Mam problem z dołożeniem nowych modułów DI/DO do istniejącego (i działającego od 2 lat) zestawu.
Konfiguracja jaką mam to:
- zasilacz 787-602 (1,3A, 24V) do zasilania sterownika i modułów, plus osobny zasilacz do zasilania przekaźników
- sterownik 750-881
- 1x 750-400 (2DI)
- 1x 750-501 (2DO)
- 4x 750-1405 (16DI)
- 5x 750-1504 (16DO)
- 1x 750-653 (RS485)
- moduł końcowy
Problem w tym, że gdy próbuję dołożyć jeszcze jeden 16DI (tuż przed 750-653), to sterownik zachowuje się "dziwnie", tzn. program działa, ale pojawia się problem z interfejsem sieciowym, sterownik odpowiada na ping, ale nie można się wbić na stronę webserv...
Problem nie pojawia się, gdy dokładam wspomniany 16DI zamiast ostatniego 16DO lub zamiast 750-653 (więc raczej nie jest to wina konkretnego modułu), co naprowadziło mnie na możliwy problem z zasilaniem, ale w.g. moich wyliczeń (popartych wyliczeniami kalkulatora Wago), moje moduły potrzebują 372mA (5V), a sterownik wystawia do 1700mA, więc zapasu jest sporo (jak wspomniałem zasilacz 1,3A zasila tylko sterownik z modułami, do przekaźników mam osobny zasilacz)
Czy ktoś z Was miał podobny problem?
Co jeszcze mogę sprawdzić?