:05 pm »

A czy warto jechać na ten kurs "WAGO-I/O-SYSTEM - cechy użytkowe, zasady konfiguracji", bo to bardziej o produktach. Skoro układ jest prosty: 750-881 + zasilacz + WE + WY + moduł RS-232 do Satela, to raczej nie muszę się szkolić ze znajomości produktów?

Co do szafy, mam już wszystko rozpisane i policzone bardzo dokładnie.
Szafę sterowniczą chcę zrobić z aktowej 200x100x40 razem z elektryką.
Wiem..., ale byli już tacy co to robili.
m.in. chcę zrobić na przekaźnikach Relpol RM84 i RM85. Wago wychodzą dużo drożej, a przekaźnik, to przekaźnik.

Myślę też umieścić w niej ze 2 dallasy i mały wentylatorek jak w tych proof., sterowanie nim byłoby z Wago oczywiście :-) Jak policzyłem to w niej będzie docelowo co najmniej 100W bez przerwy!
Zapisane

WenWoj

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 19
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 30, 2012, 11:21:15 pm »

IO-1    WAGO-I/O-SYSTEM - cechy użytkowe, zasady konfiguracji - typowa produktówka - pokazanie co, po co i dlaczego.
Gdy juz wiesz co chcesz tzn ze juz nie potrzebujesz tego szkolenia :)

Polecam 2dniowe  IO-2    Programowanie sterowników sieciowych WAGO (warsztaty),
tu zobaczysz co potrafi ten sterownik.
Kolejna przewaga to biblioteki -są dostępne prawie do wszystkich zastosowań.

Nie wydaje mi się aby chłodzenie rozdzielni miało jakiś sens.
Tez mam kabelki pod alarm, ale na razie to Wago spełnia jego funkcje, więc polecam kilka skrętek między szafką alarmową i rozdzielnią (generalnie po 4skrętki między każdym punktem zbiorczym a rozdzielnia WAGO okaza sie przydatne (kotłownia, tv, net - ja np mam gniazdka tradycyjnie ale w każdym pokoju gniazdko ethernet, obecnie jedno z nich wykorzystuje jako sygnałówke (24V) do sterowania oświetleniem choinki  :),
Zapisane

auris

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 7
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 30, 2012, 11:30:58 pm »

dzięki, to ważne informacje.
Zaoszczędziłeś mi jeden dzień życia  ;)

A jeszcze podpytam, gdzie kupowałeś swoje klocki Wago?

Ja znalazłem ceny tutaj:

http://megacennik.com/lista_towarow.html?strona=1

Czy można je traktować jako przykładowe, czy można liczyć na lepsze na rynku?
Zapisane

WenWoj

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 19
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 30, 2012, 11:35:55 pm »

Przede wszystkim kupiłem zestaw startowy WAGO z wago.pl.

Moduły DI/DO kupowałem głównie  na allegro ebay.de. co.uk .com.
Zapisane

MagicMarcus

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 11
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 02, 2013, 11:19:49 am »

Witam!
Przy okazji pierwszego postu na forum pozdrawiam Wszystkich i życzę Szczęśliwego Nowego Roku.
Mam instalację opartą na sterownikach 750-881 i 750-842.
Śledzę poczynania autora i z  chęcią wymienię się doświadczeniami ;-)
Co do tematu: mam podłączone układy dallasa ds18b20 poprzez konwerter 1wire-usb do routera na openwrt. Czujniki mam umieszczone we włącznikach (zresztą identycznych jak admin, z tym, że u mnie wystają całą swoją objętością poza wyłącznik). Dane z dallasów zapisywane są do bazy rrd i mysql. Do mysql zapisuję też pobór prądu pompy ciepła i później tworzę sobie zestawienia, np - zużycie energii dzienne - średnia temperatura z dnia.
W związku z tym, że zaciekawił mnie aplet autora z chęcią podpytałbym o szczegóły, może jakiś przykład ;-) - aktualnie komunikację PLC <-> tablet, telefon, komputer obsługuję poprzez html ssi i modbus jamod, nmodbus, pymodbus w pythonie (własne aplikacje).
Pozdrawiam
MM

Zapisane

auris

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 7
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 02, 2013, 01:20:51 pm »

MagicMarcus,
a czy wykorzystujesz te dane zbierane w MySQL do sterowania urządzeniami przez PLC, czy tylko wykonujesz statystykę?

Zastanawiam się, czy lepiej i/lub prościej byłoby dane z dallasów:
1. podłączyć przez konwerter bezpośrednio do PLC i tam stworzyć polecenie wysyłania ich do MySQL na serwerku, czy;
2. tak jak robisz "wysyłać" te dane na serwer do MySQL i pobierać do PLC do dalszego wykorzystania?

w kontekście: bezpieczeństwa, niezawodności, prostoty działania.

Zapisane

MagicMarcus

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 11
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 02, 2013, 01:37:51 pm »

Co do pobierania danych to jeszcze nie próbowałem. Na razie nie mam takiej potrzeby. Za jakiś czas jak dodam sterowanie rozdzielaczami podłogówki (pominąłem ten szczegół przy budowie domu) na pewno będę chciał te dane z czujników pobierać i wykorzystywać.

AD1. przy takiej konfiguracji tworzysz dodatkowy punkt pośredniczący w komunikacji dallas-serwer sql,
AD2. chyba tak najprościej.
Zapisane

WenWoj

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 19
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 02, 2013, 09:11:13 pm »

Ja mam układ na płytce testowej evb 4.3 Termometr 1-wire steruje wyściami 0/1 podlaczonymi do wejsc 0/1 WAGO.
Pozwala mi to na identyfikacje stanu jednego termometru - za cieplo lub za zimno :)

Docelowo mysle o zakupie, badz konstrukcji wlasnej:
http://eservice-online.de/1-Wire-Bus/1-Wire-Fertigmodule/Buskoppler-Hub-Verteiler-und-Sonstiges/1-Wire-Kabel-Buskoppler-SPS.html - modulu 1-wire komunikujacego sie z Wago za pomoca portu serwisowego
(moze ktos (tu mam na mysli głównie marathora :) ) zna sposob podłączenia procka Atmega z WAGO za pomocą tego portu).
Zapisane

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Wiadomości: 313
    • Zobacz profil
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 03, 2013, 09:16:50 am »

MagicMarcus- witam :)

Bardzo chętnie dowiedziałbym się coś więcej o Twioim systemie: czemu 2 sterowniki, z czym/jak się komunikujesz, czym sterujesz, skąd/jak zbierasz dane... generalnie każda informacja o systemie innej osoby otwiera mi szerzej oczy.... siedzę potem i dumam, czemu sam na pewne rzeczy nie wpadłem i co muszę w trybie pilnym przebudować, by nie czuć irytacji ;)

Gdy pytasz o applet, co masz konkretnie na myśli?

Pozdrawiam!
Zapisane